Resultados 1 al 11 de 11
- 28/12/2010, 11:50 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- Gran Canaria
- Mensajes
- 22
Sobredimensionado campo fotovoltaico
Hola a todos. Tengo una duda con el sobredimensionamiento que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar un campo fotovoltaico teniendo en cuenta el inversor escogido. Les planteo la situacion. Estoy realizando un PFC de una instalacion fotovoltaica conectada a red de 100Kw en cubierta de una nave industrial en la isla de gran canaria. Esta instalacion he decidio dividirla en 4 grupos subgeneradores de 25Kw, usando para ello 4 inversores solarmax 25C.
Inicialmente opte xq la parte de DC de la instalacion Tuviese la potencia mas proxima posible a 25kw, dando como resultado 119 paneles de 210w por grupo subgenerador. A partir de ahi calcule el numero de paneles en serie y paralelo y finalmente escogi una configuracion de 17 paneles en serie y 7 strings que darian a cada grupo 24990W. hasta aqui esta todo correcto pero este precioso castillo me lo tiraron al suelo en segundos.
Un familiar mio profesional en este sector y que me esta echando una mano me ha dicho que esto me sirve, por que la instalacion estara desaprovechada debido a que la potencia que yo he estimado que dara la instalacion, es decir 24990W cada grupo subgenerador lo q supone un total de 99960W, solo se dará en condiciones optimas que nunca se daran. o casi nunca.
Para mejorar esto me explico que el inversor siempre en su parte de DC tiene una potencia superior de entrada q la d salida en AC debido a que siempre se sobredimensiona la instalacion fotovoltaica para suplir perdidas.
En mi caso en inversor tiene una potencia maxima de entrada en DC de 33Kw y la salida de AC maxima es de 25 Kw. Me explicó que el sobredimensionado debe estar en torno a un 15% segun el fabricante, y q esto es algo q no se tiene en cuenta en gran cantidad d ocasiones y en muchas instalaciones se tiene q corregir esto despues d hechas xq su rendimiento es bajo. Yo he buscado en el catalogo del inversor este sobredimensionado y aunque es logico segun sus caracteristicas no veo que se indique un porcentaje determinado de sobredimensinado. ¿aplico un 15% ?
De paso aprovecho y planteo otra pregunta, mi cubierta industrial tiene aproximadamente la cumbrera de este a oeste, x lo q un agua del tejado esta orientada hacia el sur y otra hacia el norte. En el calculo de la inclinacion de los paneles el angulo optimo resultante para todo el año fue de 20º. Partiendo de la base q la inclinacion del tejado es de 10º cada agua he optado x inclinar 30 º los paneles en el agua norte para q de esta forma se keden a 20º respecto d la horizontal y en el agua sur para darle la misma inclinacion solo haria falta inclinarlo 10º mas. la duda es la siguiente. inclino los paneles del agua sur 10º mas para dejarlos a 20º o los integro en la cubierta, lo q m supondria q en verano diera un pelotazo muy bueno??
Gracias.
-
- 28/12/2010, 12:08 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- Gran Canaria
- Mensajes
- 22
Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico
Me acabo de dar cuenta que con un 15% no m cabe la instalacion en la cubierta... puedo cambiar d nave
- 28/12/2010, 17:48 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2010
- Ubicación
- costa del sol
- Mensajes
- 98
Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico
los 25kw del inversor es la potencia nominal del mismo, que es lo que inyecta a la red, si quieres sacarle al inversor los 25kw limpios, tendras que sobredimensionar, hasta los 33kw que te admites el inversor, que es para esa perdidas, y para el autoconsumo, del mismo inversor, que sera la pontecia del generador fotovoltaico.
- 28/12/2010, 19:48 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- Gran Canaria
- Mensajes
- 22
Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico
yo tengo la limitacion de espacio a parte pero me gustaria saber q es lo q se suele hacer en estos casos si se sobredimensiona hasta los 33kw o si se aplica un porcentaje normalmente. es q yo lo del 15% quiero ver d donde se saca
- 28/12/2010, 21:49 #5Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- VALLADOLID
- Mensajes
- 71
Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico
Los inversores de última generación tienen una eficiencia fenomenal , es verdad que al final del año produces más kilovatios si sobredimensionas un 15% más , pero también tienes que saber que en las horas centrales del día vas a tirar a la basura unos cuantos kilovatios yo antes si que sobredimensionaba , pero con los inversores de ahora no
un saludo
- 28/12/2010, 22:58 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- Gran Canaria
- Mensajes
- 22
Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico
bueno pero tiraria kw en el caso de q el sistema estuviera trabajando en condiciones optimas, pero eso será muy dificil x contaminacion, humedad, suciedad de los paneles, o nubes que es lo peor q puede pasar en la zona donde esta y es poco probable. En el catalogo d Solarmax se habla de rendimiento maximo del inversor de 96% y rendimiento europeo de 94,8%.
Hablando desde el desconocimiento podria decir que solo un 4% de la entrada son las perdidas????Gracias x las respuestas
- 29/12/2010, 11:18 #7Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2010
- Ubicación
- costa del sol
- Mensajes
- 98
Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico
como comentastes al principio, tienes el problema del espacio, a partir de hay , tendras que ver cuantos paneles puedes colocar en la cubierta, teniendo en cuenta la inclinacion, la orientacion, y la actividad de la instalacion, a partir de todo esto, tendras que ver cuantos paneles puedes colocar, y entonces decidirte por los inversor o inversores
- 19/01/2011, 11:26 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 8
Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico
Hola Vatanen,
Mi recomendación es que te pongas en contacto directamente con SolarMax y preguntes por el departamento Pre-Venta para que te puedan asesorar y ayudar.
Yo he consultado varias instalaciones con ellos y siempre me han atendido muy bien, te paso su teléfono 91.710.04.27
Saludos
- 19/01/2011, 17:24 #9Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 616
Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico
Ojo con sobredimensionar mucho si se aprueba finalmente, como parece, el RDL14/2010, con este RDL no van a pagar a prima en zona V más que 175.300kWh/año, todo lo que produzcas de más al pool, así que yo no me pasaría de ese límite.
- 19/01/2011, 17:36 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- Gran Canaria
- Mensajes
- 22
Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico
bueno lo que yo buscaba con esto era sobredimensionar para dar a esta instalacion elmayor rendimiento posible dentro de sus limitaciones, ahora la ley nueva implicara que mucha fotovoltaica o reduzca su funcionamiento o regale energia
- 28/01/2011, 16:10 #11
Respuesta: Sobredimensionado campo fotovoltaico
Lamentablemente ha sido aprobado el RDL 14/2010. Como afecta a este topic?
Como la limitación de horas facturables con prima, llamadas horas equivalentes en el RDL, están calculadas en función de la potencia nominal (que depende del inversor) cuanto más sobredimensionemos el campo de paneles, más nos pasaremos de la limitación.
Así que ahora sobredimensionar mucho el campo FV no está tan justificado.