  1. #31
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Lucas
    hola Welsungo, hay una cosa que no entiendo, por que dices que la tension de entrada seran 56V, si los modulos dan un voltaje a maxima potencia de 25.8x3=77,4Vx8A=619,2W por fila.
    un saludo.
    Lucas disculpa que no te contestara en su momento, estoy un poco saturado últimamente
    Cuando un generador fotovoltaico carga una batería, el voltaje en el que opera el conjunto está impuesto por el voltaje de la batería. El generador se ajusta al voltaje de la batería más las caídas de tensión.
    Por ejemplo, una batería de 48 voltios, si está cargando a 54 voltios y hay una caída de tensión de 0,5 voltios en el regulador, 0,5 voltios en el diodo de bloqueo, y 1 voltio por cableado, el generador FV trabajará a 56 voltios.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  2. #32
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    hola buenas tardes,gracias welsungo y a todos los demas, ahora que lo tenia claro el instalador me dice que a 24V funcionaria mejor con los mismos modulos conectandolos 2+2+2+2, tendiramos mas amperaje de carga pero me tocaria cambiar el inversor, que opinais?

    un saludo.

  3. #33
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    Pues si Lucas, si son 8 módulos yo también lo haría a 24V. ya que en caso contrario tendrías mucha intensidad, lo que te confiere aumentar el dimensionado de los conductores eléctricos, fusibles etc... y más pérdidas en contactos etc... lo veo correcto.

    Saludos
    Conchuo

  4. #34
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    pues creo que voy a cambiarlo de 48V a 24V, alguna opinion mas antes de comprar el inversor?. gracias

    un saludo.

  5. #35
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    [b]Pues si Lucas, si son 8 módulos yo también lo haría a 24V. ya que en caso contrario tendrías mucha intensidad

    Lucas, cuando te he contestado en mi anterior post, como había pasado tiempo, creia que la instalación iba a 12V. por eso el comentario mio anterior (rojo), por supuesto que lo puedes hacer a 48 V. siempre que el numero de paneles, si son de 12V. nominales, sea multiplo de 4.

    El problema lo puedes tener en que a 48V. los convertidores suelen ser de mayor potencia que a 24 V y éstos a su vez de mayor potencia que los de 12V. pero con 8 paneles lo puedes hacer perfectamente a 48V. sobre todo si ya tienes el convertidor comprado.

    Saludos
    Conchuo

  6. #36
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    21

    Predeterminado

    buenos dias, councho la instalacion esta en marcha a 48V 4+4, el problema es que tengo poco amperaje de carga 14-16A,entonces lo que busco es la mejor solucion, a 24V 2+2+2+2, o a 48V con un modulo mas 3+3+3, con 4 modulos mas a 48V 3+3+3+3 o 4+4+4? gracias.
    un saludo

  7. #37
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    Lucas de una manera u otra perderás potencia, depende un poco de los costes que tengas previstos... aunque desde mi opinión, lo dejaría a 48 voltios con tres paneles en serie que es de la forma que menos potencia perderás.
    Ten en cuenta que para cargar una batería de 48 voltios usas dos paneles en serie de 24 voltios nominales (unos 36 voltios de maxima potencia) Esto te hace una tensión total de 72 voltios.
    En tu caso tendrías tres paneles que darán 26,5 voltios de maxima potencia, lo que multiplicado por tres darán una Vmp del conjunto de 79,5 voltios, no se desvía mucho de los 72 voltios.
    En cambio, si pones dos en serie para alimentar 24 voltios tendrías una Vmp del sistema de 53 voltios, cuando para cargar una batería así se usa un panel de 72 células que te daría sobre 36 V.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  8. #38
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    Lucas. Las instalaciones a 48V. en el caso de paneles de 12V. nominales, tienen que ser de 4 en serie si tienes 8 paneles serán 4+4 y si tienes 12 paneles serán 4+4+4, siempre multiplos de 4. La intensidad de carga lógicamente es menor que si haces la instalación a 24V, es justo la mitad, pero tienes que tener en cuenta que la intensidad de los consumos también es menor en la misma proporción, o sea justo la mitad.

    Las ventajas de la instalación a 48V. son precisamente que al trabajar a menor intensidad, también hay menos pérdidas, los contactos no son tan delicados en cuanto a pérdidas, la dimensión de los conductores se reduce a la mitad que en 24 V. si hay distancias entre el campo de paneles y los reguladores, evitas mejor las caidas de tensión etc...

    En realidad una instalación a 12, 24 o 48V sería igual en cuanto a rendimientos, pero no en cuanto dimensionado, a 48V. hay menos intensidad, lo cual es bastante mas beneficioso, por eso las instalaciones pequeñas se hacen a 12V. las que son un poco mayores, por ejemplo a partir de 500/600 wp. ya es mejor hacerlas a 24V y las superiores a 1.500/2.000 Wp. es preferible hacerlas a 48V.

    Pero esto no es una regla general, se puede hacer una instalación a 48V, solo con 4 paneles de 12V. nominales, pero en la práctica no se suele hacer, porque los convertidores de 48V. suelen ser mas potentes y con 4 paneles solo, no sería aconsejable instalar un convertidor de una potencia superior a unos 1.000 Wts. mas o menos.

    Espero haberte ofrecido una opinión personal basada en la práctica de muchas instalaciones realizadas.

    Saludos
    Conchuo

  9. #39
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    Lucas. DISCULPA MIS 3 ULTIMOS POST la explicaciónes que te doy no son correctas.

    Debido al tiempo transcurrido entre una contestación a otra y debido también a mi mal proceder, al no haber repasado los Post anteriores, no me había dado cuenta que estabamos hablando del tema de los paneles de conexión a red. DISCULPA.

    La solucion correcta pasa por cambiar esos paneles por paneles especificos de 12V. nominales, en cuyo caso tendrías que instalarlos en serie de 4 paneles y luego en paralelo, las series entre si.

    PERO si te quedas con los paneles especificos para conexión a red, porque no los puedas cambiar, la mejor solución es la que te ha dicho Weslungo, instalarlos en serie de tres paneles 3+3+3 y luego en paralelo con otras series iguales.

    Te ruego que disculpes mi despiste, perdona

    Saludos
    Conchuo

Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46