Resultados 26 al 50 de 67
- 13/06/2013, 07:11 #26Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Re: Manual configuración Immersun
Mmm...no se...no se. Quitar esos parpadeos va a estar complicado con ese tipo de filtros, que están pensados para otro tipo de "parpadeo", los armónicos. En tu caso, creo que lo mejor sería un estabilizador de esos tochos, esos que pesan un egg.
Algo como esto:
Estabilizador monofásico con servomotor de 3KVA
Estabilizador de tensión - Todos los fabricantes industriales
: Salicru : Serie RE2 / PLC2 :
-
- 13/06/2013, 08:09 #27
Re: Manual configuración Immersun
-Que tipo de iluminacion tienes?incandescente,bajo consumo,leds,fluorescentes...
- 13/06/2013, 13:23 #28Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2012
- Ubicación
- Zamora
- Mensajes
- 816
Re: Manual configuración Immersun
Esto suele pasar en sitios con una alta impedancia de la red ( hoy en día muy pocos) sumado a la ráfaga de potencia que tenga que suministrar a la resistencia de tu termo, añadir filtros EMI suele servir de muy poco o de nada como te cometa Carlos y la atenuación será muy poca para parar esa ráfaga de disparo. Mejor puedes optar por cambiar el tipo de iluminación o intentar conexionar el derivador más lejos de tu vivienda, siempre y cuando sea entre el contador y tu casa, Aunque yo estaría más preocupado de que si existe una alta impedancia en el red...a tus vecinos cercanos no les esté pasando lo mismo si tienen iluminación resistiva(hoy en día muy pocas), ya que una simple variación de pocos voltios pero tan seguida, se nota a ojo y es molesta
https://www.facebook.com/Immersun
Saludos.
- 13/06/2013, 17:09 #29Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2013
- Ubicación
- vizcaya
- Mensajes
- 20
Re: Manual configuración Immersun
Voy por orden, la iluminación que tengo es de bajo consumo, y las pocas bombillas que tenía de incandescencia, las cambie cuando instale el immersun, y comprobé que el parpadeo era mucho mas acusado que en las otras.
La casa es una casa aislada, y los vecinos que tengo aunque están conectados a la misma linea de momento no me han comentado nada. En cuanto al contador está dentro de casa a un metro escaso del cuadro principal y es muy difícil hacer nada allí porque las paredes de la casa tienen un metro de grosor y son de piedra, ya que la casa tiene mas de 200 años.
En lo de la alta impedancia de la red, hay me pierdo, se lo que es la impedancia pero no tengo ni idea de su repercusión.
- 13/06/2013, 18:24 #30Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2012
- Ubicación
- Zamora
- Mensajes
- 816
Re: Manual configuración Immersun
la alta impedancia de red se produce cuando estás muy lejos del trasformador de media, cuando la secciones de los cables son demasiado finas para el cometido o carga/inyección que pretendemos a red o de la red o ambas cosas sumadas, e incluso las mismas líneas de cables de la casa sean demasiado delgadas, puedes saber si tienes una alta impedancia cuando enchufas en tu casa una carga de 2000w y la tensión decrece en ese punto más de un 2%-2,5%, ante esto las soluciones son varias....alguna de ellas inviable como es el estar muy lejos del centro de trasformación. En cuanto a que notes los parpadeos en lámparas de gas es bastante raro, no digo imposible aunque no conozco el caso quizás también puedes hacer pruebas con otro tipo/ marca de bombillas
Esto normalmente en instalaciones de menos de 20 años es prácticamente imposible que suceda al estar bajo otro tipo ya de normativas. Lo cual no quiere decir que alguna pueda dar "guerra"
Saludos
- 13/06/2013, 19:33 #31Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2013
- Ubicación
- vizcaya
- Mensajes
- 20
Re: Manual configuración Immersun
Entiendo las causas que me explicas de la baja impedancia, y si estoy relativamente lejos del centro de trasformación, pero la linea exterior es nueva y bien dimensionada, la de la casa también está bien ya que hace cinco años realice una reforma y se puso una instalación nueva con cable en condiciones y una buena toma de tierra, también se separó la instalación de iluminación de la de potencia enchufes, cocina, etc. En cuanto a la marca de las bombillas, son se una marca blanca de un gran supermercado.
la prueba que me sugieres para ver si la impedancia es un problema, ya lo comprobaré pero creo que teniendo conectado el tester en un en la misma linea en la que esta el immersun para ver el voltaje, este se encendió y conectó el termo (2500W) y no vi ninguna fluctuación. aun así lo volveré a mirar.
El parpadeo en las lamparas de gas, es mucho menor que en las incandescentes.
Un saludo
- 13/06/2013, 19:43 #32
Re: Manual configuración Immersun
Buff la casa tiene 200años;y la intalacion?circuitos separados,secciones circuitos,acometida???
Distancia a trafo,la linea de distribucion lleva una seccion buena?
El problema creo que puede ser x cdt,tienes picos de mucha demanda de potencia y como las secciones no son adecuadas la tension cae de forma bestial.para que una bombilla de bajo consumo parpade...
Mira con un polimetro la tension de la red con carga ( termo directo ) y sin carga ( termo apagado ).En el immersun puedes verla,lo digo x si no tienes polimetro.
Para que te agas una idea:mi acometiva va en 16mm, distancia al trafo unos 100m,tension de red 235-240.
Pd;vaya escribimos juntos...si has hecho esa reforma y la tension no varia con carga...ahi ya me descolocas un poco
- 13/06/2013, 19:57 #33Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2013
- Ubicación
- vizcaya
- Mensajes
- 20
Re: Manual configuración Immersun
Tranquilo que mañana lo miro con atención, pero cuando pongo el horno, plancha, microondas, cocina etc., no he notado nunca la mas mínima bajada de tensión ejemplo horno 2000w mas microondas 1200w a la vez y no se nota nada. La potencia contratada 4.400W.
gracias por tu interés, es un consuelo poderle contar a alguien tus problemas.
- 17/06/2013, 20:58 #34Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2013
- Ubicación
- Toledo
- Mensajes
- 20
Re: Manual configuración Immersun.
Hola a todos.
Mi pregunta va dirigida a quien tenga un immersun.
He activado hoy la intalación fotovoltaica con el immersun. Los pasos que he seguido son los del setup inicial, y todo ok.
Para probar que el excedente era compensado con el immersun, he apagado todos los consumos, y el immersun se ha activado. Hasta ahí correcto, pero el problema es que no solo gastaba el excedente, sino los 2000w de la estufa.
He leido las instrucciones, pero todo es correcto. He instalado solo un calentador, es decir el diagrama de la primera página del manual.
¿Alguna idea de porqué usa más que el excedente?
Gracias de antemano.
- 17/06/2013, 21:23 #35Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Re: Manual configuración Immersun
¿Cómo sabes que consume 2000W?
¿Tienes la pinza en el cable correcto y ANTES de la carga que absorbe el excedente?
¿Lo has calibrado conforme las instrucciones?
- 17/06/2013, 21:54 #36Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2013
- Ubicación
- Toledo
- Mensajes
- 20
Re: Manual configuración Immersun
Porque tengo un medidor de consumo OWL CM 160
Sí, los tengo en los cables de antes del interruptur general. Tanto el immersun como la pinza del owl.
Buena pregunta. Simplemente he seguido el SETUP inicial, el que indica que apaque los inversores. Pero en el manual no he visto nada de calibración. Lo acabo de revisar de nuevo, por si me lo había saltado....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Se me olvidaba indicar que, la instalación es de 500w, por eso comentaba que consumía mucho más que lo generado.
- 17/06/2013, 22:10 #37Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Re: Manual configuración Immersun
2 cosas:
- El inmersun necesita calibrar, asegurándose de que no circula corriente por la linea donde está la pinza, por eso te pide que apagues los inversores. Yo añadiría que además apagaras todos los consumos, excepto el propio inmersun.
- No se si te has leído los posts que explican la filosofía de funcionamiento del inmersun y otros derivadores. Funciona por el principio de alternar la exportación y la importación de potencia, de tal forma que el balance sea la potencia exacta excedentaria.
El caso es que, cabe la posibilidad de que los medidores de consumo, como el que tu tienes, contabilicen una potencia que no es real, por eso lo de los 2000w.
Hay varias formas de saber si el inmersun está enviando exactamente el excedente al termo. Una es mirando el contador y comprobar que no cuenta ningún Kwh.
Otra forma, más sencilla, es comprobar que la estufa no se pone tan caliente como si estuviera conectada directamente a un enchufe.
Con la potencia que tienes de 500w, notarás algo de calor en la estufa, pero mucho menos que cuando está conectada a la red.
- 17/06/2013, 22:38 #38
Re: Manual configuración Immersun
El propio display del immersun indica cuanta energia esta enviando a la carga
- 17/06/2013, 23:13 #39Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2013
- Ubicación
- vizcaya
- Mensajes
- 20
Re: Manual configuración Immersun
Carlos6025, al leer tu post me ha entrado una duda con la calibración de immersun. Yo apague el inversor cuando este me lo pidió, pero no corté la alimentación de todos los aparatos de consumo, y creo que me funciona bien. ¿puedo estar confundido?
Un saludo
- 18/06/2013, 07:27 #40Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Re: Manual configuración Immersun
Es cierto, según manual, no dice nada de apagar los consumos, aunque si el inversor. Lo que hace el inmersun es asegurarse de que la potencia que circula por la pinza es, cuanto menos, "positiva", es decir, que no haya exportación. Lo demás no es relevante.
- 18/06/2013, 09:11 #41
Re: Manual configuración Immersun
Yo la he configurado tal y como he puesto en el manual:termo on,inversor off y consumos on.
Lo unico que necesita saber es la direccion del consumo,nada mas ya que cogiendo la tension y como pinza amperimetrica que es ya averigua el resto.
- 18/06/2013, 13:23 #42Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2013
- Ubicación
- Toledo
- Mensajes
- 20
Re: Manual configuración Immersun
Te agradezco la respuesta.
Igual he entendido mal el manual, pero lo que indica en el manual es que debe pasar corriente (consumo) para que detecte el sentido de la corriente de importación:
[hr][/hr]You will be asked to switch off the inverter, this is so the
immerSUN can detect import/export direction.
Use the AC isolator of the PV system."
[hr][/hr]
Es más en el siguiente paso, indica que si no hay suficiente corriente de importación, enciendas algo:
[hr][/hr]
INSUFFICENT
LOAD FOR TEST
"If the import power is too small. This could be because
the inverter is still switched on, or the heater thermostat
is open circuit"
[hr][/hr]
En todo caso, lo vuelvo a probar cortando todos los consumos, si no cuesta nada.
Lo pruebo también. Hasta ahora, el consumo que me medía el owl ha sido correcto, prácticamente igual que los pasos del contador. Pero, es cierto, que si apagaba todos los consumos, con la PV produciendo, y el immersun no se encendía, marcaba consumo positivo en vez de negativo, como si no detectara la exportación.
Gracias de nuevo por las respuestas, lo pruebo y os cuento.
- 18/06/2013, 13:31 #43Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Re: Manual configuración Immersun
En un principio entendía que la corriente que pasa por la pinza debería estar a cero para autocalibrarse y empezar a contar desde cero. Vamos, como un "reset". Pero parece que eso no le hace falta, que solo necesita saber que el sentido del flujo sea la importación, y no la exportación.
- 18/06/2013, 13:54 #44
Re: Manual configuración Immersun
No Carlos6025 , no hace reset,de hecho espera encontrarse un consumo igual o superior al que esta enviando al termo en ese mismo momento.
Me explico.
Conectamos el immersun por primera vez,y lo primero que hace cuando lo configuras es chequear la potencia del termo,es decir le abre el grifo al maximo,luego te pide apagar el inversor asi se asegura que la corriente entre ICP e IGA es de consumo,por ahi espera encontrarse la misma intensidad que esta mandando al termo que continua encendido a tope y ademas los consumos que tengas en ese momento.Si lo pones a cero,el dice...."si estoy mandando x watios al termo y por la pinza pasan cero watios....significa que han colocado mal la pinza,por lo tanto respuesta :la corriente de la pinza es demasiado baja = error".
Por hablar de ajustar precision ,yo he probado a colocar esta pinza en la salida del termico que va hacia el immersun,de este modo la corriente que pasa por la pinza debe ser igual a la que pasa por el amperimetro interno del immersun.De un modo u otro las mediciones son bastante similares incluso con una pinza amperimetrica externa las mediciones son muy similares,por lo tanto entiendo que los calculos de calibracion los hace correctamente.
- 19/06/2013, 18:58 #45Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2013
- Ubicación
- vizcaya
- Mensajes
- 20
Re: Manual configuración Immersun
Hola a todos, a ver quien es tan amable de me aclararme la siguiente cuestión, como os conté tengo instalado el Immersun, y me funciona bien pero ahora quiero activar una segunda carga y ahí nace mi duda. Mi plan es hacer un puente desde la entrada de tensión (L) hasta el común del relé (C) y utilizar la salida (NO) como conmutador para activar una segunda carga cuando la primera este llena.
pero no estoy seguro si debo utilizar como linea (L) o (LH). Ahí lo dejo a ver si me lo podéis aclarar. Un saludo para todos
- 19/06/2013, 19:35 #46
Re: Manual configuración Immersun
La borna L tiene tension constante,la borna LH es la que esta regulada por el immersun.
Si la segunda carga va a pasar por el rele del immersun,fijate en el esquema del manual ,pagina 10 (two heaters).
Actualmente en LH tiene un cable que va directo a la carga,debes soltarlo y conectarlo en NC,ahora con LH libre,sin ningun cable realizas un puente entre C y LH, de modo que cuando el relé estea desctivado la energía ira hacia la primera carga.
Por ultimo en NO conectas la fase de la segunda carga y el neutro de esta segunda carga lo llevas a la borna N .
Ahora cuando el relé se active desconectara NC y dara salida por NO.
espero haberme explicado bien
- 19/06/2013, 19:42 #47Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2013
- Ubicación
- Toledo
- Mensajes
- 20
Re: Manual configuración Immersun.
Hola a todos.
Actualizo la duda de configuración.
Ayer volví a reconfigurar el immersun, siguiendo el setup.
Hoy lo he dejado todo el día encendido, y he revisado el contador durante las horas de luz. Es cierto que no ha hecho mucho sol, pero el consumo de todo el periodo ha sido de 1kw, cuando normalmente consumimos 3.
El immersun ha mandado a termo solo 0,158 Kw, por lo que algo sí parece evitar la inyección. Mañana os doy más datos.
Mi medidor owl muy preciso hasta ahora, no parece funcionar muy bien, ¿puede ser porque ambas pinzas las he puesto en el cable negro? Están separadas como 20 cm una de otra.
Saludos y gracias.
- 19/06/2013, 22:21 #48
Re: Manual configuración Immersun
Mas bien diria que esos medidores nos san tan precisos como parecen ser,efergy,owl,current cost....
http://www.solarweb.net/forosolar/ef...tica-casa.html
Yo hace mas de un mes que lo tengo,e insisto,inyectar inyecta a la red porque en el reino unido SI esta permitida la inyeccion a red,y el fabricante para evitar un posible importacion accidental ha preferido inyectar ( 40w ) antes que arriesgarse a importar.
En resumen el chisme funciona,lleva años funcionando en otros paisesmas avanzados xD,eso si con una importacion de 40w la cual puede subsanarse.
- 20/06/2013, 09:00 #49Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2012
- Ubicación
- mad
- Mensajes
- 55
Re: Manual configuración Immersun
ya lo comente en otro hilo.
los medidores que utilizan solo una pinza podeis tirarlos tal cual llegan a la basura. es una exageracion, pero es lo que yo haria, su fiabilidad es nula.
Da igual la marca, owl, current cost, efergy... dado que no miden cosfi sus medidas dependen por completo de lo que este encendido en la casa, dando como resultado medidas absurdas totalmente.
Un radiador de resistencia de 1000w nos ha dado consumos segun el momento de 900, 700, 500 ...
no es algo que nos pase solo a nosotros en los foros ingleses podeis comprobar que nos pasa a todos.
los mismos modelos por ejemplo el current cost, que utilizando las pinzas dan medidas absurdas, con los medidores opcionales de enchufe, son muy exactos.
- 20/06/2013, 18:08 #50Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2013
- Ubicación
- Toledo
- Mensajes
- 20
Re: Manual configuración Immersun
Bueno, pues estoy SEGURO que inyecta bastante más de 40w hora.
Decir, que el owl lo tengo ya meses y ha ido "clavado" con el contador, mide cada 10 segundos y de verdad, el desfase con el contador es bajísimo, creedme. lunnis, te puedo dar más datos, tengo un excel diário con ambas medidas, contador y owl.
He medido con ese mismo contador la energía producida, a pleno sol, he apagado TODO desde la caja general excepto el immersun placas y "estufa" al immersun. Me generaba 306 watios (son 500 como mucho), y el immersun SOLO mandaba 178W.
Luego he enchufado el frigo (consume 110w), y exportaba 78w a la estufa. Para mí está exportando más de 100w.
Claro, como mi contador suma, pues hoy he consumido "casi" lo mismo que sin placas fotovoltaicas.
Buff, esto no me gusta nada.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En este foro, otro dice que exporta 120w, justito según mis calculos.....
http://www.yougen.co.uk/blog-entry/2063/Review+of+ImmerSUN%273A+using+solar+electricity+to +heat+water/