Capacidad de red en instalacion fotovoltaica conexion a red
Buenas tardes.
Tenemos una instalación fotovoltaica de 10Mw conexion a red divida en 10 grupos con inversores de 500Kw. El tema es que observando el vigilante de aislamiento de cada inversor, cuando estos están funcionado nos marca una resistencia de aislamiento de entre 146 y 150 Kiloohmios en todos los inversores, y cuando paras los mismos el vigilante de aislamiento marca una resistencia de aislamiento de 2,3 a 2,6 megaohmios en todos los inversores.
Hemos megeado todo el cableado del campo y nos dan valores muy altos de resistencia de aislamiento (de megaohmios e incluso de teraohmios), consultado con el fabricante de los inversores nos comenta qiue puede ser debido a la capacidad de red del campo fotovoltaico (los vigilantes de aislamientos instalados admiten una capacidad máxima de 1500 picofaradios), ¿ alguien me puede explicar si esto es así ?, ¿cuál puede ser el problema?Última edición por Tmarquez; 02/08/2016 a las 13:27
-
- 01/08/2016, 15:38 #2jeopardize Invitado
Re: Capacidad de red en instalacion fotovoltaica conexion a red
Lo estaís supervisando porque os da problemas? Cuáles exactamente?
Dependiendo del medidor, los condensadores (por ejemplo los de clase Y) pueden aparecer como faltas de aislamiento, sin serlo estrictamente.