    Predeterminado inversor fronius

    tenemos un problema en uno de los inversores y la empresa que lleva el mantenimento me falla, por favor, el inversor es un fronius 400 y el error es el 425, agradeceria que me indicaseis el telefono de la empresa que lleve el servicio tecnico de fronius en castilla y leon , muchas gracias y buen sol

  2. #2
    jack_demolay está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    granada
    Mensajes
    98

    Predeterminado Respuesta: inversor fronius

    Segun el manual de Fronius, error 425 Etapa de potencia defectuosa por uno de los componentes electrónicos (un optoacoplador en concreto). Evidentemente hay que sustituir esa etapa. Ponte en contacto con Fronius España


Temas similares

  1. que inversor de 10kw preferis?, fronius o sma?
    Por pacokiller en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 28/04/2019, 14:36
  2. Inversor Fronius IG TL error 445
    Por junavar en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 23/01/2017, 17:21
  3. POWER RACK INVERSOR IG 2 FRONIUS
    Por DALLOLU en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 19/05/2015, 10:17
  4. Precio Inversor Fronius IG plus 120
    Por insolado en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 09/09/2011, 15:35
  5. Conexion PC - Inversor Fronius IG 60
    Por jacklect en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 28/09/2007, 18:57

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46