Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Fallo de aislamiento
- 03/02/2009, 11:49 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 49
Fallo de aislamiento
Tengo un pequeña duda y la expongo aquí para ver si alguien me la puede resolver.
Si en una instalación el detector de aislamiento da fallo, como puedo hacer para localizar el punto en el que falla el aislamiento?
Al ser una instalación flotante respecto a tierra, entiendo que la tensión entre el polo positivo y tierra debería ser 0V, y lo mismo entre el polo negativo y tierra. Esto midiéndolo en cada serie, desconectada del inversor y del resto de series. ¿Hasta aquí es correcto?
¿En caso de que la tensión en una de las series no sea 0V quiere decir que tengo un fallo de aislamiento en esa serie?
Espero vuestras respuestas, muchas gracias.
-
- 03/02/2009, 11:58 #2
Respuesta: Fallo de aislamiento
Precisamente por ser FLOTANTE, la tensión entre tierra y cualquiera de sus polos lo normal es que esté alejado de los 0V. ¿Tal vez unos cientos?
No nos has dicho ningún dato de tu instalación, por lo que probablemente nos pasemos dándote algunos comentarios, pero con la misma efectividad que una escopeta de feria. Inicialmente sería suficiente con marca y modelo de panel, marca y modelo de inversor, y mensaje de error en la pantalla del inversor.
En el foro ya se ha comentado que a veces estos fallos de aislamiento son erróneamente detectados por los inversores al estar enganchados con módulos de silicio no cristalino (amorfos, thin film...). Para lo que sería necesario conectar uno de sus polos a tierra.
- 03/02/2009, 12:12 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 49
Respuesta: Fallo de aislamiento
No es un fallo que tenga en ninguna instalación. Simplemente es que comentando el supuesto con los compañeros no nos ponemos de acuerdo.
Yo entiendo que al estar el circuito totalmente aislado de tierra al realizar la medida el valor tendría que ser 0V y precisamente por eso, si haces un contacto directo, no circula ninguna intensidad por tu cuerpo. En el caso de tener unos cientos de voltios en contacto directo sería fatal.
- 03/02/2009, 12:22 #4
Respuesta: Fallo de aislamiento
Hola,
he aquí algunos trucos que a veces funcionan:
1. Si al inversor llegan varias series de módulos, probar conectando una única serie cada vez. Así podremos encontrar qué serie es la que provoca el fallo de aislamiento.
2. Una vez identificada la serie, medimos tensión entre negativo y tierra. Esta tensión tendrá un valor que será menor que la tensión entre negativo y positivo. Con la relación entre ambas tensiones podremos estimar en qué lugar del string se ha producido el fallo.
Ejemplo: tenemos un string con 5 módulos de 30 V y un fallo de aislamiento. Si la tensión entre negativo y tierra es de 90 V, seguramente el fallo esté entre el tercer módulo y el cuarto (empezando a contar desde el negativo).
Tampoco es que descubra nada, pero creo que puede ayudar.
Saludos,
Raül Aliana
Servicio Técnico de SMA Ibérica
- 03/02/2009, 12:24 #5
Respuesta: Fallo de aislamiento
Innegable que el servicio técnico de SMA trabaja bien. En este foro tenemos buenos contactos hasta en el infierno!
Gracias Raúl. Superclaro lo que has explicado.
- 03/02/2009, 12:39 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 49
Respuesta: Fallo de aislamiento
Muchas gracias por la aclaración.
Ahora solo me falta saber que tensiones habrá entre positivo y tierra y entre negativo y tierra pero en las series que no tengan fallo de aislamiento.
- 04/02/2009, 13:58 #7
Respuesta: Fallo de aislamiento
Hola a todos,
Si quieres el cálculo teórico, con la serie abierta entre positivo y negativo tendras n veces el Voc del módulo, siendo n el número de módulos por serie.
Entre positivo y tierra será entonces n/2 veces Voc y entre negativo y tierra -n/2 veces Voc.
Pero lo mejor es medirlo en la práctica abriendo las series.
Sds.
- 06/02/2009, 11:48 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 49
Respuesta: Fallo de aislamiento
Pues como todavía seguía con la duda hoy me he acercado hasta una instalación que tenemos aquí cerca.
Las medidas no las he podido hacer directamente en un serie ya que no pude subir a la cubierta, por lo tanto están hechas a la entrada del inversor. Es decir que son medidas de 3 series en paralelo de 14 módulos cada una.
Medida entre positivo y negativo: 595,9 V (lo esperado)
Medida entre positivo y tierra: 3,7 V
Tengo que decir que justo en el momento de realizar la medida marca una tensión entre 20 y 30 voltios pero rápidamente baja y se estabiliza en esos 3,7 V
Entre negativo y tierra ocurre exactamente lo mismo.
- 15/08/2019, 05:49 #9Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2019
- Ubicación
- Colombia
- Mensajes
- 1
Re: Respuesta: Fallo de aislamiento
Hola Raul o alguno de los muchachos quien me pueda responder , estas mediciones deben hacersen con el inversor apagado ??