Buenas tardes a todos. En primer lugar me presento. Me llamo Miguel y soy Ingeniero Eléctrico. Llevo varios años trabajando como tal, en el sector de las renovables, y no renovables. Actualmente estoy en Alemania emigrado, pero siempre en mi mismo idioma es mas facil entenderse. No he encontrado un tema abierto que responda a mi cuestion, de ahi que lo he abierto nuevo.

Estoy haciendo labores de consultoria para una PV pequeña, de unos 4MW. La configuracion, consta de 5 subestaciones compactas, a la que cada una de ellas, conectamos de 10-15 inversores string de unos 50 KVA en paralelo a 480V, a traves de un cuadro AC LV.
Existe una subectacion compacta (11kV) , a la que llegan por un lado, un Feeder de 500 KVA a 480 V (10 Inverores) y otro de 300 KVA 480V Tambien. (6 Inversores).

Dichos Feeder, ¿se podrian conectar directamente a un unico devanado del trafo? ¿ se deberia utilizar un transformador de 3 devanados?.

Cualquier comentario es bienvenido, y pido disculpas si la pregunta es demasiado tonta, pero me pilla sin saber.

Que tengais buen dia. Muchas gracias