Resultados 1 al 5 de 5
- 20/04/2011, 08:48 #1Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Ubicación
- Zaragoza
- Mensajes
- 96
seccion campo generador inversor instalacion en cubierta
Hola tenía una duda sobre la normativa a aplicar para el calculo de las secciones de conductor por el criterio de máxima intensidad admisible en el tramo campo generador-inversor de una instalacion fotovoltaica en cubierta
Teniendo en cuenta que en dicho tramo en su mayor parte el trazado de canalizaciones discurrira por la cubierta del edificio en bandeja y que por tanto entiendo que no es de aplicación la UNE 20460-5-523:2004 al no tratarse de una instalacion interior sino de una instalacion situada al exterior, ¿que normativa aplicaríamos la UNE 211435?
uN SALUDO
-
- 20/04/2011, 11:44 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 363
- 20/04/2011, 14:36 #3Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Ubicación
- Zaragoza
- Mensajes
- 96
Respuesta: seccion campo generador inversor instalacion en cubierta
Gracias Wenner creo que ya lo tengo.
Las instalaciones a la intemperie son consideradas de acuerdo al REBT como locales o emplazamientos mojados (pto. 2 ITC-BT-30). Por tanto considerando que los locales o emplazamientos mojados entran dentro del campo de las instalaciones interiores entiendo que a las instalaciones solares fotovoltaicas en cubierta les seria de aplicación la UNE 20460-5-523:2004 en lo que respecta al calculo de secciones atendiendo al criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento.
- 20/04/2011, 14:41 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 363
- 15/05/2011, 18:13 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2010
- Ubicación
- Badajoz
- Mensajes
- 11
Respuesta: seccion campo generador inversor instalacion en cubierta
Seún el REBT en su artículo 16:
"Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una red de distribución o por una fuente de energía propia, tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica. Dentro de este concepto hay que incluir cualquier instalación receptora aunque toda ella o alguna de sus partes esté situada a la intemperie"
Y ya en la ITC-BT 19 (instalaciones interiores o receptoras), en su apartado 2.2.3. dice:
"Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20460-5-523 y su anexo Nacional".
Por lo que no quedaría lugar a duda, y estaríamos ante una instalación receptora y por tanto habría que aplicar la UNE 20460-5-523, independientemente del resto de condiciones a cumplir (instalaciones generadoras, locales húmedos, etc)