Hola a todos,

Os escribe un afortunado que le han dado una oportunidad para desarrollarse en Chile en el sector de la fotovoltaica.

Resulta que estamos conectando la primera instalación de autoconsumo para un hipermercado, una instalación de 500 kWp, en una instalación eléctrica muy buena a la cual le hicimos un estudio de calidad eléctrica, con un factor de potencia muy bueno (0.97-1) ya que tiene bancos de capacitores de 180 y 150 kVA´s, uno para cada cuadro de distribución.

Resulta que cuando hemos conectado la instalación, en el cuadro de distribución correspondiente ha bajado muchísimo el factor de potencia, se ha puesto a 0.37, mis interpretacion que el sensor
del banco de capacitores (TC) esta aguas arriba de la conexión de la instalación FV, detectando muy poca activa (unicamente pasa la energía activa que consume de red, el resto la esta proporcionando a las cargas la instalación FV) para una gran cantidad de reactiva (esta no ha variado, las cargas están todas conectadas y generando reactiva)

Lo curioso es que los valores del factor de potencia en el medidor con la compañía eléctrica siguen siendo buenos, en torno a 0.98, interpreto que la compensación que no esta haciendo el banco de capacitores por la poca activa que detecta la esta haciendo el inversor.

Tengo dudas con este tema, si alguien se ha encontrado con un problema parecido o sabe bien del tema le agradecería mucho su ayuda.

Abrazos.