Conexion inversores monofasicos en linea trifasica
Hola a todos. Respecto conexion de inversores monofasicos a linea de compañia en trifasico, según tengo entendido no ofrece ningun problema. (creo que si son mayores de 5 kW, si uno falla no pueden crear una descompensacion superior a 5kW). Pero el otro dia alguine me cometó que en Aragón, Iberdrola no deja hacer esto. ¿Alguien sabe algo al respecto?
¿Alguna otra zona donde ocurra esto? En Andalucia con Sevillana Endesa, sabeis si hay algun problema con esto.
Muchas gracias
-
- 16/09/2010, 13:33 #2
Respuesta: Conexion inversores monofasicos en linea trifasica
En su Manual Técnico para conexión de plantas FV no dice que no se pueda: https://www.iberdrola.es/webibd/gc/p...MT_2_90_01.pdf
Hay inversores monofásicos que se unen todos mediante un bus de datos, de modo que miden los parámetros de las fases y se autoregulan para que estén siempre compensadas. Claro, si se cae un inversor los otros de las otras fases, bajarán su carga de trabajo para compensar.