he leido en un pliego de condiciones técnicas del IDAE el siguiente requisito para inversores solares:
" El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además soportará picos de magnitud un 30% superior a las CEM durante periodos de hasta 10s."
La verdad es que no me aclaro con este requerimiento.
Alguién me lo podría aclarar, que repercusiones tendría sobre el inversor estos cambios en las condiciones de las CEM?
Muchas gracias a todos,
Solaringenieria
-
- 02/03/2013, 22:04 #2
Re: Requisito para inversores según Pliego Condiciones Técnicas IDAE
El inversor debe poder aguantar más potencia de entrada en AD que su potencia nominal de salida en AC, para que puedas hacerlo trabajar con seguridad cerca de su límite superior de factor de carga, y así mejorar su rendimiento global en todo el año. Tienes más info aquí:
http://www.fotovoltaica.com/retrato5.pdf