Resultados 1 al 14 de 14
  1. #1
    carabel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    aspe
    Mensajes
    132

    Predeterminado No funciona axpert mks lV 5,6kw

    Conecto el generador, me marca bien el voltaje pero no carga, esta puesto solar y utilidad al mismo tiempo, que puedo hacer

  2. #2
    Cubano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Mensajes
    87

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    Prueba a meterle una carga al generador, a la vez que está conectado al inversor.
    Puedes probar con un secador de pelo, lo mantienes unos instantes, a ver si así comienza a cargar el inversor.
    Prueba a poner el modo de funcionamiento del inversor en USB.

  3. #3
    carabel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    aspe
    Mensajes
    132

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    Si, lo tengo en usb, probare lo de la carga

  4. #4
    oblitum está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2016
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    127

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    Necesitas un generador inverter que le guste al axpert, son muy caprichosos con el AC coupling

  5. #5
    carabel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    aspe
    Mensajes
    132

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    Pues vaya, no hay ningun truco para que funcione?

  6. #6
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.005

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    Cita Iniciado por carabel Ver mensaje
    Pues vaya, no hay ningun truco para que funcione?
    Has comprobado si la configuracion del hibrido es la apropiada ?????

  7. #7
    carabel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    aspe
    Mensajes
    132

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    Si, lo he mirado todo

  8. #8
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.005

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    Por si acaso sube los parametros de la configuracion que tienes para contrastar que los tienes bien.
    Fundamental configurar bien el valor del parametro #11 'Corriente maxima de carga de la red publica', debe estar a una intensidad acorde a la que pueda dar el generador si forzarlo, pues si a este le pide intensidades altas lo puede sacer de frecuencia al tener que acelerar mucho el motor.

    El hibrido se conecta cuando la tension y la frecuencia del generadosr estan dentro de unos valores, los margenes de tension de entrada se pueden variar con el parametro de configuracion #3 el margen mayor (90-280Vca) es APL, con un generador de frecuencia poco estable ya es otra cosa, pues no solo interviene el sistema de regulacion de tension (el mas normal es AVR) y al valor de tension le influye menos las revoluciones,
    El verdadero problema sule ser la frecuencia, esta es directamente proporcional a la revoluciones del motor, los motores diesel mantienen practicamente estables las revoluciones a la que se ajusta la corredera de la bomba de inyeccion, pero los motores de gasolina ya es otro cantar pues el control de las r.p.m. lo hace mediante un sistema de muelles que actuan sobre el brazo de la mariposa del carburador, el 'punto' se ajusta mediante un tornillo y dependiendo de la potencia demandada el sistema de muelles sube o baja ligeramente esas r.p.m., y en muchas ocasiones no se consigue el punto optimo ya que depende de la carga que tenga el hibrido
    .
    Con el generador conectado y arrancado tendrias que ver en la pantalla LCD del hibrido al menos la tension que le entrega el generador, que parece por lo que indicas que es así, tambien lleva indicacion de la frecuencia, con lo que la si al menos indica la tension es que la interconexion generador <-> hibrido estaria bien hecha.
    Si con la tension bien y mas o menos estable el hibrido no toma la carga ya depende de la frecuencia y esto se intenta solucionar en un generador 'no inverter' ajustando las revoluciones del generador con el tornillo del carburador que regula estas, subiendo/baajndo poco a poco en sucesivas pruebas, labor tediosa y que no siempre se consigue.

    Esta regulacion es un poco caprichosa ya que cuando al generador se la demanda carga este tiene que acelerar algo y segun el pico de carga y la brusquedad en la regulacion se puede salir de revoluciones (sube o baja algo de revuluciones) con lo que el hibrido no lo ve la frecuancia adecuada y no se conecta, los arreones que segun las cargas dan algunos generadores sacan de frecuencia a su alternador.

    Esto, como habras podido leer en otros sitios, en ocasiones se soluciona arrancando el generador conectandole una carga de 800-1000W (secador, plancha,radiador) y pasados unos minutos durante los que el generador habrá tomado temperatura y ya trabajará mas fluido, entonces se le enchufa tambien al hibrido con la salida de este desconectada de manera que solo cargue bateria, si hasta aqui fuera todo bien conecta ya los consumos al hibrdio, debes tener en cuenta que entradas o salidas de consumos fuertes pueden sacar de frecuencia al generador y que el hibrido desconecte, al hacer el hibrido ByPass puede dar problemas y desconectar tambien.

    Quiza esto sea muy repetitivo, pero puede que alguno aprenda el porqué del problema
    _ _ _ _ _ _ _

    si no lo logras, mira si algun conocido te pudiera prestar algun generador para probar, o si tuvieras algun veciono proximo con red que te pasara un alargo y pruebas si con red si el hibrido se comporta bien, y asi descartas fuera un problema del hibrido.

  9. #9
    carabel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    aspe
    Mensajes
    132

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    La carga de la red, la baje a 10a que es lo minimo, pensando en que el problema era que no tenia potencia el generador, los hercios estan sobre 48 a 51 los voltios varian algo pero dentro de los margenes que tiene programados de 170 a 280, no llega a loos limites, voy a cambiar la bujia, porque la verdad esque no va muy fino, probe metiendo corriente de otra linea y si que carga sin problema osea que es el generador. Si que es verdad que me di cuenta que con la otra linea el simbolo de entrada de a.c se quedaba fijo y con el alternador siempre esta intermitente y no se pone a cargar

  10. #10
    Cubano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Mensajes
    87

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    Has probado conectándole también una carga al generador a la vez que está conectado al inversor??

  11. #11
    carabel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    aspe
    Mensajes
    132

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    Si probe con un secador

  12. #12
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    559

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    hola, yo tengo la carga del generador en 40A (los que lleva por defecto) y me funciona sin problemas, entrando a la primera
    creo que suma la carga de bateria con las de alimentacion de la casa

  13. #13
    oblitum está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2016
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    127

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    Puedes engañar al inversor con un estabilizador entre el generador y el híbrido

    https://www.cetronic.es/sqlcommerce/...tMgr_GG2VxXwFg

    aunque creo que es algo para salir del paso y no como algo confiable. Pero bueno. Sobre los amperios de carga del grid ese modelo debería dejarte bajarlo a 2 amperes aunque eso más bien te valdría para absorber las cargas más que para cargar la batería, porque no llega a 60w de carga.

  14. #14
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.005

    Predeterminado Re: No funciona axpert mks lV 5,6kw

    Cita Iniciado por oblitum Ver mensaje
    Puedes engañar al inversor con un estabilizador entre el generador y el híbrido

    https://www.cetronic.es/sqlcommerce/...tMgr_GG2VxXwFg

    aunque creo que es algo para salir del paso y no como algo confiable. Pero bueno. Sobre los amperios de carga del grid ese modelo debería dejarte bajarlo a 2 amperes aunque eso más bien te valdría para absorber las cargas más que para cargar la batería, porque no llega a 60w de carga.
    Se esta hablando de dar estabilidad a la frecuencia y lo que tumuestras es un estabilizdor de la tension.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47