    Predeterminado el calculo estructural de la nave no da

    Me ha surgido un problemilla,

    Resulta que en una instalación sobre una cubierta industrial, despues de estar todo proyectado y tramitado y a punto, en el ayuntamiento nos piden un estudio de cargas de la estructura de la nave.

    Simplemente procedemos con los cálculos, pensando que estarían sobrados y el estructurista nos dice que la misma nave (construida hace 20 años), está por debajo de los coefientes mínimos para cumplir con la normativa actual. Por tanto imposible justificar ninguna carga adicional, porque la misma nave esta "mal" (considerando 40kg. de nieve i tal... casi imposible a linea de costa).
    ¿Habeis tenido algun problema parecido? ¿Como procederiais?

    Gracias

  2. #2
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Quizá lo más sencillo sea reforzar las estructura, aunque en principio pueda parecer caro y problemático es posible solucionar de una manera ingeniosa.

    Un saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #3
    llegrau está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    València
    Mensajes
    9

    Predeterminado

    Es, en principio, lo único que se me ocurría...
    Veremos como plantearlo al cliente para no producirle mucho "shock"...

    ¿Sabeis si también tendre que hacer proyecto y pedir licencia de obra para las estructuras de refuerzo de la nave?Espero que no...

    Saludos


Temas similares

  1. Estudio estructural
    Por picapiedra en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 01/06/2010, 08:46
  2. Integridad estructural de cubiertas industriales
    Por DAG25 en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 30/10/2009, 11:21
  3. Sistemas ACS compactos y resistencia estructural de tejados
    Por nmarrod en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 12/10/2009, 22:55
  4. Normativa europea para el diseño estructural estructura portante paneles?
    Por hercule68 en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 26/01/2009, 08:59
  5. Calculo de carga en cubierta nave
    Por Malagueño en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 09/06/2008, 12:40

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46