Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    ruben132 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2017
    Ubicación
    cantabria
    Mensajes
    28

    Predeterminado CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Hola... tengo un problema al cual no acabo de encontrar razón ni solución. Tengo un sistema aislado que me funciona de maravilla. Consiste en 6 Vasos de 2 voltios. El tema es que durante unos dias de temporal he necesitado tirar de mi generador de apoyo inverter para cargar los vasos o baterías. Este le enchufo a mi sistema y se conecta correctamente, según está programado mi cargador-inversor-regulador. Hasta ese momento todo en orden. El tema es que mis baterias me marcan 12V-11.9V. Conecto el generador y en poco tiempo me marcan las baterías en carga completa. Desenchufo el generador y al igual que la carga se ha echo con demasiada rapidez, creo que con la descarga ocurre lo mismo. Debería de ser un proceso mucho más lento, quiero entender yo. Las baterias se bajan a 12 voltios demasiado rápido y depues siguen funcionando con normalidad con la anterior carga realizada con las placas solares. Mi duda es dónde está el error para que la carga no se haga más lenta y las baterías funcionen con la normalidad habitual? El generador es marca Ayerbe 1200 INVERTER y el inversor-cargador-regulador es un EFFEKTA 1000v. UN SALUDO Y GRACIAS POR SUS CONSEJOS U OPINIONES.

  2. #2
    paradinaico está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    414

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Comprueba los vasos con un polímetro yo diría que tienes alguno muerto y te dará una medida mucho más baja

  3. #3
    ruben132 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2017
    Ubicación
    cantabria
    Mensajes
    28

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Hola... he comprobado la densidad de todos los vasos y están todos de carga entre el 70% y el 50%, con lo cual deduzco que no hay ningún vaso dañado.
    ¿Desde el desconocimiento, podría ser algún parametro del regulador o algo similar? A mí lo que me consta es que el equipo funciona perfectamente cuando carga con las placas solares y las baterías van perfectamente (tienen aproximadamente entre 2-3 años de vida actualmente). Algo "se me está escapando" porque no consigo descubrir la razón de que el generador me haga la carga rapidamente... en uno de los parametros del regulador-cargador no permite al generador una entrada de carga de más de 20A. y en otro no comenzaba a cargar el regulador hasta que las baterias tenían menos de 12.0 voltios de tensión. Si alguien me puede dar alguna otra idea se lo agradecería. UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS.

  4. #4
    paradinaico está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    414

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Si solo estás cargando cuando cargas con el generador a 20 amperios y se cargan tan rápidamente yo sigo pensando lo mismo que te he dicho antes cuando cargues las baterías con las placas solares y ya no estén cargando o sea no haya sol yo comprobaría el voltaje de todos los vasos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    De todas formas hacen falta muchos más datos como la potencia de las baterías de cuántos amperios son incluso la marca de las baterías y qué tipo de baterías

  5. #5
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Cita Iniciado por ruben132 Ver mensaje
    Hola... he comprobado la densidad de todos los vasos y están todos de carga entre el 70% y el 50%, con lo cual deduzco que no hay ningún vaso dañado.
    ¿Desde el desconocimiento, podría ser algún parametro del regulador o algo similar? A mí lo que me consta es que el equipo funciona perfectamente cuando carga con las placas solares y las baterías van perfectamente (tienen aproximadamente entre 2-3 años de vida actualmente). Algo "se me está escapando" porque no consigo descubrir la razón de que el generador me haga la carga rapidamente... en uno de los parametros del regulador-cargador no permite al generador una entrada de carga de más de 20A. y en otro no comenzaba a cargar el regulador hasta que las baterias tenían menos de 12.0 voltios de tensión. Si alguien me puede dar alguna otra idea se lo agradecería. UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS.
    Pues depende que baterias sean quizas ese hibrido no sea el adecuado para cargarlas. O bien si que vale pero los parametros de carga son incorrectos. Y eso con el tiempo pasa factura.
    Ese hibrido tiene unos parametros, ponlos por aqui, ademas es necesario la marca y modelo de esos vasos de 2V.

    Intuyo que no hay monitorizacion de ningun tipo, por lo que no hay datos de voltajes, amperajes ni de nada.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  6. #6
    ruben132 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2017
    Ubicación
    cantabria
    Mensajes
    28

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Hola Tejota...
    te envío información del equipo: el generador es marca AYERBE AY-1200 KT INVERTER Potencia 1.2 KVA - 1 KW / FRECUENCIA 50Hz. / TENSIÓN 230V. / POTENCIA NÓMINAL: 1 KVA - 0.85 KW.
    El INVERSOR-CARGADOR EFFEKTA PWM. 1000VA /800W 12VDC, 66.6A. 230VAC 50Hz, 4.3 A.
    Parametros CARGADOR: 1-SBU(Energia solar prioritaria. Si tensión baja de 12V conectar Grupo) 2-Corriente de carga máxima: 20A. 3- Rango tensión de entrada 90-280 VAC 9-Frecuencia de salida: 50Hz. 11-Corriente de carga máxima: 20A. 13- Punto de retorno a modo baterias 13.5V. tras carga generador 26-Tensión de carga Bulk 14.6V 27-Tensión Flotación 13.5V. 29-Corte de tensión baja 10.5V.
    He puesto solo algunos parámetros, los que creo pudieran guardar alguna relación con el generador.
    Esta tarde desconecté todo y medí tensión de cada vaso de 2V. y todos me daban 2.05-2.06 V. A la mañana medí tambien la densidad de cada vaso y todos estaban entre el 75-50% de carga. Yo no creo que haya ningún vaso muerto o muy mal como me dice el forero "paradinaico".
    Hoy ha estado cargando con normalidad con las placas solares y las baterías no se bajan de carga rapidamente.
    GRACIAS POR TUS CONSEJOS Y UN SALUDO.

  7. #7
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Cita Iniciado por ruben132 Ver mensaje
    Hola Tejota...
    te envío información del equipo: el generador es marca AYERBE AY-1200 KT INVERTER Potencia 1.2 KVA - 1 KW / FRECUENCIA 50Hz. / TENSIÓN 230V. / POTENCIA NÓMINAL: 1 KVA - 0.85 KW.
    El INVERSOR-CARGADOR EFFEKTA PWM. 1000VA /800W 12VDC, 66.6A. 230VAC 50Hz, 4.3 A.
    Parametros CARGADOR: 1-SBU(Energia solar prioritaria. Si tensión baja de 12V conectar Grupo) 2-Corriente de carga máxima: 20A. 3- Rango tensión de entrada 90-280 VAC 9-Frecuencia de salida: 50Hz. 11-Corriente de carga máxima: 20A. 13- Punto de retorno a modo baterias 13.5V. tras carga generador 26-Tensión de carga Bulk 14.6V 27-Tensión Flotación 13.5V. 29-Corte de tensión baja 10.5V.
    He puesto solo algunos parámetros, los que creo pudieran guardar alguna relación con el generador.
    Esta tarde desconecté todo y medí tensión de cada vaso de 2V. y todos me daban 2.05-2.06 V. A la mañana medí tambien la densidad de cada vaso y todos estaban entre el 75-50% de carga. Yo no creo que haya ningún vaso muerto o muy mal como me dice el forero "paradinaico".
    Hoy ha estado cargando con normalidad con las placas solares y las baterías no se bajan de carga rapidamente.
    GRACIAS POR TUS CONSEJOS Y UN SALUDO.
    Me parece todo estupendo.... pero que baterias son ?? gel-agm? traccion? los vasos llevaran alguna pegatina donde diga que marca y modelo son.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  8. #8
    ruben132 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2017
    Ubicación
    cantabria
    Mensajes
    28

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Perdón, se me olvidó... Vasos CPZS Cynetic 575 Ah.

  9. #9
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Cita Iniciado por ruben132 Ver mensaje
    Perdón, se me olvidó... Vasos CPZS Cynetic 575 Ah.

    Pues ahi tienes la causa. Se te han sulfatado los vasos. Voy a ser claro y contundente.

    Esas baterias necesitan ecualizarse cada cierto tiempo para que no se sulfaten. El hibrido que tienes no ecualiza y ni siquiera llega a las tensiones de absorcion necesarias para esas baterias y por supuesto menos en invierno que tienen que ser mas altas.

    Lo maximo que puede meter ese hibrido son 2,43V por vaso, en verano aun podria valer para absorcion. Esos vasos necesitan en invierno mas de 2,5V por vaso en absorcion... eso implica que el hibrido deberia de llegar en parametro 26 hasta 15V. Y ecualizar a 15,6V si llevara menus de ecualizacion.

    Mala solucion tienes ya que primero hay que desulfatar y despues poner un hibrido que sea compatible con esas baterias.

    Si lo montaste tu, aun tienes disculpa... si lo monto un profesional.... mejor que se dedique a otra cosa.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  10. #10
    ruben132 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2017
    Ubicación
    cantabria
    Mensajes
    28

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Hola de nuevo... la verdad es que soy un poco novato en todo esto, incluso hasta dándote la información. Te comento la razón de mi comentario ya que no había dado mayor importancia al detalle de la ecualización. Verás, conectado a las baterias paralelamente, a parte del cargador Effetka ya comentado, tengo un cargador VICTRON ENERGY MPPT 100/30, con unos valores de absorción (14.8V) y flotación (13.8V) un poco superiores al otro cargador. Con este cargador si que he hecho alguna ecualización a 15.4v (pudieran ser 3 este año de 1 hora de duración). Igual me he quedado corto, seguramente.
    Aclarar que el sistema le uso solo fines de semana y no todos. Normalmente dejo una camara de grabación de bajo consumo conectada de continuo, pero nunca al volver me he encontrado las baterías bajas de carga por culpa de este consumo insignificante. Ahora espero de nuevo tus consejos que imagino sean hacer una ecualización urgentemente y posiblemente de más tiempo de 1 hora, lo cual ahora lo tengo dificil por el poco sol que tengo ahora en Cantabria. Espero tus consejos reconociendo que me falta experiencia en el tema de la fotovoltáica. UN SALUDO Y GRACIAS

  11. #11
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Pues para faltarte experiencia, de repente, ha salido un regulador Victron con unos parametros de carga un poco mas acordes con esas baterias, ademas sabes medir densidades y correlacionarlas con el SOC q podrian tener.

    No se, es todo un poco raro.

    Y que densidad has medido en cada vaso??

    A ver cual va a ser la proxima sorpresa...

    Por cierto, cuantas placas tienes y como estan puestas en el hibrido y en el regulador externo Victron??
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  12. #12
    ruben132 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2017
    Ubicación
    cantabria
    Mensajes
    28

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Hola de nuevo... sinceramente lo que sé de este tema lo he ido aprendiendo en foros y también preguntando a algún técnico. Yo lo he montado con las explicaciones recibidas. El cargador PWM está conectado a 2 placas de 12v y 140Wp conectados en paralelo (280Wp) que dan una carga de 15A., este conectado después a un extremo de las vasos de 2 V. Y por otro lado añadí pasado un tiempo, el victron MPPT 100/30 con 2 placas de 24 V conectadas en paralelo que me dan un total de 480Wp y una intensidad de carga de 30A. conectadas a los vasos por el otro extremo.
    Los vasos me han dado de densidad 4 de ellos 1.20 y los otros dos restantes 1.22 y 1.24 aprox. Entiendo que están un poco descompensados y necesitarian una ecualización para eliminar sulfato, no?. Bueno "Tejota", espero tus comentarios porque así es como he ido aprendiendo y montando mi sistema, pero te prometo que no soy técnico de nada del tema fotovoltáico. UN SALUDO Y GRACIAS.

  13. #13
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    La ecualizacion como su nombre indica es ecualizar, o sea igualar densidades.... Para eso se eleva la tension de carga por encima de absorcion segun indica el fabricante. Y de paso disolvemos los cristales de sulfato que se habran formado por esa descompensacion.

    Como sabes relacionar la densidad con el SOC ya habras deducido que esos valores de densidad estan bajos y la forma de subirlos es ecualizando.

    Con ese hibrido no puedes ecualizar. Y con el Victron en donde estas y con el tiempo que hace menos todavia.

    Tambien deberias tener en cuenta la temperatura de las baterias. A mas frio mas tension hace falta para cargarlas bien y por tanto para ecualizarlas bien. A mas calor menos tension. El fabricante de las baterias te dara la correlacion de temperatura con voltajes de carga.
    Por cierto las densidades se miden al final de la carga cuando lleva un rato en flotacion. Para saber cuanta carga ha almacenado. Si la mides por la mañana te dara lo que se han descargado antes de empezar el ciclo de carga.

    Para salir del paso puedes ecualizar esas baterias con alguna fuente de alimentacion que sea capaz de dar 20 A a 16V. O bien cambiar ese hibrido y poner uno que si pueda hacer todo eso.

    Si optas por cambiar de hibrido y poder ecualizar con el generador mirate este catalogo
    El modelo 1012 si que llega a 15V y lleva menus de ecualizacion. Y es el que tendrias que haber puesto de un principio en vez del effekta para evitar un regulador externo como el victron.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  14. #14
    ruben132 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2017
    Ubicación
    cantabria
    Mensajes
    28

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    Hola de nuevo, "Tejota"... y para acabar con el tema de la ecualización de mi bateria (vasos) de 12v 575 Ah me queda una última duda. Para salir del paso tengo la opción de llevar a ecualizar los vasos con una fuente de carga externa que a lo mejor podría ser un cargador de baterias de taller que tuviese la opción de recuperar o sobrecargar las baterías. Pero se me ocurre por otro lado una segunda opción, que no sé si podría ser viable: desconectar el PWM y conectar el generador al cargador MPPT Victrón 100/30 poniéndo a este la opción de "ECUALIZACIÓN MANUAL", realizando así una ecualización de 1 o 2 horas a 15.8 voltios, por ejemplo. GRACIAS POR LA INFORMACIÓN Y UN SALUDO.

  15. #15
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: CARGA DE BATERIAS CON GENERADOR DE APOYO

    El mppt Victron 100/30 no es ningun cargador, es un regulador y su fuente de energia son las placas.

    Como vas a conectar un generador de alterna a un regulador de continua??
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47