Hola a todos,

Quiero retomar un hilo antiguo acerca de la necesidad de tener un contrato adicional en las instalaciones FV coenctadas a 20 kV, a través de un transformador no cedido y con la medida en BT.

Como muchos sabeis se aplican unas pérdidas a las lecturas del contador de BT (en mi caso un 3%) y en NO TODAS las instalaciones se factura al productor unas pérdidas del trafo de 0,01 kWh por cada hora y kVa del trafo.

En mi caso particular, las pérdidas del 3% las encuentro justificadas (el rendimiento de mi trafo de 160 kVA es del 96% según protocolo de ensayos), pero los señores de Ibertrola me facturan unos 1.168 kWh mensuales achando esas pérdidas al trafo (según RD 1164/2001) ... Yo discrepo dado que es como descontar dos veces las pérdidas del trafo;

a) Descontando el 4% porque el contador de de medida está en el lado de BT y no en el de AT.
b) Cobrando 1.168 kWh todos los meses por las pérdidas del trafo (si la energía perdida es mia!!!!)

El caso, es que he retomado la batalla y estoy preparando una reclamación, apoyandome en el RDL 14/2010 donde en su disposición final 2ª cita que esas pérdidas no son de aplicación en los productores.

¿Sugerencias, dudas, ... ? Algo que nos sirva a todos... Alguien en el mismo caso?, Alguién que lo haya superado?

Un saludo a todos.