Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    nikoo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    5

    Predeterminado inversor 500 kw y cables de 500 mm2

    hola a todos ,
    creo que todos los que utilizarian un inversor de 500 kw tendrian el problema siguiente :

    al calcular la corriente de salida DEL INVERSOR : I = 500000/raiz(3)*400 = 721,4 A , y consultando las tablas de baja tension , la seccion que puede soportar dicha corriente es la de 500 mm2 , y no creo que utilizar dichas secciones sea permitido por endesa o iberdrola . ya que como maximo seria de 240 mm2.
    ocurre lo mismo para los cables de continua que conectan con la entrada del inversor.
    alguien sabe como se puede solucionar este problema .
    saludos

  2. #2
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    1.201

    Predeterminado Respuesta: inversor 500 kw y cables de 500 mm2

    JEJJEJ. Lo comentas como si fuese un problema común...no lo se, porque jamas he instalado un mónstruo de 500 Kwn, pero supongo que el departamento técnico del fabricante , en una compra de mas/menos (130.000€) te echará una mano...jejej... si es un SMA por ejem. apartir de 100Kwn . ni te preocupes ...casi que te lo instalan!! y lo de los 500mm2 lo habras soñado.... vaya! en el peor de los casos ..deberias llevar 4 d 120mm2 y dependiendo del trafo....
    Última edición por MIGUELON11; 11/06/2009 a las 01:50

  3. #3
    PARAPA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    179

    Predeterminado Respuesta: inversor 500 kw y cables de 500 mm2

    Buenas,

    A mi me ha surgido este tema también, y sale un cableado de la leche. Con los 120 mm2 que dice MIGUELON11 no da ni de lejos, échate unos cálculos.

    Además muchos inversores de 500 son TL (Transformer Less) por lo que la salida no es a 400V. Por ejemplo en el de Ingeteam, el Ingecon Sun 500TL, la salida es a 220 V y tiene una intensidad máxima de 1.472 A. Una terna de 120 mm2 aguanta unos 300 A, así que dime tú.

    A mi en un caso similar me salía algo así como 3 x (3 x 400) mm2 entre el inversor y el trafo.

    Saludos

  4. #4
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    1.054

    Predeterminado Respuesta: inversor 500 kw y cables de 500 mm2

    Duplicar las ternas. Quizás (itc-bt-19), 2 ternas de 150mm2 PVC montaje G que son 726 A ó 2 ternas de 95mm2 XLPE montaje G que son 782 A.

  5. #5
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    182

    Predeterminado Respuesta: inversor 500 kw y cables de 500 mm2

    Hola,
    en nuestro caso salimos con pletina de cobre, a la que se puede conectar el cableado necesario.
    Saludos,

    Raül Aliana
    Servicio Técnico de SMA Ibérica.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47