seccion cables esta bien?
Me podia decir si esto esta bien calculado por favor:
paneles 2 65w
1 sonda medidor 100w
llamada tlf 25w
radio 40w
sistma 12vdc(ninguno de los consumos se hara al mismo tiempo)
distancia paneles- regulador 5m
regulador- acumulador 2m
regulador-linea tlf y radio 4m
regulador - sonda medidor 6m
1 paneles-rgulador 1%
I=65wx2/16.8=7.7A
s=0.036x5x7.7/0.01x12=11.55mm
2 regulador-bateria 3%
I=165w/12=13.75A
s=0.036x2x13.75/0.03x12=2.75mm
3 regulador -linea secundaria medidor 5%
I=100/12=8.33A
s=0.036x6x8.33/0.05x12=2.99mm
4 regulador linea secundaria radio y tlf 5%
I=165/12=13.75
s=0.036x4x13.75/0.05x12=3.3mm
-