Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones
Hola,
estoy haciendo mi primer proyecto de una instalcion fotovoltaica (15 kW en cubierta).
Estoy en los calculo electricos, bastante liada la verdad.
Si me pueden ayudar en concreto en:
- como se calculan las corrientes de cortocircuito (en CA) en una instalcion fotovoltaica y las relativas protecciones? (he encontrado muchos documentos pero todo diferentes uno del otro)
- Por una instalacion trifasica, de 15kW, unico inversor, que valores tengo que esperarme (mas o meno)?
Bueno, muchas gracias y disculpar mi malisssimo español escrito
-
- 21/10/2010, 13:16 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 363
- 22/10/2010, 12:51 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 13
Respuesta: Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones
Muchas Gracias...
Otra pregunta si alguien tiene tiempo:
por lo que son los equipos de proteccion y medida (hablo de Catalunya), las normas de Endesa hablan de equipos TMF-1-IFV (contador directo) y TMF-10-IFV (contador indirecto, trasformadores, dispositivos de comprobación).
Ambos valen por sistemas trifasicos de potencia menor de 15Wn?
Y se si...en base a que condiciones eligo uno o el otro?
- 22/10/2010, 13:19 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 363
Respuesta: Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones
- 23/10/2010, 10:25 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Córdoba
- Mensajes
- 32
Respuesta: Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones
Hola buenos días,
Con respecto a la medida directa e indirecta de la energía, me gustaría dar mi humilde opinión:
El hecho de realizar medidas directas e indirectas es debido a la capacidad de los equipos de medida (hasta 80A se pueden realizar medidas directas), y nada tiene que ver el IGA de la instalación.
Las potencias máximas en medida directa serán las siguientes:
Con Caja de protección y medida (63A capacidad máxima bases porta fusibles)
Red a 400 V / III ----> P = 400 63 1,73 = 43.596 W
Red a 230 V / III ----> P = 230 63 1,73 = 25.067,07 W
Con Caja de medida y fusibles en CGP exterior (80A):
Red a 400 V / III ----> P = 400 80 1,73 = 55.360 W
Red a 230 V / III ----> P = 230 80 1,73 = 31.832 W
Siempre debemos saber que la máxima capacidad de los contadores/equipos de medida directos es de 80A.
Un saludo.
- 23/10/2010, 11:03 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 363
Respuesta: Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones
Acepto la corrección, desconocía que había contadores que soportan hasta 80A.
Con respecto al IGA, consideraba su calibre para optar por lectura directa o indirecto (algunas compañías lo consideran así). Por lo que comentas parece que utilizas la intensidad de las bases portafusibles como criterio para decidir el tipo de lectura, es otra opinión.
- 23/10/2010, 18:45 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Córdoba
- Mensajes
- 32
Respuesta: Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones
Hola,
si efectivamente la CPM homologada tiene una bases de 63 A, eso nos limita ya por un lado la intensidad, y si lo que vamos buscando es la maxima intensidad del contador (80A) debemos instalar CGP en el exterior. Esto último lo conoce poca gente (trabaje un tiempo en una subcontrata de Endesa).
Un saludo.