Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    jorgeb19 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    9

    Predeterminado Timer en Axpert VM IV

    A ver si si alguien me puede ayudar con esto, que deber ser sencillo pero no consigo que funcione.
    Quiero usar la opción de timer del Axpert, opción 99, para hacer que por la noche cargue el coche eléctrico sin tirar de la batería del sistema, una pylontec 5000.

    Para eso programo en el menu 99 USB desde 00 hasta 05 AM ( cuando carga el coche) y SBU desde las 06 hasta las 00. Pues bien no me hace ni caso, no si tengo que tocar algún otro menu, o hay que hacer algo mas.

    Solo he visto que si una vez programado, toco la opción 2 a mano y cambio , se va la programación, así que he probado a no tocar nada después de programar en el menu 99 y comprobar que sigue ahi lo que he puesto.
    Pero nada ni cambia a las 00 ni a las 06.
    Alguna pista ?
    Gracias.

  2. #2
    fabioelsabio está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Soller
    Mensajes
    90

    Predeterminado Re: Timer en Axpert VM IV

    Holá.
    Prueba a programarlo con el interruptor del inversor apagado.
    Tengo entendido que algunos modelos admiten la programación de algunas funciones solo con el interruptor del inversor en off

  3. #3
    jorgeb19 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Timer en Axpert VM IV

    Cita Iniciado por fabioelsabio Ver mensaje
    Holá.
    Prueba a programarlo con el interruptor del inversor apagado.
    Tengo entendido que algunos modelos admiten la programación de algunas funciones solo con el interruptor del inversor en off

    Pues pruebo a ver si eso.
    Gracias

  4. #4
    jorgeb19 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Timer en Axpert VM IV

    Después de varias pruebas me ha funcionado cambiando la hora de inicio, Lo único que se me ocurre es que al dejar la hora de inicio en 00 tal como estaba , no validaba esa hora. Si quiero dejarlo en las 00 tengo que cambiarla y volver a ponerlo en 00. Fallo software ?

  5. #5
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    3.860

    Predeterminado Re: Timer en Axpert VM IV

    Intenta con 24 en lugar de 00

  6. #6
    jorgeb19 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Timer en Axpert VM IV

    gracias por la respuesta.
    De 23 pasa a 00. Creo que está resuelto poniendo 01 y bajando a 00 confirmando. tambien puedo dejarlo en 01.

    Ahora probaré con multiSIBcontrol. Si funciona, parece mas versatil.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47