Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    analogico está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2021
    Ubicación
    Tubilla del Lago
    Mensajes
    11

    Predeterminado Configuracion Axpert VMIII con baterias pylontech

    Buenas tardes, tengo un problema con el estado de carga de las baterías en mi inversor Axpert VMIII.
    La instalación la conecte ayer y al principio cargaba estupendamente, las baterías estaban con dos o tres rayas verdes en la indicación soc de las propias baterías y el inversor marcaba una raya de las cuatro de carga completa.
    A las tres horas de estar funcionando el inversor siguió recibiendo la misma tensión que al principio de unos 230V pero ya no recibía intensidad.
    Los indicadores soc de las baterías me marcan como que estaba completa la carga con todas las luces verdes encendidas, pero el indicador de carga de batería del inversor solo me marca dos rayas de las cuatro, y ya no sigue cargando.
    ¿De que me debo fiar, de la indicación del inversor o de las baterías?
    ¿Hay alguna manera de saber el porcentaje de carga que tienen las batería ahora?
    La potencia que ayer inyecto el campo fotovoltaico a las baterías fue de 6.7 kw de los 12 de carga completa(sin contar con los que pudieran tener las baterias al inicio de la carga)
    Mi instalación consta de 10 paneles monocristalinos half cut marca Atersa de 450W conectados en dos series de 5 paneles conectadas ambas series en paralelo con orientación sur e inclinación 45º.
    Las baterias son 5 Pylontech en paralelo de 2.4 kw
    El inversor es un Axpert VMIII de 5000w
    Estoy aislado de la red y con un generador hibrido gasolina -propano como apoyo.
    El cableado es de 4mm en el campo de paneles y 10mm hasta el inversor.Del inversor a las baterias son los cables propios de pylontech.
    Los parámetros con los que configure el inversor son:
    Parametro 1:USB
    Parametro 2:80
    Parametro 3:APL
    Parametro 5:USE
    Parametro 12:48
    Parametro 26:53,2
    Parametro 27:53,1
    Parametro 29:47,5
    Muchas gracias de antemano y perdonad mi inexperiencia, es mi primera instalación

  2. #2
    paradinaico está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    414

    Predeterminado Re: Configuracion Axpert VMIII con baterias pylontech

    Yo me fiaría más de lo que dicen las baterías que de lo que dice el inversor yo creo que la mejor manera es que midas cuando haya terminado de hacer la carga del parámetro 26 que la tienes puesto en 53,2 mide con un polímetro a ver qué te dan las baterías si te dan los 53,2 más o menos pues es que están cargadas el parámetro 2 le tienes en 80 amperios yo no sé si estas baterías admiten tanta carga de golpe tienes que mirar el manual para ver si admiten tanta carga y si no pues tendrás que bajar el parámetro 2

  3. #3
    analogico está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2021
    Ubicación
    Tubilla del Lago
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Configuracion Axpert VMIII con baterias pylontech

    Muchas gracias por la respuesta,luego lo comprobaré,en cuanto a la intensidad máxima de carga el campo de paneles como mucho me entrega 20A y el generador 12A,por lo que no creo que tenga problemas,aún así lo revisaré.
    Ayer buscando por internet vi el parámetro 26 lo podía aumentar hasta 53,5V, probaré.
    También encontré una configuración de los dip de las baterías distinto a lo que tengo ahora.
    Actualmente tengo el dip 1 subido en todas y en la nueva configuración los demás dips (2,3 y 4)de las distintas baterías se disponen de otra manera en lugar de 0.

  4. #4
    paradinaico está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    414

    Predeterminado Re: Configuracion Axpert VMIII con baterias pylontech

    No me cuadra que con un campo solar de 10 placas que tienes de 450 vatios solo le vayan a entrar 20 amperios a la batería con ese campo solar trabajando al 100% en verano le tienen que entrar cerca de 90 amperios en batería yo creo que esa es mucha carga para ese tipo de baterías léete el manual a ver hasta cuánto puedes cargar esas baterías de golpe

  5. #5
    analogico está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2021
    Ubicación
    Tubilla del Lago
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Configuracion Axpert VMIII con baterias pylontech

    Están conectadas en dos grupos de cinco placas en serie cada grupo,cada grupo da unos 250 voltios como máximo y algo menos de 11 Amperios,al conectar los dos grupos en paralelo la tensión se mantiene en 250voltios y las intensidades se suman,por lo que darán 22 amperios como máximo a plena produccion.

  6. #6
    paradinaico está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    414

    Predeterminado Re: Configuracion Axpert VMIII con baterias pylontech

    Si tienes razón pero eso es lo que le llega al inversor pero luego el inversor a baterías le meterá 4500 vatios si llegará dividido entre 50 voltios que tienen las baterías más o menos pues es al pie de 90 amperios

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Yo lo digo por a ver si te vas a pasar y luego no te coge la garantía

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Yo lo digo por a ver si te vas a pasar y luego no te coge la garantía

  7. #7
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    1.954

    Predeterminado Re: Configuracion Axpert VMIII con baterias pylontech

    Cita Iniciado por analogico Ver mensaje
    Están conectadas en dos grupos de cinco placas en serie cada grupo,cada grupo da unos 250 voltios como máximo y algo menos de 11 Amperios,al conectar los dos grupos en paralelo la tensión se mantiene en 250voltios y las intensidades se suman,por lo que darán 22 amperios como máximo a plena produccion.
    No tienes los conceptos claros:

    esas cinco placas en serie que componen cada grupo llegaran a suministrar una tension de 250V y 11A en cada rama (22A en total), esos valores suponen un aporte de unos 250V x 22A = ~5500W A LA ENTRADA DEL REGULADOR DEL Axpert, y el regulador en su salida hacia baterias la tesnion que intentara presentar será la que tengas programada en los valores de las diferentes etapas de carga, suponiendo que este en la etapa del parametro 27: 53.1V el valor de intensidad maximo que esos 5500W (22A 250V) pueden aportar a las baterias mas el consumo que en ese momento tenga el inversor con su carga serian 5500W / 53.1 = ~ 103A, por esto es por lo que te comentan que contrastes en la informacion de las baterias cual es el valor maximo de intensidad de carga que admiten.

    - - - - - - -

    si tus baterias los las: Pylontech US2000B PLUS 2.4kWh 48V,

    Configuracion Axpert VMIII con baterias pylontech-screenhunter2370.jpg

    caa módulo admite una intensidad de carga de 50A, que al ser 5 modulos suponen 250A, valor este al que no llega tu campo solar por lo que hay otros problemas, repasa el cableado y configuracion de los modulos de la bateria, mide la tension e intensidad de placas a la entrada del Axpert y la intensidad de carga y tension de bateria para ir cercando el problema.

    la tension maxima de bateria está en el rango de 52.5-54V, observa hasta que valor maximo ves para poder deducir si carga correctamente.

    - - - - -

    10 paneles de 450W bien orientados y a 45º de inclinacion pueden cosechar unos 4000W a la hora que con una ISP de 3.5 horas sol suponen 12000Wh al dia, cuando tu dices en #1 que son 6.7KWh que practicamente viene a ser la mitad de lo posible, si fue un dia normal tienes que analizar si esos dos grupos estan cosechando bien, y sobre todo si el valor de la tension que estan dando a lo largo de las horas de sol está dentro de los valores del rango de trabajo del regulador del hibrido, mira eses rango en las caracteristicas del hibrido ( rango MPPT) ya que de estar muy al limite por lo bajo puede que solo esté en valores dentro del rango en las horas muy centrales de sol con lo que el resto del dia no coseha nada.

    Los valores de SOC del hibrido no son valores reales para tener en cuenta,

  8. #8
    analogico está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2021
    Ubicación
    Tubilla del Lago
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Configuracion Axpert VMIII con baterias pylontech

    Los valores de entrada del campo fotovoltaico son de unos 230 a 235 voltios más o menos,le vi cargando a una intensidad de 12 A a las nueve de la mañana cuando todo iba bien.
    El inversor tiene un rango de carga de 125 a 450 voltios y uno óptimo de 250 voltios,por lo que el rango lo cumple.
    El cableado lo revise y estaba correcto.
    Las baterías siguen marcándole todas las luces del soc en verde,por lo q en teoría deberían estar cargadas.
    Cuando hice la primera carga hasta q dejo de cargar,el display del inversor me decía que las había cargado 6,7 kW
    Cuando las comencé a cargar las baterías tenían entre dos y tres rayas cada batería(35-45% de carga )
    Creo,q las baterías están completamente cargadas,pero no sé si hay una forma de comprobarlo,lo que me mosquea es que el display del inversor pone que están a media carga( dos rayas de las cuatro)

  9. #9
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Ibiza
    Mensajes
    462

    Predeterminado Re: Configuracion Axpert VMIII con baterias pylontech

    Hola.
    Yo no tengo baterias ni inversor de la marca, pero si no tienes las baterias conectadas al inversor con el cable correspondiente necesitaras al menos un ciclo completo para que el inversor pueda calcular el soc.

    Saludos.

  10. #10
    analogico está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2021
    Ubicación
    Tubilla del Lago
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Configuracion Axpert VMIII con baterias pylontech

    El cable son de la propia marca de baterías y específicos para el modelo de inversor.
    Acabo de ir a comprobar y me he fijado que la tensión de la batería está entre 53,2 y 53,1.
    Los seis leds verdes de la batería se encienden y apagan en intermitencia todos a la vez,en las características técnicas de la batería esa intermitencia indica carga completa.
    El inversor en el indicador de estado de batería chg tiene la luz verde fija, indicativo de batería cargada,pero lo que no me cuadra es el testigo Batt que sólo tiene dos testigo fijos de los cuatro de los que consta y los otros dos parpadean intermitentemente

  11. #11
    Tanob está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2023
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Configuracion Axpert VMIII con baterias pylontech

    Hola. Tengo un sistema similar intalado. Te recomendaria que conectes la bateria al inversor a traves del cable bms. En mi caso el cable proporcionado por Pylontech usa otro protocolo que el inversor. Esto esta especificado en el manual de la bateria, es decir los protocolos que admite. La solucion es armar un cable similar al del router de internet / cable LAN con las especificaciones que diga la bateria. En mi caso utiliza el pin rj45 con el protocolo rs485 q solo utiliza 2 de los 8 cables y con un cruzamiento. Todo esto se especifica en el manual. LO IMPORTANTE es que haciendo esta conexion, podras poner el ajuste 5 en PYL y el inversor se puede comunicar con las baterias, así lograras que no se arruinen en los ciclos de carga y ademas va a coincidir el valor de carga del SOC y el que muestre el inversor. Debes conectar tambien las baterias entre ellas, eso si lo haces con el cable que traen, y revisa en el manual la posicion de los dips o te dara error. Saludos!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47