    Cita Iniciado por QUIJOTE
    ¿Que es eso de que las baterías pueden explotar?
    No me acojoneis, yo las tengo dentro de un armario de la vivienda, con puertas de regilla eso si.
    Nos estamos refiriendo principalmente a grandes baterías, contra mayor sea la batería, mas gases (hidrógeno) desprenden, pero esto es válido también para pequeñas baterías, cuidado, el hidrógeno se almacena en el lugar de instalación y aunque la batería sea pequeña, si el lugar de instalación (armario) es pequeño también, el peligro es el mismo, yo conozco casos de varias baterías explotadas por tratar de ver el nivel del electrolito con un mechero :oops: si no la han tirado en el almacén tengo una a la que le voló la tapa (250 Ah C-100) y al que pille delante lo pone bien de accido (sulfurico) que es muy malito.

    De cualquier manera haces bien en tener aireación y que no se te ocurra nunca ni a ti ni a nadie de los tuyos encender un cigarrillo cerca de la batería. Cuando más gases desprenden es en la etapa final de carga, cuando la batería esta gasificando (burbujeando), Cuidadin... Cuidadin...

    Saludos
    Conchuo

  2. #12
    LAURI está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Mensajes
    8

    Predeterminado

    Hola:
    He visto que has instalado un regulador Xantrex, yo puse uno el año pasado y ahora me da problemas.
    La instalación:
    10 paneles 120Wp 12V
    1 regulador Xantrex 60ª
    12 Vasos 2V 900 Ah C-100
    1 inversor 1000 W 24/220V
    He llegado a la instalación y las baterías estaban descargadas (21,5V) y el led del regulador apagado ¿Por qué ha podido pasar esto?
    He apagado y encendido la instalación y el led del regulador se ha puesto a parpadear (1 solo parpadeo), la he dejado así, ¿como se que las baterías se están cargando?
    Muchas gracias, un saludo.

  3. #13
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,800
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado

    Supongo que el latido que te da es rojo. Y lo mas seguro es que se desconecto por que las baterias estan secas.
    Si tienes seccionadores, corta los consumos y dale a reiniciar y a ver que hace.
    Si tienes polimetro a mano facil ver si cargan.
    Sufren de calor las baterias o el regulador en ese cuarto?


    Saludos

  4. #14
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    Lauri. En primer lugar con un regulador Xantrex de 40 Ah. creo que habrías tenido suficiente para tu instalación, en vez de utilizar uno de 60 Ah. pero bueno esto es lo de menos.

    El regulador Xantrezx C-60 es bitensión a 12 y 24 V. por defecto de fábrica viene preparado para 12V. por lo que tienes que abrir la tapa y cambiar un jamper, sacarlo de 12 y pasarlo a 24V. (no se si lo habrás hecho), también tiene otro jumper para que haga automáticamente una carga de ecualización esta carga la hace manual a voluntad, para lo que tienes que presionar un pulsador que esta situado en el lateral derecho, si quieres que la haga automáticamente, cada mes aproximadamente, tienes que cambiar el jumper, en automático es preferible y tiene un tercer jumper que debe estar situado en carga de baterías, este viene así de fábrica.

    En condiciones normales estos reguladores no dan muchos problemas, pero algunas veces se estropean como todas las cosas. Si quieres comprobar si estan cargando correctamente, tienes que utilizar una pinza amperimétrica de continua, en primer lugar desconectas el inversor y luego mides con la pinza sobre uno de los cables que van del regulador a la batería y te dirá la intensidad que esta pasando, en condiciones óptimas tendría que pasar sobre 35 Ah con los paneles que tienes instalados, pero en esta época del año debido al calor y si el día no esta demasiado limpio, puede que te este cargando sobre los 25/30 Ah. en las horas centrales del día y esa medida se puede considerar correcta.

    Si el regulador esta averiado, lo mas seguro es que no te de intensidad de carga, revisa si lo has instalado, el magnetotérmico de corte, a veces se rompen y si no lo tienes revisa las conexiones hasta asegurarte que las tensiones que llegan al regulador son las correctas (entrada) y si no hay salida entonces el regulador esta mal.

    Supongo que las conexiones al regulador son las correctas, creo recordar que de izquierda a derecha son las siguientes + de panel + de baterías - de panel y - de baterías, estos dos ultimos son comunes, revisalo todo, antes de sustituir el regulador pòrque a veces el problema resulta ser una chorrada.

    Si quieres me puedes decir los pasos que has dado y vamos desestimando posibles errores, la verdad es que sin saber como esta la instalación a veces resulta un poco dificil aconsejar, espero que soluciones tu problema.

    Saludos
    Conchuo

  5. #15
    rubiru está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Provincia Sevilla
    Mensajes
    153

    Predeterminado

    Yo tengo una instalación de 10 paneles de 110 W, conectados 5 en paralelo y 2 en serie. Un inversor/cargador Xantrex DR 2424, y un banco de baterias 970 Ah a 24 V.(12 elementos de 2 V cada uno).
    Cuando terminamos la instalación, la semana pasada, siguiendo los pasos de conexión (1º las baterías en serie, 2º las baterias al regulador, 3º los paneles al regulador, y por último las baterías al inversor), el regulador empezó a ecualizar, y regulé los potenciómetros del inversor como requiere el sistema (profundidad de descarga activada, capacidad de las baterías, etc), todo parecía ir bien.

    El sistema tiene ungrupo electrógeno de arranque manual. El inversor/cargador, cuando arranca el grupo, se pone a cargar las baterias y a dar corriente a los consumos de la vivienda.

    El problema es que el regulador me parpadea indicando estado de baterias bajas (a más parpadeos, más cargadas están).

    Alguna opinión????
    Estoy pensando en hacer una ecualización manual desde en inversor /cargador, para meterle carga bastante a las baterías.

    Otra cuestión. La ppinza amperimétrica de continua, la tengo estropeada, y tarda una semana hasta que me envien una nueva.
    Si no quiero desconectar cables para medir la intensidad, cómo compruebo el estado de carga de las baterías, sólo con la tensión???

    El banco de baterias me daba el viernes 26 V.

    ¿Qué opinión teneis al respecto????
    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.

  6. #16
    rubiru está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Provincia Sevilla
    Mensajes
    153

    Predeterminado

    Yo tengo una instalación de 10 paneles de 110 W, conectados 5 en paralelo y 2 en serie. Un inversor/cargador Xantrex DR 2424, y un banco de baterias 970 Ah a 24 V.(12 elementos de 2 V cada uno).
    Cuando terminamos la instalación, la semana pasada, siguiendo los pasos de conexión (1º las baterías en serie, 2º las baterias al regulador, 3º los paneles al regulador, y por último las baterías al inversor), el regulador empezó a ecualizar, y regulé los potenciómetros del inversor como requiere el sistema (profundidad de descarga activada, capacidad de las baterías, etc), todo parecía ir bien.

    El sistema tiene ungrupo electrógeno de arranque manual. El inversor/cargador, cuando arranca el grupo, se pone a cargar las baterias y a dar corriente a los consumos de la vivienda.

    El problema es que el regulador me parpadea indicando estado de baterias bajas (a más parpadeos, más cargadas están).

    Alguna opinión????
    Estoy pensando en hacer una ecualización manual desde en inversor /cargador, para meterle carga bastante a las baterías.

    Otra cuestión. La ppinza amperimétrica de continua, la tengo estropeada, y tarda una semana hasta que me envien una nueva.
    Si no quiero desconectar cables para medir la intensidad, cómo compruebo el estado de carga de las baterías, sólo con la tensión???

    El banco de baterias me daba el viernes 26 V.

    ¿Qué opinión teneis al respecto????
    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.

  7. #17
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    Rubirú. No mencionas el regulador que tienes instalado, marca y modelo, para ver de aconsejarte mejor.

    Sin pinza amperimétrica de continua, es dificil que puedas medir la intensidad que estan cargando los paneles, ya que puede ser mayor de 30 Ah. y los tester normales solo miden hasta 10 Ah.

    Por el voltaje de la batería, puedes observar si esta cargando el sistema, cortas los consumos y mides la tensión, que tendrá que ir subiendo en un día soleado y con la batería no cargada del todo, en caso de que la batería este cargada del todo, cortas la entrada de los paneles y provocas una descarga y luego compruebas que el sistema carga midiendo el voltaje, otra forma no existe que yo sepa.

    Por esto es bueno instalar interruptores magnetotérmicos en la entrada val regulador y en la salida a baterías y también un fusible a la entrada de cc al inversor.

    Saludos
    Conchuo

  8. #18
    rubiru está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Provincia Sevilla
    Mensajes
    153

    Predeterminado

    El regulador es un Xantrex C-60.

    Gracias Conchuo. (Rubirú, no, sino rubiru :wink: , pero sin molestia alguna de mi parte)
    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.

  9. #19
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado

    rubiru, ahora creo que esta bien dicho, o mejor bien escrito. El regulador Xantrex C-60 es bitensión, por defecto de fábrica esta conectado para que trabaje a 12V. si tu instalación es a 24V. tienes que cambiar el jumper de situación.

    Debes desmontar la tapa del regulador y a la derecha, te encuentras 3 jumper, de arriba para abajo el primero es para hacer la ecualización automática o manual, yo siempre prefiero situarlo en automática y la hace cada mes aproximádamete.

    El segundo Jumper es para situarlo en modo de carga y viene en esta posición por defecto.

    El tercer jumper, siempre de arriba para abajo es el del ajuste de la tensión y lo debes situar en la tensión a la que estes trabajando que es de 24V. es posible que los parpadeos sean porque este situado a 12V, en cuyo caso deberás cambiarlo a la posición de 24V.

    Yo nunca he tratado de ajustar los potenciometros regulables que estan en el regulador, ya que vienen ajustados de fábrica :?: :?:

    Espero que se te soluciones el problema, si sigue mal tendrás que cambiarlo por otro nuevo, ya que puede venir averiado, no es l aprimera vez que me ha pasado.

    Saludos
    Conchuo

  10. #20
    rubiru está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Provincia Sevilla
    Mensajes
    153

    Predeterminado

    Gracias por la respuesta, Conchuo, pero los jumper los situé como dices justo antes de montarlo.
    Está seleccionado a 24 V (lo tuve que cambiar porque venia de fabrica a 12 V).
    La ecualización la tengo puesta en manual.
    Si la pongo en automático, puede ecualizar aún sacando energía de las baterías??
    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.

Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema