La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 25

Tema: tipo paneles arranque manual y precios inversores

  1. #1
    emil está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    134

    Predeterminado tipo paneles arranque manual y precios inversores

    Hola, soy nuevo. Pido disculpas de antemano por las barbaridades y por si esto ya está hablado en el foro.
    Preguntas:
    1)Voy a poner 6 paneles de 55w o 4 de 100w a 24 volt y leo en un post que he fijarme en la Vmp que se 50%mayor que la Tensión nominal de la batería ¿ dos paneles de 55 (con Vmp de 17 volt) en serie tienen Vmp equivalente al de 100W?
    2) Los generadores de arranque manual (Honda 2000 w) ¿son utilizables con un inversor-cargador, aunque tuviera que arrancarlo a mano?
    3) veo dos precios de inversores de 3000w : uno 565€ y otro 1500€ ¿son diferentes tipos o hay tanta diferencia?

    Gracias a los que me respondan

  2. #2
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    Hola Emil. En primer lugar, vas a poner 4 paneles de 100 W o 6 de 55 W., no se porque, ya que las potencias totales en ambos casos son diferentes, normalmente se estiman primero los gastos que vas a tener en la vivienda y después se instalan el número de paneles suficientes para cubrir ese gasto.

    La pregunta sobre la (vmp) no la entiendo, esta medida es el voltaje a máxima potencia y sirve para calcular los amperios que te va a cargar el panel a maxima potencia y se hace dividiento la potencia es watios del panel 100 o 55 entre la (vmp) 17, así 100:17=5,88 Amperios de carga en el caso del panel de 100 W. y 55:17=3,23 Amperios de carga en el caso de los paneles de 55 Wts.

    Luego tienes otro factor que es el (voc) que es la corriente de cortocicuito, que te sirve para calcular la intensidad que necesitas para el regulador de carga.

    Pero en ambos casos si vas a instalar a 24 V. tienes que tener en cuenta que tanto el voltaje de maxima potencia, como la corriente de cortocicuito, tienes que dividirla entre 2 ya que como sabes para conseguir 24V tienes que instalar los paneles en serie (dos paneles) y obtendrás 24V y la misma (voc o vmp) de un panel.

    Quiere esto decir que si tienes 4 paneles de 12V y quieres obtener 24V, tienes que poner 2 paneles en serie y los otros dos paneles tambien es serie y después ambos grupos en paralelo, si no lo entiendes me lo dices y te lo explico mas claro.

    Los inversores cargadores, lo priemro que tienes que ver es cual es la maxima intensidad de carga que tienen para saber ti tu generador Honda es suficientemente potente para ello, pero por supuesto tu generador te vale para cargar baterías a través de un inversor/cargador.

    En cuanto a los precios de los inversores, varian en función de la calidad de la corriente que te dan, por eso los hay de onda cuadrada, de onda senoidal modificada y de onda senoidal pura, que sean o no cargadores al mismo tiempo también influye en el precio.

    Mi consejo es que no pongas un inversor muy grande con pocos paneles, ya que consumen lo suyo ahún en stan-by, para esto tienes que calcular los consumos que vas a tener al mismo tiempo y en el caso de arranque de motores, la potencia necesaria.

    Este tema es algo extenso, pero mas vale preguntar veinte veces que meter la pata comprando cosas que luego no te valen, asi que sigue preguntando las dudas que tengas. Saludos

    Conchuo

  3. #3
    emil está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    134

    Predeterminado

    Gracias Conchuo. Con estas respuestas da gusto preguntar. A ver si te lo aclaro más dándote los datos. Casa aislada de los suegros, piscina y pozo. He calculado poniendo la lavadora de agua fría, la depuradora y la bomba de sacar agua, todos a la vez durante una hora aprox 1750 w/día (para verano 7hsp y, supongo que 15º estará bien para Madrid) esto me dá unos (con todas las pérdidas) 100A/ día y así me salen 6 paneles de 55w. Calculando 3 días de autonomía en verano y con profund 0.6 y rend 0.9 salen unos 600Ah para la batería (que pensaba aumentar por prudencia). Creo que será suficiente un regulador de 30 A y un inversor de 2000W.
    Bueno, estos son mis datos de partida. La prudencia también me llevaría a instalar 4 paneles de 100 en lugar de 6 de 55w y ahí viene la duda. He visto que la potencia en w es la misma en dos de 50 que en uno de 100, pero influye en la elección otro parámetro como Vmp, sabiendo que trabajarán a 24volt? ¿He de tener en cuenta algo más para elegir paneles o sólo la potencia? ¿Que Vmp sea un 50% mayor que la tensión nominal de la batería batería quiere decir que en un panel de 100w (con vmp de 36), que 36 sea mayor que 24*1.5 ? ¿y en dos de 50w sería que 2*17volt sea mayor que 24*1.5?

    En cuanto al generador supongo que cuando el regulador me corte el consumo por batería baja tendré que ir y arrancar el generador (tirar de la cuerda) pero ¿cómo se conecta éste al inversor cargador?

    Gracias por la aclaración de los inversores, voy a mirar si el sospechosamente barato es de onda cuadrada (creo que era en una página llamada dara.es)

    Espero no haberlo liado todo más. Gracias.

  4. #4
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    Emil, para calcular los consumos, tienes que sumar todos los gastos que haces en el día, según horas estimadas de aparatos, iluminación, bombas etc... y no tienen porqué estar todos juntos trabajando al mismo tiempo. Tambien es necesario contemplar se la vivienda es de uso diario o de uso fines de semana, que la cosa varía mucho.

    El consumo de los aparatos al mismo tiempo, es para saber la potencia del inversor que necesitas, pero como tienes bomba de pozo y depuradora (desconozco las potencias) tienes que tener en cuenta que estas bombas (al igual que el motor de la nevera) consumen hasta 5 veces su potencia nominal en el arranque y que el inversor normalmente (no se cual es) te dará el doble de la potencia nominal, precisamente para arranque de motores, así que tendrás que hacer los cálculos teniendo en cuenta estos datos.

    Si partimos de la base que tu consumo es de 100 Ah/día, tienes que calcular lo que te producen los paneles, por Ejem. 2 paneles de 100 Wts. (24V) te cargarían según los datos de radiación que indicas 100 : 17 = 5,88 Ah. x 7 hsp = 41,16. Dividiendo 100 entre 41,16 = 2,43 es decir 3 grupos de dos paneles cada uno.

    El cálculo de baterías que has hecho es correcto, pero yo le daría mas días de autonomia para estar seguro, tres me parecen pocos al menos cinco.

    Para calcular el regulador me falta el dato de la corriente de cortocicuito, pero creo que debe ser alrrededor de 6,40 que multiplicado por los tres grupos que tienes, te sale un regulador de 19,2 Ah. pero yo me iria a uno de 30 Ah. ya que las escalas normalmente van de 20 a 30 (no existe uno de 25 y el de 20 esta muy justo).

    Con respecto a la elección de los paneles lo mismo es dos paneles de 50 W. que uno de 100W, lo que cuenta es la potencia total (potencia pico) lógicamente utilizando paneles de mayor potencia, te ahorras cableado etc... pero esa es solo la ventaja.

    ¿Que Vmp sea un 50% mayor que la tensión nominal de la batería batería quiere decir que en un panel de 100w (con vmp de 36), que 36 sea mayor que 24*1.5 ? ¿y en dos de 50w sería que 2*17volt sea mayor que 24*1.5? :?: :?: :?:

    Esto no lo entiendo y además olvidate de ello, por algún sitio has leido o te han dicho algo que habrás interpretado mal, Pero OJO no vayas a comprar un panel especifico para conexión a red, que estos no te valen para cargar baterías, tu panel si es de 12V nominales tiene que tener en circuito abierto 21 o 22 V aproximadamente.

    Con respecto al generador, tienes que conectarlo a la entrada especifica del inversor cargador (ac input). Pero OJO no se te ocurra conectar la salida del generador (motor) a un enchufe de la vivienda o a la entrada en el cuadro de la vivienda, porque si le llega tensión al inversor por la salida de ac de éste te lo cargas fulminantemente. Lo que debes hacer es llevar las dos salidas de ac, la del generador y la del inversor a un conmutador de dos posiciones 1-0-2 donde uno es el inversor, dos es el generador y cero es la acometida de la vivienda, de esta forma nunca te equivocarás, lógicamente tienes que conectar en paralelo la conexión al conmutador 2 (generador) con la entrada al cargador del inversor (ac imput), si lo quieres hacer ahún mejor intercalas un interruptor magnetotermico para poder cortar a voluntad la carga de las baterías y aprovechar toda la potencia del generador en caso que te haga falta.

    No olvides las protecciones: Fusible para la entrada de cc del inversor, para un inversor de 2.000 W. 166 A de fusible (4.000 : 24) las protecciones magnetotérmicas también de paneles a regulador y de regulador a batería, te valen mucho para pruebas, reparaciones etc.. Grupo de varistores derivados a tierra para prevenir daños por rayos, entre positivo y negativo de paneles. y muy importante una pica de tierra conectada al inversor en el cable de tierra que va a consumo para que te funciones correctamente el diferencial de la vivienda (derivación a tierra), también debes poner otra pica de tierra al soporte metálico de los paneles.

    Y con esto creo que mas o menos estan resueltas tus dudas, pero no me importa aclarar cualquier otra que tengas, siempre que esté en mi mano y en caso negativo en este foro hay gente muy preparada y sesuda que te ayudarán con gusto. Saludos

    Conchuo

  5. #5
    emil está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    134

    Predeterminado

    Hola Conchuo. Lo de darte el dato de los consumos al mismo tiempo es por tratar de optimizar el inversor y que trabaje cerca de su potencia nominal. Tanto la bomba de riego (1000 w) como la depuradora (creo que unos 800w) tendrán un uso diario durante el verano (la lavadora de agua fría, que creo que consumirá unos 60 w por lavado, supongo que será un par de veces por semana). Si no me aconsejáis otra cosa pretendo dejar mis dos panelitos de 55 W a 12 volt tal y como están, de los que depende la iluminación de la casa y una Bomba de presión (Flojet de unos 80 W) pero salvo que, como ya digo, me aconsejéis otra cosa, no la pensaba tocar (esta instalación la puse hace 7 años y no me ha dado ningún susto todavía, aunque creo que con todo lo que estoy aprendiendo aquí le añadiré los fusibles que recomendáis).

    En el cálculo de los paneles que me haces, me coincide contigo el dato de los 2.43 pero el sistema que yo he seguido en vez de redondear a tres, lo que hace es calcular el nº de paneles en serie así: 24volt/ 17 = 1.41 y luego multiplica paneles en serie* paneles en paralelo 2.43*1.41= 3.42 y ahora ya sí redondea a 4 paneles de 100(en lugar de 6). Yo este cálculo lo hago con paneles de 55w y me da 3x2 paneles.

    Me queda una duda del conmutador. A ver si esto es correcto: la conexión generador –ac input está siempre conectada (sólo con arrancar el motor empiezo a cargar baterías) y el conmutador me permite hacer la barbaridad de enchufar el motor a la casa porque al girar el interruptor para conectar el motor simultáneamente desconecta el inversor.

    Y la última: si el generador es de 2000w (2000/220 =9Amp) ¿necesitaría 11 horas para cargar 99 amp (el consumo de un día)?
    Gracias por tu tiempo.

  6. #6
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    En el cálculo de los paneles que me haces, me coincide contigo el dato de los 2.43 pero el sistema que yo he seguido en vez de redondear a tres, lo que hace es calcular el nº de paneles en serie así: 24volt/ 17 = 1.41 y luego multiplica paneles en serie* paneles en paralelo 2.43*1.41= 3.42 y ahora ya sí redondea a 4 paneles de 100(en lugar de 6). Yo este cálculo lo hago con paneles de 55w y me da 3x2 paneles

    Yo no entiendo este razonamiento, o es que esta mañana tengo er serebro espeso creo que si te sale una cifra parecida es por casualiudad, el razonamiento más lógico es el que te he expuesto antes.

    Lo del conmutador, creo que lo tienes claro. Con respecto al inversor cargador 9 Ah se refiere a la intesidad que tiene ese grupo a máximo consumo, pero para nada tiene que ver con los Ah. de carga.

    La intensidad de carga máxima del inversor te la dá el propio fabricante, que te dice en sus especificaciones por ejemplo (2.000 Wts. máximo como inversor en ca y 40 Ah. como cargador en cc). Este es el dato que te hace falta para calcular en que tiempo te cargaría la batería.

    Dime que inversor-cargador tienes pensado comprar. Saludos

    Conchuo

  7. #7
    emil está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    134

    Predeterminado

    Hola Conchuo. Sigo aprendiendo con tus respuestas.
    El dimensionado que no entiendes, no es que yo lo entienda pero me supongo que se basa en que el panel es una superficie y por tanto tiene dos dimensiones, ancho y largo, por ejemplo. Igual que en paralelo (que hemos dimensionado igual), en serie, para obtener 24 volt si cada uno te da 17 volt, realmente no necesitas 2, sino uno y pico, y luego multiplicando ancho por largo (serie por paralelo) tienes la dimensión del panel (sabiendo lógicamente que tu mínimo de paneles es dos, porque no se vende uno y medio, pero seguro que si me voy a paneles de 25 w todavía ajustaría más los wp instlados). Esto permite tener que redondear menos aunque obliga a elegir paneles más pequeños para ajustarte al resultado que te da la multiplicación. Bueno todo esto supongo que no tiene mucha importancia en estas instalaciones pequeñitas.

    Me preguntas mi elección de inversor y te digo que no tengo ni idea, vivo en Algete y sólo he comprado una vez materiales de energía solar, y lo hice en Solener. Ahora había pensado volver a comprar ahí, más que nada, porque no conozco más sitios. Sólo sé que necesito un inversor para la depuradora y la bomba de agua (unos 1000+800 aprox) pero ahora estoy preocupado con lo de los picos de arranque que me has advertido y voy a ver que puedo averiguar de ellos. Me está dando un poco de canguelo lo del inversor-cargador y quizás me decida por dimensionar muy bien el consumo y las baterías y me libro del ruido del generador. Si está permitido en este foro recomendar sitios o precios, a mí me vendría bien cualquier información. Gracias de nuevo.

  8. #8
    emil está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    134

    Predeterminado

    Hola Conchuo. Sigo aprendiendo con tus respuestas.
    El dimensionado que no entiendes, no es que yo lo entienda pero me supongo que se basa en que el panel es una superficie y por tanto tiene dos dimensiones, ancho y largo, por ejemplo. Igual que en paralelo (que hemos dimensionado igual), en serie, para obtener 24 volt si cada uno te da 17 volt, realmente no necesitas 2, sino uno y pico, y luego multiplicando ancho por largo (serie por paralelo) tienes la dimensión del panel (sabiendo lógicamente que tu mínimo de paneles es dos, porque no se vende uno y medio, pero seguro que si me voy a paneles de 25 w todavía ajustaría más los wp instalados). Esto permite tener que redondear menos aunque obliga a elegir paneles más pequeños para ajustarte al resultado que te da la multiplicación. Bueno todo esto supongo que no tiene mucha importancia en estas instalaciones pequeñitas.

    Me preguntas mi elección de inversor y te digo que no tengo ni idea, vivo en Algete y sólo he comprado una vez materiales de energía solar, y lo hice en Solener. Ahora había pensado volver a comprar ahí, más que nada, porque no conozco más sitios. Sólo sé que necesito un inversor para la depuradora y la bomba de agua (unos 1000+800 aprox) pero ahora estoy preocupado con lo de los picos de arranque que me has advertido y voy a ver que puedo averiguar de ellos. Me está dando un poco de canguelo lo del inversor-cargador y quizás me decida por dimensionar muy bien el consumo y las baterías y me libro del ruido del generador. Si está permitido en este foro recomendar sitios o precios, a mí me vendría bien cualquier información. Gracias de nuevo.

  9. #9
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    una superficie y por tanto tiene dos dimensiones, ancho y largo, por ejemplo. Igual que en paralelo (que hemos dimensionado igual), en serie, para obtener 24 volt si cada uno te da 17 volt, realmente no necesitas 2, sino uno y pico, y luego multiplicando ancho por largo (serie por paralelo) tienes la dimensión del panel

    Mira Emil ólvidate de calcular por el ancho y por el largo, las cuentas se hacen como yo te lo he dicho.

    Solener tiene inversores que no estan mal, pero que yo sepa no tienen inversores-cargadores, a no ser que lo hayan hecho últimamente, que en ello estaban.

    Yo te diré lo que te recomiendo en un privado, pero será mañana tarde-noche o pasado mañana porque mañana voy a estar fuera casi todo el día, (toca instalación). Saludos

    Conchuo

  10. #10
    emil está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    134

    Predeterminado

    Hola. Gracias por aconsejarme. Creo que después de todo lo que me has dicho me decido por 4 paneles de 100 (reduciré el riego a uno cada dos días), inversor de 3000 w (esperando que aguante el arranque de la bomba de 1000 w) y baterías de 900 A. ¿Qué diferencias hay entre las baterías estacionarias y las de gel? (creo que son más baratas las primeras a igualdad de amperios). Quizás me digas que el inversor es un poco grande para sólo 4 paneles de 100, pero siempre podré poner otros dos ¿no?. Lo que sí me parecería torpe es que compre el de 2000 y no arranque la bomba...

Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46