    Dudu, a parte de clasificar por intensidades no lo haces por voltajes???????

    Es decir, conectando a cada inversor aquellos ramales con sumatorios de voltajes más próximos entre sí?

    gracias

  2. #27
    dudu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    29

    Predeterminado Respuesta: Conexionado de paneles (pèrdidas de Mistmach)

    Buenas tardes Víctor,
    Efectivamente se podría seleccionar las series, en función del V, y conectar en cada inversor series lo más parecidas posibles.
    Si los inversores son de pequeña potencia, se podría hacer sin problemas.
    En el caso de inversores de 100 kW en adelante, el volumen de módulos por inversor es tal, que puede ser muy engorroso la logística de la clasificación.
    Víctor, de todas formas, mándame si quieres algún .xls y .dwg y vemos como enfocar la clasificación.
    Un saludo
    Dudu

  3. #28
    zoster00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Almoradí
    Mensajes
    31

    Predeterminado Respuesta: Conexionado de paneles (pèrdidas de Mistmach)

    Ostras dudu, muy amable tu ofrecimiento!!!. La verdad es que se han dado explicaciones aquí y no termino de entenderlas muy bien y por eso alguna vez he propuesto enviar yo mi tabla realizando la ordenación a mi manera para que la persona en cuestión me la enviara realizando la ordenación a su manera y pudieramos comparar quien conseguía mejores números.

    El caso que te envío es una instalacion de 240 modulos cuya tolerancia es sólo positiva (+3%). La configuración es...20 filas de 12 módulos cada una y cada 2 filas se conectan en paralelo a un inversor.

    A ver cómo lo harias tú....

    MIL GRACIAS!!!

    Cita Iniciado por dudu Ver mensaje
    Buenas tardes Víctor,
    Efectivamente se podría seleccionar las series, en función del V, y conectar en cada inversor series lo más parecidas posibles.
    Si los inversores son de pequeña potencia, se podría hacer sin problemas.
    En el caso de inversores de 100 kW en adelante, el volumen de módulos por inversor es tal, que puede ser muy engorroso la logística de la clasificación.
    Víctor, de todas formas, mándame si quieres algún .xls y .dwg y vemos como enfocar la clasificación.
    Un saludo
    Dudu
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  4. #29
    dudu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    29

    Predeterminado Respuesta: Conexionado de paneles (pèrdidas de Mistmach)

    Víctor,
    He visto tu clasificación y me parece que está muy bien. No se me ocurre como se podría mejor esto, la verdad.
    Espero que esta instalación sea todo un éxito.
    Recuerda, si tu instalación tiene sombras o zonas con diferencia de ventilación, “premia” los mejores módulos con los mejores sitios.
    Un saludo
    Dudu

  5. #30
    zoster00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Almoradí
    Mensajes
    31

    Predeterminado Respuesta: Conexionado de paneles (pèrdidas de Mistmach)

    En realidad es para mi proyecto fin de carrera, osea que no se va a llevar a cabo en la realidad (creo que la fv esta un poco jodida ahora), pero como me gusta todo esto, por eso lo planteaba.

    Tomo nota lo de premiar los mejores ramales con los mejores sitios (no habia caido en ello)

    2 o 3 mensajes atras alguien explicó que los ramales se ensamblaban ponderando los voltajes o algo así. Si alguien cree que puede mejorarlo con su método, agradecería que lo compartiera con todos.

    Gracias familia, gracias dudu


    Cita Iniciado por dudu Ver mensaje
    Víctor,
    He visto tu clasificación y me parece que está muy bien. No se me ocurre como se podría mejor esto, la verdad.
    Espero que esta instalación sea todo un éxito.
    Recuerda, si tu instalación tiene sombras o zonas con diferencia de ventilación, “premia” los mejores módulos con los mejores sitios.
    Un saludo
    Dudu