Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    solarwind está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    572

    Predeterminado Como conectar un generador de gasóleo en paralelo con la red electrica

    Hola a todos,
    Con alguna frecuencia, aparecen en los medios que hay huertos que producen de noche generando energia con generadores de gasoil.

    A mi me parece que eso no es tan sencillo como lo pintan y por eso me gustaria que los expertos en generacion de energia y acoplamiento de redes explicara si esto es posible y que inversiones supondria para los que supuestamente han realizado estas practicas fraudulentas.

    Si solo consiste en acoplar un generador de 100kw, que vale uno de estos generadores y si hay que incluir equipamiento adicional para la sincronizacion.

    En el caso de una huerta de 1 mw, como se realizaria la conexion de los generadores, si se hace con uno solo, como se hace la interconexion con cada uno de los contadores.

    Espero que con esto analizemos la rentabilidad/riesgo de este tipo de practicas , si es que existen, y en que medida hay posibilidad de que se hagan.
    Saludos
    Solarwind
    Última edición por solarwind; 02/01/2011 a las 10:17 Razón: El titulo no es el adecuado

  2. #2
    taqui está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Mensajes
    935

    Predeterminado Respuesta: Conexión de generador de gasóleo en huerto solar

    Cita Iniciado por solarwind Ver mensaje
    Hola a todos,
    Con alguna frecuencia, aparecen en los medios que hay huertos que producen de noche generando energia con generadores de gasoil.

    A mi me parece que eso no es tan sencillo como lo pintan y por eso me gustaria que los expertos en generacion de energia y acoplamiento de redes explicara si esto es posible y que inversiones supondria para los que supuestamente han realizado estas practicas fraudulentas.

    Si solo consiste en acoplar un generador de 100kw, que vale uno de estos generadores y si hay que incluir equipamiento adicional para la sincronizacion.

    En el caso de una huerta de 1 mw, como se realizaria la conexion de los generadores, si se hace con uno solo, como se hace la interconexion con cada uno de los contadores.

    Espero que con esto analizemos la rentabilidad/riesgo de este tipo de practicas , si es que existen, y en que medida hay posibilidad de que se hagan.
    Saludos
    Solarwind
    Pero tu de que vas tio?

    Los Santos inocentes fueron el día 28.
    Esto es la leche

  3. #3
    solarwind está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    572

    Predeterminado Respuesta: Conexión de generador de gasóleo en huerto solar

    Cita Iniciado por taqui Ver mensaje
    Pero tu de que vas tio?

    Los Santos inocentes fueron el día 28.
    Hola taqui,

    Aqui no se va de nada, simplemente se trata de saber como se conecta un generador en paralelo con la red electrica, por eso el tema está en aspectos tecnicos.

    Si salen estas noticias en la prensa, bien tenemos derecho a saber como se puede hacer esto y que grado de dificultad tiene.

    Este tema es lo mismo que cuando se pregunta sobre el motor stirling ó de como construir un inversor para conexion a red.

    Si esto no es facil de hacer, no seria este un buen argumento para rebatir estas noticias.

    ¿Es tan sencillo como ir a comprar un generador a la tienda y conectarlo para vender electricidad?

    ¿Hay que hacer algun tipo de instalacion, necesita un inversor, ya vienen preparados para sincronizarce y acloparse a la red?

    ¿Acaso estas preguntas no se las hace nadie más ó es que todos los de este foro menos yo, son tecnicos en la materia y dan por sentado que esto es facil de hacer?

    Solo queremos aprender sobre las cosas que se van publicando en contra nuestra y nada más


    Saludos
    Solarwind.

  4. #4
    taqui está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Mensajes
    935

    Predeterminado Respuesta: Conexión de generador de gasóleo en huerto solar

    Mira, ni lo se, ni me interesa.

    Si es como conocimiento técnico, pues vale, pero el 'horno no esta para bollos', creo.
    Esto es la leche

  5. #5
    solarwind está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    572

    Predeterminado Respuesta:Como conectar un generador de gasóleo en paralelo con la red electrica

    Gracias taqui,
    Como bien dices el horno no está para bollos por eso si alguien tiene la informacion y no quiere ponerla en el foro, me puede enviar un privado.
    Solarwind

  6. #6
    Er_Megawatio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Atahualpa D.F.
    Mensajes
    179

    Predeterminado Respuesta: Conexión de generador de gasóleo en huerto solar

    La verdad es que no es tan sencillo como pueda parecer. Si conectas un generador de gasoleo de los normales que yo conozco directamente a la Red electrica y obtendras un petardazo espectacular...

  7. #7
    solarwind está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    572

    Predeterminado Respuesta: Conexión de generador de gasóleo en huerto solar

    Cita Iniciado por Er_Megawatio Ver mensaje
    La verdad es que no es tan sencillo como pueda parecer. Si conectas un generador de gasoleo de los normales que yo conozco directamente a la Red electrica y obtendras un petardazo espectacular...
    En esto es en lo que habria de profundizar ya que los que hablan de producciones nocturnas quizá piensen que vas al "pryca" compras un generador, lo enchufas y hala a cobrar.
    Por eso motivo creo que nos interesa conocer de que va para desmontar tecnicamente esas argumentaciones.
    Si alguien lo ve facil tambien nos interesa saberlo.
    En ambos casos tenemos que estar bien informados y hablar con conocimiento de causa no como los que se dedican a desprestigiarnos que lo unico que hacen es repetir el mismo discurso que alguien les ha dictado y lo repiten incluso sin saber de lo que estan hablando.
    Gracias

  8. #8
    robinson está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    466

    Predeterminado Respuesta: Conexión de generador de gasóleo en huerto solar

    sabéis cuanto consume un generador diesel por kwh? unos 0,35 litros aproximadamente. Esto quiere decir que solo en combustible el costo por kwh sería de unos 40 centimos o más, a parte hay que sumar los gastos de amortización y mantenimiento que pueden ser otros 20 centimos. A parte, es bastante más dificil que enchufar y ligar, hacen falta equipos especiales de sincronización y solo medecería la pena con grupos diesel grandes más eficientes, pero claro, un grupo grande que lleves en camión grúa, no creo que sea fácil de esconder ni barato de colocar a la noche y quitar por la mañana.

  9. #9
    solarwind está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    572

    Predeterminado Respuesta: Conexión de generador de gasóleo en huerto solar

    Cita Iniciado por robinson Ver mensaje
    sabéis cuanto consume un generador diesel por kwh? unos 0,35 litros aproximadamente. Esto quiere decir que solo en combustible el costo por kwh sería de unos 40 centimos o más, a parte hay que sumar los gastos de amortización y mantenimiento que pueden ser otros 20 centimos. A parte, es bastante más dificil que enchufar y ligar, hacen falta equipos especiales de sincronización y solo medecería la pena con grupos diesel grandes más eficientes, pero claro, un grupo grande que lleves en camión grúa, no creo que sea fácil de esconder ni barato de colocar a la noche y quitar por la mañana.
    Gracias robinson,
    Si no llega alguien y nos echa un jarro de agua fria, creo que vamos por buen camino, empezamos a tener datos para desmontar las injurias contra el sector.
    Animo a que el que sepa algo del tema participe.

    La bestia aunque tiene una herida pequeña (solo del 2%), sabe que está herida de muerte.

    Gracias a todos
    Solarwind

  10. #10
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado Respuesta: Conexión de generador de gasóleo en huerto solar

    buenas noches .

    tecnicamente no es dificil "engnchar" un grupo solo hay que pedirlo con el dispositivo para sincronizar con la red. esto es mos usual de lo que puede parecer a primera vista.

    en cuanto al tema de consumos en grupos de 800 kvas en adelante los numeros podrian salir bien pero en grupos pequeños... no lo veo.


    a modo de ejemplo un generador diesel de 800 kva al 75 % de carga (600 kva/h) gastaria 117 litros de gasoil.

    117X0.9€/l=105 € a la hora en gasoleo
    aceites y filtros, desgaste de partes moviles, amortizacion del grupo, sueldo de personal encargado de mantener el grupo en marcha y un sin fin de cosas que hay que pagar para que el grupo funcione .

    en cuanto a beneficios las 600 kvas siendo muy generoso se podrian quedar en 550 kw que a 0.47€ nos darian un total de 258 € a la hora .


    yo no veo ningun negocio en una huerta de 800 kw meter un grupo diesel y arriesgar a hacer este fraude.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47