Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    manu100 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    3

    Predeterminado Manuel. tomas de tierra

    Buenas soy nuevo e intento aclararme cuantas tomas de tierra hay que tener.
    1º la de la casa alterna
    2º la de las placas solares corriente continua
    3º la del inversor ????
    4º el generador de apoyo en cual???
    necesitaría me aclaraseis mis dudas. GRACIAS

  2. #2
    ministropepon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Madrid, Spain
    Mensajes
    446

    Predeterminado Re: Manuel. tomas de tierra

    Te cuento cómo lo tengo yo.... pero esto es un tema muy hablado en el foro...

    Yo en corriente continua no tengo nada conectado a tierra
    La carcasa del inversor y el regulador adicional va con su carcasa a la misma tierra de la vivienda
    La tierra de los sobretensiones (importante) de cada serie a otra tierra separada

    Un saludo!

  3. #3
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    404

    Predeterminado Re: Manuel. tomas de tierra

    Hola:

    Se está elaborando un instrucción técnica específica del reglamento de baja tensión para continua (solar) donde aclara, en teoría, todas las posibles topologías y su conexión a tierra. El borrador lo puedes leer en:

    https://asemiet.es/wp-content/upload...BT-53-2019.pdf
    Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado

  4. #4
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    1.993

    Predeterminado Re: Manuel. tomas de tierra

    Cita Iniciado por 2j_ Ver mensaje
    Hola:

    Se está elaborando un instrucción técnica específica del reglamento de baja tensión para continua (solar) donde aclara, en teoría, todas las posibles topologías y su conexión a tierra. El borrador lo puedes leer en:

    https://asemiet.es/wp-content/upload...BT-53-2019.pdf
    Gracias por el aporte, muy interesante ya que da a conocer la posible normalizacion que nos vamos a encontrar en este tipo de instalaciones y que en alguno de sus aspectos no estaba completamente definida.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47