La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 10 de 10 PrimerPrimer ... 910
Resultados 226 al 231 de 231
  1. #226
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    También dice la Guía Técnica, en el anexo 2... En la práctica para instalaciones de baja tensión tanto interiores como de enlace es admisible despreciar el efecto piel y el efecto de proximidad, así como trabajar con el inverso de la resistividad que se denomina conductividad (“γ ”, en unidades m/Ω mm2
    )...
    Efectivamente, pero para ello hay que habérselo leído con anterioridad.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    )...
    Con respecto a la temperatura... a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento.
    La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no deberá superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable,..... que suele ser de 70ºC para cables con aislamiento termoplásticos y de 90ºC para cables con aislamientos termoestables.
    Eso es una restricción, pero no indica en ese apartado cómo calcular la temperatura del conductor.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    A ver si centramos un poco el diseño de una línea.
    Tenemos tres condiciones:

    Intensidad máxima admisible: Depende de la intensidad de la línea, del aislamiento del conductor y de la disposición de la línea, número de circuitos, enterrada o en superficie, en canal de construcción, bajo tubo....

    Máxima caída de tensión: Depende, básicamente, de la intensidad nominal y no máxima que circula por el conductor y de la longitud. Para determinar la conductividad del cobre se ha de determinar la temperatura y no es la temperatura máxima que soporta el aislamiento.

    Cortocircuito: Básicamente, depende del producto I2*t, donde t es el tiempo de disparo de las protecciones. Dependiendo del aislamiento se usa un factor "K" u otro.

  2. #227
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    556

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Gabriel 2018:
    "Lo que es muy importante es el valor adoptado de la resistividad del material, en normativa, rho debe utilziarse a la temperatura máxima del aislante. Esto realmente es sobredimensionar exageradamente la instalación, porque la temperatura que debe utilizarse es la real del conductor, superior a la temperatura ambiente de diseño; por lo general 40 ºC; en normas, esta temperatura será 70 ó 90 ºC para el XLPE."

    Lo marcado en negrita es falso, ni más ni menos.


    Pues según la Guía Técnica anexo 2, pag. 10 ...Cálculo de la sección por el método simplificado... "pero considerando el caso más desfavorable en cuanto que el cable esté a su máxima temperatura admisible en servicio permanente...
    Y luego, en el ejemplo de cálculo que utiliza cable de t.max de 70º, utiliza como conductividad el valor 48, que es a 70º, luego si es cierto, a parte de que sobre dimensione.

    Al final de estas discusiones, enmarcaremos las conclusiones !!
    Saludos de EIEN

  3. #228
    elsolacabasos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2016
    Ubicación
    Alboraya
    Mensajes
    279

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Vale, vale, vale.
    Si leeis el A29 del RD 842/2002, dice: ... elaborará y mantendrá actualizada la Guía Técnica, de caracter no vinculante, ...

    Pues resulta que no vinculante, significa que da igual que lo mismo, no hacerle caso.
    Por tanto diga lo que diga la Guia, yo ni las miro.

    Saludines.
    RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º

  4. #229
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    556

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Pues yo creo, que son un buen referente, y en este caso, a pesar de sobre dimensionar algo la sección, yo creo que es un buen consejo en lo referente al valor de la conductividad.
    Saludos de EIEN

  5. #230
    Meta está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    España
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Hola a todos

    Viene siendo habitual ver diversos post relacionados con el calculo de sección para conductores en corriente continua. Quizás con este post eliminemos estas dudas.

    Pongamos un ejemplo ya visto en el foro:

    Formula a usar.

    2 * L * I / 56 * %

    L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
    I amperios que van a pasar por el conductor
    56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
    % es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios )

    Longitud 10 metros
    Amperios 17.6
    Cobre 56
    un 3% de caida admitida que a 24 voltios son 0.72v

    2 * 10 * 17.6 / 56 * 0.72 = 8.73 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior.

    Ahora hay que ver que porcentaje es el MAXIMO y el RECOMENDADO para cada tramo y asi calcular.

    No code has to be inserted here.
    De todas maneras os dejo un link con una calculadora automatica para CC que sigue este esquema. Espero que os sirva.

    Calculadora de sección de HMSistemas

    Un saludo
    ¿Cómo calculas a mano la caida de tensión?

  6. #231
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    13.553
    Entradas de blog
    16

    Predeterminado Re: Calculo sección cables en CC

    Es el 3% de los 24v del sistema.

Página 10 de 10 PrimerPrimer ... 910

Copyright, 2002-2020 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46