Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    Hueznar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    72

    Predeterminado Consultas Varias sobre potencia contratada y limites de los enecsys

    Hola, quería preguntaros una duda que tengo respecto al tema de límites de potencia contratada y combinación con autoconsumo. Me explico: En mi caso tengo 4,6 kW contratados y se entiende que si me paso de dicha potencia el ICP salta y la luz se corta. Imaginad que además tengo una instalacion FV de 2kWp y que en el momento optimo de producción estoy generando 1,5 kW/h. Si autoconsumo dicha energía (un split de aire acondicionado y algo más) y a su vez tengo un consumo añadido de 4,6 kW/h, realmente en mi casa tendría circulando por el cableado los 4,6 que vienen de la calle y pasan por el ICP más los 1,5 que genero. La suma total de potencia sería 6,1 kW/h. Entiendo que de esta forma tendría más potencia que la contratada pero como por el ICP se supone que no pasan más de esos 4,6 no saltaría. ¿Es correcto así?. La idea es entender una instalacion FV tambien como un apoyo al límite de la potencia contratada si esto fuera así.

    Y otra duda con los enecsys. ¿Existe algun límite de microinversores enecsys funcionando simultaneamente en una misma intalación?. Lo digo que para que en caso de que se vaya ampliando poco a poco una instalación, y si vamos enchufándolos en casa poco a poco no se si habría problemas entre ellos, o se entienden de alguna manera que convivan entre sí.

    Gracias a todos. un saludo.

  2. #2
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Consultas Varias sobre potencia contratada y limites de los enecsys

    Cita Iniciado por Hueznar Ver mensaje
    Hola, quería preguntaros una duda que tengo respecto al tema de límites de potencia contratada y combinación con autoconsumo. Me explico: En mi caso tengo 4,6 kW contratados y se entiende que si me paso de dicha potencia el ICP salta y la luz se corta. Imaginad que además tengo una instalacion FV de 2kWp y que en el momento optimo de producción estoy generando 1,5 kW/h. Si autoconsumo dicha energía (un split de aire acondicionado y algo más) y a su vez tengo un consumo añadido de 4,6 kW/h, realmente en mi casa tendría circulando por el cableado los 4,6 que vienen de la calle y pasan por el ICP más los 1,5 que genero. La suma total de potencia sería 6,1 kW/h. Entiendo que de esta forma tendría más potencia que la contratada pero como por el ICP se supone que no pasan más de esos 4,6 no saltaría. ¿Es correcto así?. La idea es entender una instalacion FV tambien como un apoyo al límite de la potencia contratada si esto fuera así.
    Correcto. Pero ten en cuenta que una simple nube puede dejarte sin esos 2Kwp de FV, y en el hipotético caso de que estés consumiendo más de 4,6Kw en ese momento, puede que te salte el ICP.

    Cita Iniciado por Hueznar Ver mensaje
    Y otra duda con los enecsys. ¿Existe algun límite de microinversores enecsys funcionando simultaneamente en una misma intalación?. Lo digo que para que en caso de que se vaya ampliando poco a poco una instalación, y si vamos enchufándolos en casa poco a poco no se si habría problemas entre ellos, o se entienden de alguna manera que convivan entre sí.

    Gracias a todos. un saludo.
    Yo creo que no hay límite, y en caso de haberlo es una cantidad muy alta de micros.

  3. #3
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.120
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Consultas Varias sobre potencia contratada y limites de los enecsys

    Hasta 10 enecsys si los quieres sacar todos por un mismo cable de los suyos. Con mas salidas pues los que quieras.

  4. #4
    Hueznar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    72

    Predeterminado Re: Consultas Varias sobre potencia contratada y limites de los enecsys

    Muchas gracias por las respuestas. Sois más rápidos que el rayo!
    Lo de las nubes no lo había tenido en cuenta, pero gracias por el aporte. Al menos es otra forma de enfocar una instalación de FV de autoconsumo como un extra de potencia pico sin pasar por la caja de las eléctricas (siempre que haya sol, claro está). Esto es ideal como apoyo a una bomba de calor o Aire Acondicionado funcionando en horas de sol y con potencias menores no depender tanto del ICP.

    En cuanto al tema de los enecsys perfecto. Entiendo que podrían ir hasta 10 enecsys en serie por decirlo así conectados entre ellos con sus conectores "propietarios", o si se conectan los enecsys a la red de la casa de forma independiente cada uno con su enchufe no hay límites, salvo los de la propia instalación de la casa, pues entiendo que no sería bueno meter mucha carga por el mismo cable(enchufe) y mejor repartir en diferentes enchufes de la casa que circulen por diferentes lineas internas o algo así, ¿no?. Por ejemplo podría tener 3 enecsys enchufados en una misma base conectada a su vez a un enchufe de casa y otra base con otros 3 enecsys conectada hacia otro enchufe diferente. Imagino que sería así ya me confirmais.

    y permitidme otra consulta aparte sobre protecciones: Si instalamos 6 paneles o más y generamos un producción digamos algo más "seria" que la que produce un solo kit de un par de placas+micro, entiendo que lo ideal sería meterle un pequeño cuadro con su magnetotérmino y un diferencial, y me preguntaba si esto resulta asequible para alguien que no lo ha hecho nunca, aunque viendo casos prácticos no parece dificil en la teoría: Este video lo pinta aparentemente sencillo https://www.youtube.com/watch?v=b-6zPQPSFgw .Espero consejos. Gracias de nuevo a todos. (Estoy aprendiendo un montón con vosotros os quedo de verdad muy agradecido).

  5. #5
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.120
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Consultas Varias sobre potencia contratada y limites de los enecsys

    Los de poner 10 como tope es por la potencia total en contraposición a la sección que tiene el cable propietario de enecsys. Con la pieza que tienen llamada distribuidor (un ladrón de enchufe de toda la vida), que tiene 3 entradas y una salida centralizas 3 inversores en un solo cable, si usas solo 2 pues pones un taponcillo que tienen en la tercera entrada etc...Pero si, cuando ya metes unos cuantos inversores si que conviene hacerlos pasar por una caja de protección como la del vídeo o por la de la casa.

  6. #6
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Consultas Varias sobre potencia contratada y limites de los enecsys

    Cuidadito con lo que instalas, no todas las redes internas están preparadas para tanta “chicha”, te recomiendo que mires la sección del cableado de tu casa, pues suelo hacerlo en mis clientes y me he encontrado sorpresas nada agradables.

    Recuerda, hay muchísimos profesionales honrados, pero…. sinvergüenzas hay en todas las profesiones.

  7. #7
    Hueznar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    72

    Predeterminado Re: Consultas Varias sobre potencia contratada y limites de los enecsys

    Gracias Photon, entendido. En tal caso quisiera ponerme manos a la obra en la instalación de la caja de protección para la futura instalación que quisiera poner (creo que al final serían dos instalaciones de 6 paneles mirando al SE y otros 6 mirando al SO con micros enecsys ambas instalaciones para minimizar el tema de las sombras parciales), cuando la economía lo permita e indague algo más en lo legal, y necesito un poco de vuestra guía para ir sobre seguro. A ver si no digo ninguna burrada (perdonadme si lo hago): Había pensado en comprar por ej. en el leroy merlin algo así:

    Caja:
    Cubrebornes P/ICP 6 módulos Hager Ref. 12157803 - Leroy Merlin - Bricolaje, construcción, decoración, jardín

    Diferencial (imagino que un amperaje de 16A como máximo sería suficiente?)
    Diferencial bipolar General Electric DIFERENCIAL BIPOLAR GE Ref. 13794130 - Leroy Merlin - Bricolaje, construcción, decoración, jardín

    magnetotérmico (16A?)
    Magnetotérmico bipolar General Electric MAGNETOTERMICO BIPOLAR GE Ref. 13651673 - Leroy Merlin - Bricolaje, construcción, decoración, jardín

    ¿Es correcto un planteamiento así?. Luego entiendo que primero va el diferencial y luego el magneto. ¿Es así?. Según me aconsejéis ya iría avanzando. Gracias de nuevo y un saludo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por mjrosg Ver mensaje
    Cuidadito con lo que instalas, no todas las redes internas están preparadas para tanta “chicha”, te recomiendo que mires la sección del cableado de tu casa, pues suelo hacerlo en mis clientes y me he encontrado sorpresas nada agradables.

    Recuerda, hay muchísimos profesionales honrados, pero…. sinvergüenzas hay en todas las profesiones.
    Gracias por la advertencia mjrosg, no te falta razón. Donde vivo es una casa que tiene unos 6 años de vida y la instalacion pinta bien hecha en principio (Lo de la albañilería ya es otro tema...). Tengo delante el libro del edificio con los planos de la instalacion eléctrica y los he interpretado más o menos para ver cuales son las lineas internas y a donde van conectadas y parece que todo está bien en la teoría. La sección de los cables está preparada para lo normal 16A segun he ido mirando, y hasta aquí poco más puedo decir. Cualquier otra cosa no dudeis en comentarme. Gracias de nuevo.

  8. #8
    Hueznar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    72

    Predeterminado Re: Consultas Varias sobre potencia contratada y limites de los enecsys

    Hola de nuevo, he indagado un poco sobre este tema y quería poneros una foto de lo que he comprado para que me digais si es correcto el planteamiento y luego consultaros una duda de como gestionar la toma de tierra en el futuro.
    Concretamente he cogido un diferencial bipolar de 25A y un magneto de 16A para instalarlo en una cajita estanca con su carril din para ponerlos bien.



    La idea es coger el cable que venga del microinversor enecsys y en vez de enchufarlo a pared directamente con un enchufe schuko conectar fase y neutro sobre el diferencial, y del diferencial hacia el magneto, y del magneto iría directamente a la corriente de la casa a través de una caja de registro de la pared interior de la vivienda. He preguntado y me dicen que es correcto pero prefiero vuestra opinión obviamente.

    De igual forma me preguntaba como se gestionaría la tierra en una futura instalación de 6 paneles con 3 o 6 microinversores enecsys. Creo que los enecsys tienen una zona de tierra en el chasis y no estoy seguro cual es la mejor forma de gestionar la tierra entre ellos y hacia donde llevarla.

    Todo esto es para ir matando el gusanillo y prepararme un poco toda la instalación para cuando pueda lanzarme a meter al menos un minimo de 6 plaquitas y amortiguar un split de aire acondicionado y bomba de calor durante las horas de sol, a ver si dejando correr el tiempo nos sorprenden con alguna ley de autoconsumo más favorable porque todo está alegal total y no me apetece tener problemas por verter excedentes aunque sean ridículos.
    Gracias de nuevo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47