Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Una pregunta rápida sobre protecciones en las instalaciones...

    Estpy finalizando la ampliación de la instalación, con 4 placas de 330W, 2 series de 2 en serie y luego en paralelo, por tanto tengo 1320W y me llegarán teóricamente unos 17,2 A de carga al regulador.

    Que fusible pongo de placas a regulador ? 32A, o lo pongo en base al máximo del propio regulador? Es un victron 150/60.

    De regulador a batería voy a ponerle o un 63 o un 80A, será un 63 seguramente porque voy a bajar la carga al 15% de la capacidad de las baterías en C10 (son unas VR Rpozs de 360C10 y 470 en C100) a 24 Voltios.

    De batería a inversor, 125A, es un victron 24/1600 con poco máximo de 3000W. En su interior tiene un fusible de 125A, x lo q pondré en la línea otro igual.

    Como lo veis? Y sobre la protección placas a regulador?

    Gracias!

    Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk

  2. #2
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    3.854

    Predeterminado Re: Una pregunta rápida sobre protecciones en las instalaciones...

    Placa/regulador, 32A esta bien y puedes ampliar placas.
    Regulador/baterias 55Amp teoricos, 63A puede estar justo en invierno cuando hay efectos "nubes".
    80A te curas de salud.
    bateria/inversor (125A interno), pues igual o < (mejor que se queme un exterior que el del victron.

  3. #3
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Una pregunta rápida sobre protecciones en las instalaciones...

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Placa/regulador, 32A esta bien y puedes ampliar placas.
    Regulador/baterias 55Amp teoricos, 63A puede estar justo en invierno cuando hay efectos "nubes".
    80A te curas de salud.
    bateria/inversor (125A interno), pues igual o < (mejor que se queme un exterior que el del victron.
    Gracias Briko por contestar. Entonces placas regulador se mide en base a la suma de intensidades de las placas como era lógico sin considerar características del regulador (sin contar su A máximo de entrada en PV que está muy por encima). De regulador a baterías, lo limitaré a 40 o 45A de carga máxima para irme a 12-15% de la capacidad C10 de las baterías. Del inversor te lo que en un arranque de pico por cual quier necesidad se me vaya el fusible, pero puedo ir viendo como funciona.

    Muchas gracias

    Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk

  4. #4
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Una pregunta rápida sobre protecciones en las instalaciones...

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Placa/regulador, 32A esta bien y puedes ampliar placas.
    Regulador/baterias 55Amp teoricos, 63A puede estar justo en invierno cuando hay efectos "nubes".
    80A te curas de salud.
    bateria/inversor (125A interno), pues igual o < (mejor que se queme un exterior que el del victron.
    Lo he pensado y si, 80 A, vaya ser q alguna vez lo suba a 60A de carga y esté en malas condiciones de sol y la liemos. :-)

    Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47