Tema: Reloj depuradora

  1. #1
    QUIJOTE está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    52

    Predeterminado Reloj depuradora

    Pidiendo consejo como siempre,
    Tengo un problama con el relog programador de la depuradora de la piscina, según la empresa instaladora como tiene un consumo muy pequeño no hace saltar el inversor y por lo tanto no le llega corriente y no funcina (perdonar los términos poco técnicos).
    Me proponen dos solucines razozables: una tener el regulador en la opción de siempre encendido con el problema de incremento del consumo y la otra, y mejor, poner un relog programador a pilas con lo cual él consumo no sería superior, mi pregunta es si conoceis de algún modelo de programador a pilas o donde puedo encontrarlo o que otra solución tendría este problema.

    Muchas gracias

  2. #2
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    Quijote. Si instalas un relog programador a 220V, efectivamente para que te funcione con el inversor, tienes que tener en inversor siempre conectado y no merece la pena por el consumo añadido que representa.

    Las opciones son instalar un relog programador a corriente continua, directamente desde las baterías, bien sea a 12 o a 24V.
    La otra solución pasa por un relog prograamdor que funcione a pilas como tu dices, cualquiera de estas soluciones, menos la de tener "enganchado" el inversor continuamente es buena.

    Saludos
    Conchuo

  3. #3
    Horner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    105

    Predeterminado Re: Relog depuradora

    Cita Iniciado por Conchuo
    Si instalas un relog programador a 220V, efectivamente para que te funcione con el inversor, tienes que tener en inversor siempre conectado y no merece la pena por el consumo añadido que representa.

    Las opciones son instalar un relog programador a corriente continua, directamente desde las baterías, bien sea a 12 o a 24V.
    Conchuo, creo que quijote se refería a instalar el reloj programador a la salida en consumo de continua del regulador.

    Cita Iniciado por QUIJOTE
    Pidiendo consejo como siempre,
    Me proponen dos solucines razozables: una tener el regulador en la opción de siempre encendido con el problema de incremento del consumo
    A mi me parece la mejor opción, puesto que de esta manera el regulador controlaría que la sobredescarga del reloj a las baterías (me imagino que el consumo del reloj será ínfimo, pero como tenemos la opción de conectarlo al regulador, mejor utilizarla).

    La duda que tengo es, ¿por el hecho de estar en funcionamiento el reloj a través del regulador, existirá un consumo extra?, y siendo esto cierto, considero que únicamente se daría este consumo extra en las horas nocturnas cuando no hubiera radiación, puesto que cuando hay radiación el regulador ya se encuentra en marcha de por si.

    Un saludo al foro

  4. #4
    QUIJOTE está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    52

    Predeterminado

    Me equivoque de elemento, el reloj va instalado despues del inversor, la interpretación de Conchuo es la correcta. Lo que no encuentro es un regulador a pilas o con acumulador, que sin duda es la mejor solución hasta entonces tengo el inversor funcionando siempre.

  5. #5
    Horner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    105

    Predeterminado

    y no hay ningún reloj que funcione en continua?

    Te lo digo porque entonces si podrías utilizar la opción que te he comentado.

    Conchuo, perdona por haberte contradecido, estabas en lo cierto, como siempre.

    Un saludo a toda la gente del foro.

  6. #6
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    No hay problema Horner, a veces es dificil interpretar lo que nuestro colega esta preguntando.

    Yo creo que deberías cambiar el relog prograsmador que tienes en alterna por otro en corriente continua, como te dice el amigo Horner y conectarlo directamente a las baterías o a la salida de continua del regulador.

    Pero que el relog sea de la tensión nominal de trabajo, si esta trabajando a 24V. no instales un programador de 12v cogido solo a una batería, mejor compra el de 24V. si es que es esa tu tensión de trabajo.

    Saludos
    Conchuo

  7. #7
    QUIJOTE está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    52

    Predeterminado

    ¿Pero existe ese reloj que trabaje en continua que conecte o desconecte la depuradora que trabaja a 220 v?. Hay algún modelo que conozcais.
    Para mi sería mas sencillo las pilas y no tener que volver a tirar cableados ya que el reloj lo tengo en distinto lugar que baterias y regulador.

  8. #8
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    Quijote. El relog programador actua como un interruptor, que se conecta y desconecta a las horas prefijadas.

    El funcionamiento del relog propiamente dicho, es el que te estamos diciendo que puede ser a corriente continua, bien desde las baterías o con una pila.

    Otra cosa es el interruptor del prograamdor, por el que tienes que pasar la corriente alterna del inversor.

    Espero que lo comprendas, es sencillo.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  9. #9
    QUIJOTE está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    52

    Predeterminado

    Entiendo mas o menos el funcinamiento del reloj programador (interruptor), pero insisito en que no encuentro uno que funcine a pilas o en continua todos van con la red, es decir su funcinamiento va a 220 v.

  10. #10
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    Entiendo mas o menos el funcinamiento

    Quijote es bien sencillo, la máquina del relog, funciona con corriente continua y no necesitas tener excitado el inversor todo el tiempo, aparte pasas un hilo de corriemte alterna procedente del inversor por el interruptor del programador, de esta forma, cuando llegue la hora que has programado la depuradora se pone en marcha al demandar corriente al inversor, que mientras tanto a permanecido en Stan-by.

    Los programadores a corriente continua 12 o 24V los venden en los almacenes de electricidad, los de pilas no se porque nunca los he utilizado. Date un paseo por el Google y veras como encuentras de todo.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo


Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46