Resultados 1 al 4 de 4
- 26/01/2010, 20:50 #1Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- Canarias
- Mensajes
- 63
Dudas varias en instalación cubierta fv en MT
Buenas tardes a todos, antes que nada. hace tiempo que no escribo, y aprovecho ahora para ver si me pueden aclarar algunas dudas sobre las protecciones adecuadas para instalacion de 300 kw en techo, conectando en red de MT, ya que me falta base de eléctrica.
Estoy actualmente revisando un proyecto fotovoltaico( por temas de posibilidades de compra) sobre techo de 300 kw nominales y me pierdo revisando la parte electrica.
Las dudas son:
1.En la parte desde el inversor ( 100C solarmax de 100 kW) hasta el Centro transformacion y entrega. Entiendo que al salir de cada inversor de 100 KW ( en total son 3) debe haber un interruptor diferencial y un magnetotermico.
¿Como calculo qué poder de corte poner en cada uno?
2. Después de estas protecciones, ¿La siguiente que debemos poner es el interruptor general manual que te exige la compañia distribuidora?
3. El cableado completo hasta el CT se puede hacer sin soterrar? Supongo que a la salida del CT si tiene que salir bajo tierra¿ o no?
4. Si salen 4 cables de cada inversor, Van 12 cables al CT. ¿Se Ponen por el suelo directamente?
5. Para la puesta a tierra, veo que los modulos no estan a tierra. Esta sale desde las cajas de conexiones y se unen a la del inversor. ¿Es correcto?
6. Al tener 6 cajas de conexiones, salen 12 cables y bajan por una canaleta hacia el inversor, ¿ No es mucho peso para llevarlo por bandeja?
Bueno espero no molestar mucho con estas preguntas tan fáciles para algunos.
Saludos y gracias de antemano
-
- 26/01/2010, 21:20 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2010
- Ubicación
- Montornes del Valles
- Mensajes
- 2
Respuesta: Dudas varias en instalación cubierta fv en MT
deves saver cuantos amperios pasan por los cables para calcular los fusibles o magnetotermicos por ejenplo 100kw=100000w/230v=434,7amperios por 1,5= 652> 700A si lo fabrican
aunque yo creo que lo maximo que fabrican es de 300A
y para calcular los cables es el coeficiente del cobre 1/56=0,0017 X2 x100
3,4X5metros de cableX434,7A
___________________________-=21,4 equibalente e una seccion 25mm
caida de tension 1,5%X230V
- 28/01/2010, 20:11 #3
Respuesta: Dudas varias en instalación cubierta fv en MT
Machote, deBes saBer que jorgemoreno evacua en trifásica y por tanto las intensidades son 1/3 de lo que dices. Por tanto, sí encontrará magnetotérmicos del calibre que necesita.
- 05/02/2010, 09:26 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- Canarias
- Mensajes
- 63
Respuesta: Dudas varias en instalación cubierta fv en MT
Gracias por las respuestas,ya imaginé que no servían esas formulas.
Mi duda ahora es en las protecciones en la parte de alterna y el mejor cableado hasta el transformador, a ver si alguien me puede aconsejar:
Como comenté es un solar max de 100Kw, para el dimensionado, ya que realmente son 3 solarmax que llegan por separado al trafo y c.reparto.
Cual sería la mejor elección de protecciones en ese tramo?, escojo cables de CU o AL?
Es una distancia máx de 50 metros y en planos pone cables de 120 mm2 de CU RV-k, pero en una parte del proyecto pone 150mm. y protecciones de 200A magneto, diferencial de 300MA. Ni idea si es lo ideal.
Estos 3 cables tetrapolares, antes de llegar al trafo de 20kv pasan por protecciones de baja tensión.¿Se pueden conectar 3 lineas o se entra con una sola? y ¿Que interrutor general manual debe estar?.Entiendo leyendo un poco que es elección dela compañía, pero no pone nada de cual debe ser..
Espero que no sean muchas preguntas y se hayan entendido..
Muchas gracias de antemano a todos.