Resultados 1 al 6 de 6
Tema: sobredimensionamiento
- 01/12/2011, 10:41 #1Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- murgia
- Mensajes
- 36
sobredimensionamiento
Saludos, estimados foreros
(Este hilo lo he puesto en un principio en "aspectos legales", pero no sé si está mejor aquí.Pido perdón a la moderación por volverle loca. Que lo deje donde crea conveniente.)
He visto un presupuesto para una conexión a red y me han surgido unas dudillas. Resulta que se supone que la instalación es de 5Kw nominales, vaya, que el inversor es de 5. Y, la potencia pico en paneles es de 6.7Kwp. A mi me parece un poco exagerado ese sobredimensionamiento, pero el futuro dueño de la instalación dice que se lo dejan por el mismo precio que los 6Kwp que el habia pensado en un principio.Y me han surgido un par de dudas:
- ¿se puede legalmente sobredimensionar tanto una instalación?y en todo caso, aunque se pueda,¿no provocaría eso tener mucha potencia reactiva?
Yo le he comentado que ya puestos, que instalen un inversor de 6Kw. Aunque eso supondría tener que hacer más papeleo, ya que 6Kwn precisan proyecto visado.¿Me equivoco mucho?
muchas gracias
-
- 18/12/2011, 21:07 #2Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2011
- Ubicación
- mollet del valles
- Mensajes
- 160
Respuesta: sobredimensionamiento
Hola Ekitxo, la potencia reactiva es la que provocan las bobinas, a groso modo,¿ trabajando con solar también se produce?
Salud
- 21/12/2011, 21:55 #3
Respuesta: sobredimensionamiento
Hola,
Si la instalación se va a hacer en País Vasco y sobre estructura fija, entonces puedes dejar un inversor de 5 kW con una potencia pico de 6,7 kWp sin problema.
- 12/01/2012, 19:16 #4Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- murgia
- Mensajes
- 36
Respuesta: sobredimensionamiento
Gracias por los comentarios, estimados foreros
Pues resulta que para la misma instalación me comenta que el inversor (ingeconsun lite 5) que le han ofrecido lleva transformador aparte y debe ser un monstruo, y ademas es mas caro que sin transformador. Supongo que sera por el tema del aislamiento galvanico, pero tenía entendido que ese aislamiento venia en el propio inversor. ¿ alguien podría aclararmelo?
gracias por adelantado y saludos!
- 13/01/2012, 15:33 #5
Respuesta: sobredimensionamiento
Hola,
El inversor Ingecon de 5 kW te viene con o sin el transformadar de aislamiento galvánico.
Hice una planta solar de 600 kW con unos cuantos de estos Ingecon 5 kW en 2005, e iban todos con transformadores de aislamiento galvánico porque en aquella época era obligatorio tener un sistema aislamiento galvánico independiente por productor, y la potencia por inversionista estaba limitada a 5 kW (era la época del RD 436 // 2004).
Entonces los inversores Ingeteam venían en dos bloques: uno que era el invesor en si, y el otro que era el transformador (un bicho pesado efectivamente, te lo confirmo...). Venían en cajas separadas. Ahora mismo no sé si esto a cambiado en Ingeteam o no.
En cualquier caso, si te obligan a tener aislamiento galvánico, tendrás que poner un transformador. Pero si no te obligan, no lo pongas, porque aparte de ser un coste adicional, de pesar mucho, de ser feo, de ocupar espacio... también implica una pérdida energética adicional del 2%. Ahora mismo como ya no trabajo en una empresa no sé cómo ha evolucionado el reglamento el España y no sé si te obligan o no a tener el trafo para instalaciones de 5 kW. Pero esto supongo que lo sabrás tú mejor que yo.
Un abrazo,
- 13/01/2012, 15:37 #6
Respuesta: sobredimensionamiento
Como partes de DC para generar AC, en principio siempre puedes tener un cos(phi) de casi 1. Pero en algunos casos, como en caso de bajas irradiancias, es difícil conseguirlo. Otra cosa es que si se quiere, por ejemplo para ayudar a la red a compensar reactiva, un inversor puede tener un cos(phi) diferente de 1, y vender reactiva.