Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    Fecha de ingreso
    jul 2014
    Ubicación
    campo de mirra
    Mensajes
    26

    Predeterminado Problema instalación aislada con grupo electrógeno e inversores tipo voltronic 5000 w 48 v

    Me han instalado un grupo electrógeno como apoyo a una instalación aislada con 4 inversores. El arranque y el paro por señal externa lo hace bien, pero solamente va cuando no hay ningún consumo, en cuánto le metes algún consumo se desinceoniza el grupo y los inversores no hacen el bypass. El Grupo sigue arrancado e intentado sincronizar, después de varios intentos llega a saltar el diferencial del grupo, estoy a la espera de que venga un técnico del grupo pero no se si ese será el problema porque el grupo lo he probado directamente a consumos y si que funciona. Si alguien puede contestar. Gracias

  2. #2
    eseperao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    No lo preguntes miarma!
    Mensajes
    215

    Predeterminado Re: Problema instalación aislada con grupo electrógeno e inversores tipo voltronic 5000 w 48 v

    Creo que los hilos de línea y neutro los tienes cambiados, o bien le cambias en casa inversor, o más sencillo, cambiarlos en la salida del generador, si tienes una conexión shuko debes señalar cual es la posición correcta.

    Un saludo.

  3. #3
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Problema instalación aislada con grupo electrógeno e inversores tipo voltronic 5000 w 48 v

    Cita Iniciado por eseperao Ver mensaje
    Creo que los hilos de línea y neutro los tienes cambiados ...
    Por allí irán los tiros ...
    Pero tener en cuenta, que los hilos de línea "P" y neutro "N" solo existen como tal, si el generador está conectado a tierra con un cable de de la salida AC (esperemos que sea el cable azul) bajado al potencial de tierra, es decir, con el cable azul juntado con el cable de tierra. Entonces el hilo línea "P" (cable marrón) tendría un potencial de 220Vac relativo a tierra y el hilo neutro "N" tendría el potencial cero relativo a tierra (tensión 0V). Esto es a lo que estamos acostumbrados de la corriente AC que tenemos en casa (la instalación con red de un proveedor).
    Es probable que el generador no esté conectado de esta forma a tierra. Entonces los dos hilos, tanto el cable marrón como el azul, tendrían un potencial de unos 110Vac relativo a tierra y de 220Vac entre sí.
    También es posible que la salida AC del generador fuese "flotando", sin ninguna referencia a tierra. Entonces, el cable marrón y el azul tendrían una tensión de 220Vac entre ellos, pero en cada uno se mediría una tensión indefinida relativo a tierra.

    Se supone que la instalación FV con los 4 inversores en paralelo (pedazo sistema FV!) tiene el cable azul al potencial de tierra, como de costumbre. Si el generador lo tiene diferente, de allí podrian venir los problemas.

    Sé que esto suena lioso, pero es lo que hay. A ver si le sirve de ayuda a andresmartinez.

  4. #4
    Avatar de TAB
    TAB
    TAB está desconectado Soporte TAB
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Ribarroja del Túria, Spain
    Mensajes
    500

    Predeterminado Re: Problema instalación aislada con grupo electrógeno e inversores tipo voltronic 5000 w 48 v

    En los modelos de 5K puedes conectar N con tierra para evitar ese potencial de esos 110-115V. No hay problema y confirmado por fabrica.

  5. #5
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Problema instalación aislada con grupo electrógeno e inversores tipo voltronic 5000 w 48 v

    Cita Iniciado por TAB Ver mensaje
    En los modelos de 5K puedes conectar N con tierra para evitar ese potencial de esos 110-115V. No hay problema y confirmado por fabrica.
    Me parece que no me has entendido; será porque no me he explicado bien.
    No me refiero a que la salida AC del inversor esté flotando (cada cable con un potencial de 115V a tierra); efectivamente esto se arregla conectando el cable azul a tierra, aguas arriba del primer diferencial.
    Me refiero al generador. Los generadores suelen generar corriente AC trifásica de 230Vac en estrella: Dos fases y un neutro. La tensión entre fases es de 230Vac; entre una fase y el neutro es de 115Vac.
    Lo que se suele hacer, es llevar el neutro a potencial de tierra. Entonces, la tensión de 230Vac se tendrá entre las dos fases (marrón y azul) y cada una de las fases tendrá una tensión de 115Vac relativo a tierra. Todo protegido; un diferencial saltará correctamente cuando haya fuga a tierra.
    Pero no se te ocurra llevar una de las fases (p.e. el cable azul) a tierra: Chispazo y fumata seguros!

    El problema surge, cuando se quiere conmutar entre un sistema FV con neutro (cable azul) a tierra y un generador trifásico de 230Vac con el neutro independiente a tierra. Hay que conmutar de tal forma, que la conexión neutro-tierra del inversor quede aguas arriba del conmutador.

    Supongo que allí estará el problema de andresmartinez.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jul 2014
    Ubicación
    campo de mirra
    Mensajes
    26

    Predeterminado Re: Problema instalación aislada con grupo electrógeno e inversores tipo voltronic 5000 w 48 v

    Ante todo agradecimiento por las contestaciones, he tardado en responder porque quería hacerlo cuando encontrara la solución al problema, lo de la fase con el neutro cambiados no era, se probó pero no. Lo de que el grupo estuviera el neutro flotando tampoco, estuvo el técnico de la marca y el neutro estaba conectado a tierra. La solución ha estado en actualizarle el firmware (no se si se llama así o no). Desde ese momento los inversores han reconocido el grupo electrógeno, aún ha quedado un fleco que ha sido que desde el ordenador conectado a los inversores cambiamos a una recarga de 2 A en AC y aunque se quedaba reflejado el grupo metía 30 A a los inversores, finalmente me he dado cuenta porque he leido las instrucciones y desde el display de los inversores marcaba 30 A, lo he cambiado a 2 y funciona correctamente. La instalación es de 48 paneles, 4 inversores en paralelo y baterias de gel a 48v. De momento contento. Gracias

  7. #7
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Problema instalación aislada con grupo electrógeno e inversores tipo voltronic 5000 w 48 v

    Cita Iniciado por andresmartinez Ver mensaje
    De momento contento.
    Me alegro de que se haya solucionado el problema.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47