    Predeterminado generador

    Tengo instalado un inversor cargador xantrex 3300w/24v cargador 100 amperios y quiero
    ponerle un generador de apoyo .
    ¿Que potencia en Kvas necesitaria para el generador?

  2. #2
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Ramis las cuentas son claras 100 * 24 = 2.4 Kw. de generador, ahora bien si haces esto no te funciona, debido al que un generador de 2.5 Kw. tendría que trabajar al máximo y bajaría la tensión, lo que hace que el cargador no te funcione, además que al poco se quemaría el alternador.

    La solución es poner un grupo de al menos el doble de potencia, es decir 5.0 Kw. pero debe de ser de un buena marca, ya que existen en el mercado generadores baratos que te dicen que te dan una potencia y luego nones, además de proporcionar una muy mala calidad de corriente que muchas veces no aceptan los inversores cargadores.

    Si yo lo tuviese que comprar me iria a uno de 6,0 Kw por lo menos, tambien supongo que sabrás qie el Xantrex de la serie SW tiene la posibilidad de regular la intensidad de carga, por lo que siempre puedes bajarla a efectos de que vaya el grupo nas desahogado.
    Saludos
    Conchuo