Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    rdelgari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    31

    Predeterminado Regulador solar no carga por panel

    Buenas tardes, desde Argentina.

    Tengo instalado un sistema de 4 paneles solares, 1 regulador PWM y de carga luces para varias zonas de mi casa.

    Hasta hace unos dias, el sistema funcionaba perfectamente, es decir, los paneles proveian carga al regulador, este a la bateria y la salida del regulador a las luces.

    Desde hace al menos 3 dias, note que el regulador no toma carga desde los paneles, como coincidio con dias nublados pense que era el problema, una vez que salio el sol, vi que el regulador no toma carga desde los paneles. entonces

    1.- medi carga desde paneles, los mismo tiran 19 V (esto sin conectar al regulador)
    2.- Pense que tenia problemas con el regulador, tengo 2 sin uso, los cuales probe y el problema es igual en los 3 reguladores, es decir no reciben carga de panel
    3.- pense en un problema de circuito, asi que desconecte la carga, sin exito
    4.- Reemplace la conexion de los paneles por una fuente de 12V y el sistema funciona.

    Hasta aqui solo estoy lleno de dudas,

    Aparentemente, cuando le suministro energia por una fuente de 12V el sistema no tiene inconvenientes, trabaja como deberia

    Por otra parte si mido la carga a circuito abierto, noto que los paneles tiran 19V.

    El problema surge cuando trato de vincular los cables que vienen de los paneles al regulador, aqui no suministra carga al regulador.

    Alguna idea que pueda ayudarme a entender y solucionar el inconveniente?

    Muchas Gracias

  2. #2
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.011

    Predeterminado Re: Regulador solar no carga por panel

    Por lo que comentas en tu prueba 4.- entiendo que tu instalacion es a 12V, desconocemos las caracteristicas de esos paneles por lo que sería interesante las subieras o al menos indicaras marca y modelo exacto para conocer esos valores. vienen en la pegatina de caracteristicas que esta en la cara posterior del panel.

    Posiblemente algun panel se haya podido quedar mal y como estarán cableados todos en paralelo pudiera estar produciendo la caida de los otros, seria ir eliminando paneles o comprobando Voc y Icc uno a uno.

    Por lo que comentas en tu prueba 4.- entiendo que tu instalacion es a 12V, desconocemos las caracteristicas de esos paneles por lo que sería interesante las subieras o al menos indicaras marca y modelo exacto para conocer esos valores. vienen en la pegatina de caracteristicas que esta en la cara posterior del panel.

    Podrias actuar de dos maneras:

    -Por eliminacion, desconecta los cuatro paneles en el tejado del cable de bajada al regulador y vas conectando de uno en uno y observando con cuales el regulador carga o con cual deja de cargar, si sale uno que no carga ve conectando los que si lo hacen, de momento saldras al paso aunque con menos intensidad, alguno tiene que estar bien ya que el regulador indicas que funcion con una fuente externa de 12V,.

    - Comprobando Voc e Icc de cada panel.
    - Lo primero medir la 'Tension en vacio' (Voc); desconectando cada uno y midiendo directamente en sus cables de salida la tension que esta dando, que si a la entrada del regulador has medido 19V deberá ser al menos igual o mayor, pero si alguno estuviera mal daria mucho menos.
    - La segunda medidana seria comprobar tambien uno a uno la 'Intensidad en corto circuito' (Icc) que dan, no hay peligro pero mejor tapa la placa con algo para ocultarla del sol ->conecta el amperimetro -> destapa la placa y mira y anota que valor da, hay que tener en cuenta que el valor que se indica en sus caracteristicas es para insolacion de 1000Wm2 por lo que deberias continuar en la misma ubicacion que estan ahora ya que sin mucho sol dara menos, y si no diera nada esta mal.

    la Icc se mide con aparato de medida que pueda medir amperios bien pinzaamperimetrica o cualquier polimetro que mida en corriente continua en una escala que supere el valor que para ese panel indique sus caracteristicas, tienes que conectar directamente los dos cables del amperimetro a los de salida del panel. o conectar el + con el - si mides con pinzaamperimetricaun cable con el otro s

    Sube los datos de caracterisricas de esos paneles y los valores si los hubieras medidos y seguimos hablando

  3. #3
    rdelgari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    31

    Predeterminado Re: Regulador solar no carga por panel

    Muchas Gracias por los aportes, finalmente pude solucionar el problema.

    Los 4 paneles, estan unidos por una bornera, por el paso del tiempo y la dilatacion del material, se aflojo el puente que une las borneras, esto generaba una mala conexion y con el tiempo se produjo un corto.

    Solucion: cambiar las borneras y la caja de distribucion.

    Ahora tengo funcionando normal el conjunto.

    Gracias




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47