Resultados 1 al 3 de 3
- 06/05/2016, 22:42 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2015
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 22
Duda caída de tensión máxima RBT
Tengo una duda a la hora de interpretar el RBT en lo referente a la caída de tensión permitida en una instalación conectada a red. En el RBT especifica un 1,5% de caída de tensión entre el generador y el punto de conexión a red y no acabo de tener claro porque veo ejemplos de todo tipo si ese 1,5% es el total de todos los tramos de cableado o si en cada tramo solo puede haber un 1,5% de caída como máximo. ¿Es un 1,5% para todos los tramos, es decir, placas-regulador, regulador-baterías, baterías-inversor e inversor-punto conexión? Hasta me he encontrado con ejemplos en los que dice que ese 1,5% es unicamente entre el inversor y el punto de conexión.
Sé que la siguiente pregunta no encaja del todo aquí pero, ¿Sería de igual manera en caso de ser una instalación híbrida eólica-fv? O debería de tener en cuenta por un lado la instalación eólica y por otro la solar fv?
-
- 07/06/2016, 18:28 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2015
- Ubicación
- malaga
- Mensajes
- 5
Re: Duda caída de tensión máxima RBT
Buenas,
No soy ningun experto pero lo que yo tengo entendido es que en el REBT no viene nada acerca de los circuitos en instalaciones fotovoltaicas, pero por lo general se consiera la caida de tension maxima desde el generador fv hasta la entrada del inversor inferior al 1% (de la tension del inversor).
que los entendidos lo confirmen.
- 24/08/2016, 09:01 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2011
- Ubicación
- Malaga
- Mensajes
- 23
Re: Duda caída de tensión máxima RBT
En el pliego de condiciones tecnicas del IDAE para instalaciones conectadas a red lo dice, es un 1,5%.
http://www.idae.es/uploads/documento...1_3498eaaf.Pdf