Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 27 de 27
  1. #26
    victron está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Axpert Vm3 modo SUB

    Cita Iniciado por Dr.car Ver mensaje
    Buenos días
    Quisiera haceros una consulta a ver si me podéis ayudar.
    Recientemente he instalado en mi casa en Murcia una instalación que consta de 8 placas Ja solar de 380wp, con orientación sur oeste y un inversor Voltronic Vm3 de 3000w 24v apoyado de 2 baterías 115a gel.
    Estoy conectado a red como apoyo.
    Hola ! buenas noches para todos ! No se si has logrado solucionar el problema del consumo de red a baja carga con el VMIII.... Yo me encuentro con el mismo problema.... la solucion que pude darle a traves de las configuraciones del inversor fueron las siguientes.
    Mod SUB / configurado para conmutar automaticamente a SBU de 9,00 AM a 4,00 PM de esta manera la produccion PV sube manteniendo el consumo mínimo de la casa de 0,6 Kw. y los picos son absorvidos por las baterias hasta que se empareja la produccion. La configuración de prioridad de carga de la batería esta en modo U&S (Utilidad y solar) conmutando automaticamente a solo solar de 9,00 AM a 5.00 PM. De esta manera no me quedo sin bateria y mantengo con la utilidad la flotación por las noches ! Cualquier comentario o sujerencia sera bien recibida !!

  2. #27
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    559

    Predeterminado Re: Axpert Vm3 modo SUB

    no se si comprobaste el parametro 16 es el que da prioridad de carga a red o solar

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47