Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    amg80 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    Alicante
    Mensajes
    3

    Predeterminado TIPOS DE INTERRUPTORES

    Buenos días,

    Tengo una duda que no se si está bien planteada o no, pero ahí va:

    tengo una instalación fotovoltacia de 60 Kw; la solución adoptada ha sido 3 inversores de 20 Kw. La línea de agrupación a la salida de los tres inversores tiene una I>63 A. Esta línea es la que se dirije hacia el contador, previo paso por los aparatos de proteccion (ICP e ID).

    ¿Qué modelo/tipo de interruptores serían los más adecuados para esta instalación con la intensidad>63A?

    Muchas gracias

  2. #2
    VICTOR MONTERO está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    DAGANZO
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: TIPOS DE INTERRUPTORES

    Buenos dias,

    Si pudieras darnos mas datos seria de agradecer.
    Seguramente los compañeros del chat te darian una solucion.
    Te dare mi opinion.
    Para determinar el calibre de las protecciones.
    Tener las distancias y la potencia o intensidad que quieres para ese tramo.
    Calcular la seccion por caida de tension,por calentamiento y por cortocircuito.
    Con esto tendremos la seccion del cable minima a emplear.(habiendo tenido en cuenta los factores de correccion por temperatura ambiente,resistividad termica,profundidad de la zanja,agrupacion de circuitos,etc segun sea el tipo de instalacion.
    Esa seccion de cable nos dara la intensidad maxima que aguanta el cable y asi podremos determinar las protecciones.
    Por lo que comentas la salida bebe ser trifasica en alterna.(aplica las formulas correspondientes).

    Para cualquier cosa que este en mi mano no dudes en consultar.

    Saludos.

  3. #3
    amg80 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    Alicante
    Mensajes
    3

    Predeterminado Respuesta: TIPOS DE INTERRUPTORES

    Buenos días Victor,

    Primero de todo gracias por contestar e interesarte, ya que estoy un poco perdida con esto.

    La sección de las líneas ya las tengo calculada, tal y como me indicas.

    Mi duda viene después: según tengo entendido, la "última parte" (por llamarla así) de la instalación fotovoltaica antes de que sea propiedad de la Cia Distribuidora, está compuesta por Interruptor General Manual+Módulo de salida+CGP.
    Mi duda está al dimensionar ese interruptor; sólo he visto valores normalizados de hasta una intensidad de 63 A, y mi línea de conexión tiene una intensidad mayor (86,50 A)

    A partir de aqui ya no se seguir, xq no se si estoy equivocada y existen otros valores de intensidades normalizados, o se puede aplicar otra solución (como la de colocar un fusible), o la de colocar 3 IGM (uno en cada línea que sale del inversor, antes de unirse en la línea de conexión), etc.

    Espero haberme expresado un poco mejor.
    Muchas gracias

  4. #4
    electr.tgna está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    3

    Predeterminado Respuesta: TIPOS DE INTERRUPTORES

    Hola,

    Los interruptores que comentas hasta 63A, son para potencias inferiores a la que tienes. Puedes poner un interruptor de 160A regulable, de tal forma que puedes adaptarlo a la intensidad que tienes para 60 kW.
    Un saludo,

  5. #5
    VICTOR MONTERO está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    DAGANZO
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: TIPOS DE INTERRUPTORES

    Buenos dias,

    En el mercado los fabricantes disponen de un amplia gama de calibres,pero debes tener en cuenta la tension que debe soportar.

    MAGNETOTERMICOS
    Los calibres grandes van en el formato llamado caja moldeada.pero para calibres hasta 125 aproximadamente y tensiones hasta unos 400 V en alterna de utilizacion los hay en sistema modular para el carril din.
    SECCIONADORES
    Igualmente dispones de interruptores seccionadores con series que tienen calibres de 25 32 40 63 80 115 y 125 amperios.
    y series con calibres de 200 250 315 400 630 800.y series superiores desde 1000 A hasta 3150 amperios.

    Todos estos que te comento son para alterna no para continua.
    si necesitas saber calibres de continua indicamelo.

    Como indica el compañero la mayoria se pueden regular y llevar reles electronicos.

    Hay fabricantes que ya integran cajas con las protecciones tanto si van fusibles,seccionadores magnetotermicos,protectores de sobretension.


    Saludos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47