Resultados 1 al 2 de 2
- 16/05/2010, 17:06 #1Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2009
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 32
seccionamiento en lineas subterraneas
Buenas tardes, debido a la profesionalidad vista en el foro y la facilidad
de solucion de algunos problemas por parte de algunos uuarios me remito a ustede para hacerles una pregunta:
Estamos gestinando algunas instalaciones fotovoltaicas y en una de ellas de 325 kwp situada en un poligono, y al estar las lineas soterradas es decir subterraneas , nos han concedido el punto de conexion en un tramo
subterraneo pero me exigen lo suiguiente:
1- trafo de 400 kvas,
2-tramo de lsmt.
3- seccionamiento para dicha linea en el cual se incluyan tres celdas de linea y un trafo de 50kvas, estas celdas de linea deben llevar telecontrol y telemedidad. con caseta prefabricada pfu-4.
¿Alguien me podria explicar si es necesario el telecontrol y telemedidad en el trafo y en el centro de seccionamiento?¿Y para que sirve el trafo de 50 kvas que nos exigen en dicho seccionamiento?.
Os agradeceria la respuesta lo antes posible.
Un saludo y Gracias.
-
- 20/05/2010, 16:58 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Ubicación
- Sevilla
- Mensajes
- 200
Respuesta: seccionamiento en lineas subterraneas
No está bien reflejado lo que pides. O mal redactado.
Es normal que pidan CT de 400 KVA. Tb el telecontrol y telemedida