Resultados 1 al 3 de 3
- 17/01/2012, 09:54 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2009
- Ubicación
- zaragoza
- Mensajes
- 13
Problemas con trafo intensidad Circutor
Buenos días a todos.
Quisiera saber si alguien más a tenido algún problema con trasformadores de intensidad 200/5 de la marca Circutor modelo TRMC 210, ya que he tenido que cambiar varios por sobrecalentamiento y deformación de la carcasa. A simple vista puede parecer un problema de mal apriete, pero no es así, ya que los terminales se apretaron a conciencia antes del precintado del cuadro.
Bueno, solo queria saber si hay alguien más afectado, ya que empieza a molestarme que vayan degradando.
Gracias de antemano.
Saludos...
-
- 02/02/2012, 10:53 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2009
- Ubicación
- Sevilla
- Mensajes
- 3
Respuesta: Problemas con trafo intensidad Circutor
Buenas,
Efectivamente esos trafos están defectuosos, tras mucho tiempo detrás de Circutor la respuestas que nos dieron fue esta:
"La posible causa detectada en los TRMC 210-0,5S-3x200/5 es la soldadura defectuosa del terminal primario del transformador"
Desde entonces nos están cambiando todos los trafos que se averían por otros nuevos a coste cero.
Saludos
- 02/02/2012, 11:02 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2009
- Ubicación
- zaragoza
- Mensajes
- 13
Respuesta: Problemas con trafo intensidad Circutor
Muchas gracias RRVI por tu contestación. Intentaré reclamar a Circutor, sabiendo que no es solo un problema puntual en mi instalación. Muchas gracias.