Resultados 1 al 4 de 4
- 14/01/2011, 21:42 #1Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2010
- Ubicación
- España/Francia
- Mensajes
- 66
Consulta sobre protecciones para conexion a red.
Muy buenas, estoy diseñando una instalacion conectada a red y tenia una duda sobre las protecciones, os la planteo.
Tengo 31 ramas de 16 paneles en serie de 230W cada uno.
La intensidad máxima o de Isc de cada panel o rama es de 8,12A
la tensión máxima o Voc de cada panel es de 37.40V, la de cada rama es por lo tanto de 598V aprox.
todas las ramas se unen para acceder a la unica entrada del inversor obteniendo una tension a la entrada del inversor de 598V máximo, y una tensión de 250A aprox.
Si no me equivoco, para cada rama deberé poner un interruptor magnetotérmico y un fusible, y en la rama principal, un magnetotérmico, un fusible y un varistor (aunq el propio inversor lleve la protección, nunca es malo curarse en salud al respecto.)
Bien la duda es la siguiente: ¿Como calculo exactamente que tipo de magnetotérmico necesito tanto para cada rama como para la rama principal? es por buscar uno que se adecue lo mejor posible a las caracteristicas de la instalacion.
Muchas gracias, un saludo!!
-
- 20/01/2011, 21:37 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- MALAGÓN
- Mensajes
- 6
Respuesta: Consulta sobre protecciones para conexion a red.
En todas las instalaciones que he montado, tanto en cubiertas como en huertos solares, en cada ramal (serie, string o rama), se ha protegido como mínimo con una protección fusible en el polo positivo de 10A, atendiendo a las características que has comentado. También lo puedes hacer con un fusible en cada polo, o con un interruptor magnético bipolar (si es exclusiva y especialmente de corriente contínua mejor).
El fusible lo puedes poner de 12A mejor si ves que con el tiempo tienes que cambiar muchos fusibles porque no te aguanten.
Ahora bien, el fusible tiene que ser de 1000V en CC.
Espero haberte ayudado!
- 21/01/2011, 12:57 #3Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2010
- Ubicación
- España/Francia
- Mensajes
- 66
Respuesta: Consulta sobre protecciones para conexion a red.
Muchas gracias, bueno lo de los fusibles lo tenia claro. Quiero aclarar que si que es mejor poner un fusible de 12 por el tema del Reglamento que pide un valor de un 45% mas aproximadamente lo cual ya me da los 12A.
El problema que tengo es sobretodo de cara a la busqueda de magnetotérmicos, que me cuesta localizarlos para esos valores. Muchos están para corrientes de 100 o 125A y para las corrientes con las que trabajo del orden de 250A no acabo de encontrar.
Del mismo modo para encontrar par las tensiones de contínua de 670V de máxima ke circulan..
Nose tema fusibles lo tengo muy claro, con lo que me lio sobretodo es con la eleccion del magnetotérmico, porq necesito un interruptor para la proteccion de sobretensiones qye me permita aislar cada rama en caso de reparacion, y no acabo de saber como seleccionarlo ni dnd buscarlo exactamente jejeje.
Muchas gracias por la respuesta de todos modos. Un saludo!!!!!
- 21/01/2011, 20:15 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- MALAGÓN
- Mensajes
- 6
Respuesta: Consulta sobre protecciones para conexion a red.
Qué necesitas? un protector de sobretensiones (de transitorias o atmosféricas) o un protector de intensidad? O simplemente necesitas seccionar?
Sin saber qué características tiene tu instalación ya te digo que puedes seccionar las series de paneles por corte en el portafusibles, siempre que realices el corte sin carga (no debería pasar nada en carga porque la intensidad nunca superará los 8A de cortocircuito del panel).
La agrupación de las series en paralelo la puedes seccionar con distintos elementos, depende de la intensidad con la que maniobres en ese punto con la máxima carga de producción.