La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 23 de 23 PrimerPrimer ... 132223
Resultados 441 al 453 de 453
  1. #441
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.316
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.

    Respecto al escudo datalogger, si vas a poner los pulsadores en la otra placa, quizá sea preferible olvidarte del escudo y comprar solo el reloj. Venden un reloj mejorado, con el chip DS3231, con alguna mejora interesante frente al DS1307 del datalogger, entre ellas, la precisión o exactitud del reloj frente a cambios de temperatura. Vamos, que se adelanta o atrasa menos. Hay varios formatos, te enseño uno.

    ¿Por qué 2 módulos de potencia? ya que vas a hacer el proyecto, ya lo haría con la opción de conmutar con relés la potencia de los termos cuando la derivación sea 100%. Te ahorras una pasta.

    Cada vez que preguntas, salimos con opciones nuevas, y eso te lía más, jejeje


    Veo que ya no te puedes desenganchar de esta droga, y eso que acabas de empezar, jejeje.
    Última edición por carlos6025; 19/03/2016 a las 22:56

  2. #442
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Respecto al escudo datalogger ... Venden un reloj mejorado, con el chip DS3231, con alguna mejora interesante frente al DS1307 ...
    Bonita opción, la del reloj. Todavía no sé como voy a montar los pulsadores y ya he hecho el pedido. Pero da igual, los precios del Arduino y de sus accesorios no duelen. Y la precisión del DS1307 me bastará ...


    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    ¿Por qué 2 módulos de potencia? ... ya lo haría con la opción de conmutar con relés la potencia de los termos cuando la derivación sea 100%.
    Por el cableado. De momento derivaré excedentes hacia el termo (muy útil) y hacia la piscina (una tontería). Si hago el control con relés, necesito poner cables entre casa y piscina. Con dos módulos de potencia espero poder hacerlo por WiFi.


    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Cada vez que preguntas, salimos con opciones nuevas, y eso te lía más, jejeje
    Parece que ya he pasado la cúspide y el lío va a menos ...


    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Veo que ya no te puedes desenganchar de esta droga, y eso que acabas de empezar, jejeje.
    Muy cierto! Es una de las peores drogas que puedo imaginar - uno se olvida completamente del mundo real ...

  3. #443
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Pero he encontrado este sensor Hall, que da 5V en la salida con solo 10mA en la entrada.
    Con éste si se puede realizar muy bien tu idea: Si ponemos una R de 15 kOhm en paralelo, para obtener 10mA cuando la tensión FV es de 150V, el sensor Hall daría 3.33V para 100V de tensión FV.
    La resolución sería 150V/1024 = 0.146V. Y sólo 1W para disipar en forma de calor.
    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Ese sensor hall es muy buena idea, simple y práctico. Lástima que necesite 15V para funcionar. Tendrás que inventarte algo para alimentarlo.
    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Es peor, me parece que necesita +15V y también -15V. A ver si activo un adaptador de red de un ordenador de mesa, recuerdo que dan +/- 12V.
    A ver si funciona con esto.
    He preguntado al vendedor del sensor Hall (chino, pero parece ser el fabricante y saber lo que dice) y me contesta que el sensor efectivamente funciona con +/- 12V. Pues a montar el adaptador del PC y adelante!

    Si todo sale bien, ya tenemos el problema de medir I y U del campo FV solucionado

    - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Vayamos al tema del altruismo y de la ayuda mutua en el foro:
    - Necesito una resistencia de 15kOhm y que aguante 1W (o un poco más)
    - O alternativamente 4 resistencias de 60kOhm de 0.25W (los pondría en paralelo)
    - También me sirve una R de 20kOhm/1W. Sería una resolución un poco peor, pero algo menos de 1W para disipar.
    A ver si algún forero (Jiro?) se ofrece a mandarme esta resistencia? Y algunas pocas más que especificaré?
    Muchas gracias de antemano ...

  4. #444
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Arduino con WiFi

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    A ver si algún forero (Jiro?) se ofrece a mandarme esta resistencia? Y algunas pocas más que especificaré?
    El tema de las resistencias está arreglado: oxid me ayuda en ello . Muchas gracias, oxid!

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Quiero informar un poco acerca de usar WiFi con Arduino. Con la ayuda de eseparao (gracias, eseparao!) he aprendido un poquito: El tema no es tan fácil como pensaba. El WiFi se ha introducido hace poco y necesita algunos malabarismos.

    Ya me aclaro un poco más con todo esto de IoT (Internet of Things), ESP8266, ESP-01 hasta ESP-14, NodeMCU, WeMos y los lenguajes LUA, IDE y AT.
    Creo haber entendido que
    - el Arduino se programa en IDE
    - el ESP8266 (con el chip WiFi) se programa en AT
    - las placas NodeMCU (con WiFi ESP8266!) se programan en LUA
    - las placas WeMos (con WiFi ESP8266!) son compatibles con IDE y LUA

    Evidentemente, tendré que estudiar más para entenderlo mejor.
    En este momento me parece algo complicado, montar un ESP8266 en un Arduino. No es imposible, ni mucho menos, pero no me parece adecuado empezar con esto para dar los primeros pasos.
    He visto que el WiFi con el ESP8266 es nuevo (tendrá unos 2 años) y se está desarollando a la velocidad de la luz. Las placas NodeMCU son como Arduinos (en LUA) con WiFi.
    Las placas WeMos parecen muy nuevas, tendrán sólo unos meses. Parecen ser muy completas y universales.
    Esto es una placa WeMos D1 (en el enlace también hay datos de la ficha técnica).

    Lo ideal sería usar una placa WeMos tanto para enviar la señal PWM como para recibirla, porque se podría hacer todo en IDE. Lástima que la placa WeMos tenga un sólo pin analógico. Lo que podría hacer, es usar este pin para medir la intensidad del campo FV y suponer que la tensión FV sea siempre 92V. Supongo que funcionaría bastante bien, porque cuando hay excedentes, el campo FV está en su MPP, muy cerca de 92V. Creo que el error sería <5%.
    Otra opción sería combinar un Arduino Master (para medir I y U y generar PWM) con una placa WeMos, para enviar la señal PWM por WiFi. Debería ser fácil, porque las dos placas hablan IDE.
    Para recibir la señal PWM por WiFi, igual servirían las placas WeMos, porque no necesito pin analógico (sólo PWM). La placa WeMos tiene 11 pins digitales con PWM. Me sobran!

    Lo que más me interesa, es vuestra opinión en cuanto a la idea de medir sólo la intensidad FV.
    Os parece buena idea, usar siempre 92V como tensión FV?
    La potencia FV sería simplemente la intensidad FV (valor medido) multiplicado por 92V.

  5. #445
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.

    No se si será barato y simple, pero quizás puedas utilizar unos convertidores analógico-digitales para I-U y meter esas señales ya convertidas a Arduino.

  6. #446
    Jiro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    xxx
    Mensajes
    1.731

    Predeterminado Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje

    - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Vayamos al tema del altruismo y de la ayuda mutua en el foro:
    - Necesito una resistencia de 15kOhm y que aguante 1W (o un poco más)
    - O alternativamente 4 resistencias de 60kOhm de 0.25W (los pondría en paralelo)
    - También me sirve una R de 20kOhm/1W. Sería una resolución un poco peor, pero algo menos de 1W para disipar.
    A ver si algún forero (Jiro?) se ofrece a mandarme esta resistencia? Y algunas pocas más que especificaré?
    Muchas gracias de antemano ...
    De 0.25W los valores mas cercanos que tengo son 51K y 68K
    De 1W solo tengo de un valor de 6.8K

  7. #447
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.

    Cita Iniciado por Jiro Ver mensaje
    De 0.25W los valores mas cercanos que tengo son 51K y 68K. De 1W solo tengo de un valor de 6.8K
    Muchas gracias, Jiro. He cambiado de opinión: Una R de 20K me da más margen de seguridad que una de 15K.
    Me servirían las dos opciones que me ofreces: 4 R de 68K/0.25W en paralelo (17K) o 3 R de 6K8/1W en serie (20K4).
    Oxid también me está ofreciendo ayuda. Sois muy buenos ...
    Déjame dormir un poco más sobre el tema, para decidir definitivamente. Ya diré cosas.


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    ... quizás puedas utilizar unos convertidores analógico-digitales para I-U y meter esas señales ya convertidas a Arduino.
    Me parece una idea muy buena, Gabriel.
    He encontrado este convertidor A-D para Arduino.
    Es de 8 bit y es barato. Tambien funciona con los 3.3V de la placa WeMos. Parece que me serviría bien.
    Pero he pensado que aún mejor sería usar un Arduino UNO para medir I y U del campo FV, aplicar el algoritmo de los excedentes y generar la señal PWM. Esta señal PWM se metería en el pin analógico de una placa WeMos (o se puede meter en un pin digital-PWM??), que comunicaría por WiFi con otras placas WeMos, conectadas a los módulos de potencia.
    La ventaja sería que el convertidor A-D del Arduino es de 10 bit y además creo que el Arduino es algo más confortable de programar en IDE que la placa WeMos.

    De esta forma el concepto quedaría en:
    - Master: Arduino UNO + placa WeMos (emisora WiFi)
    - Slave: Placa WeMos (receptora WiFi) + módulo de potencia KEMO

    Qué os parece?

  8. #448
    Jiro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    xxx
    Mensajes
    1.731

    Predeterminado Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.

    Tambien tengo de 20K de 0.25W

  9. #449
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.

    Esta pregunta la he traspasado al hilo "derivar excedentes con Arduino", que es donde toca estar.

  10. #450
    eseperao está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    No lo preguntes miarma!
    Mensajes
    214

    Predeterminado Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.

    En vistas de que el tiempo no me deja hacer tareas en exterior, voy a tener que entretenerme con el tema de derivación de excedentes.
    Carlos6025 en tu blog del foro no he encontrado el código con el que estás trabajando, sino tienes inconvenientes me gustaría echarle un ojo para empezar a montar algo.
    Gracias.

    Un saludo.

  11. #451
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Carlotrón versión 6.0 para regulador universal

    Acabo de ver que Skolly habla del Carlotron V6.0, que supuestamente sabrá derivar excedentes con cualquier regulador
    Sabemos que tu, Carlos, junto con el compañero Skolly, habéis comercializado el Carlotron en diferentes versiones.
    Parece que el Carlotron 6.0 está a punto de llegar ...

    Os lo agradecería mucho, si nos mantendríais informados -más o menos- en este foro.
    En el blog del Carlotron o en este hilo. Gracias.

    Un saludo y suerte con el Carlotron

  12. #452
    Avatar de skolly
    skolly está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2005
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    1.584

    Predeterminado Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.

    q tal ... estás en todo macho!!! no se te escapa ni una frase de cualquier hilo de este foro.
    la idea es implementarlo poco a poco... pero es jodido, ya que depende de muchos factores, suavidad de incremento de la potencia excedente, capacidad de las baterías, velocidad de respuesta del regulador... el algoritmo está, pero falta hacer muchas pruebas, como las que hubo que hacer en su día para implementarlo en acople de alterna.
    Lo que ya está funcionando ya en el nuevo software es un medidor de soc que nada tiene que envidiar a un bmv de victron.
    A este medidor de soc se le va a implementar control de relés... pero la verdad es que lleva mucha faena.Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.-img_6634.jpgCarlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.-img_6633.jpg
    Genera y gestiona tu energía olasolar.com
    Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/

  13. #453
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.

    Cita Iniciado por skolly Ver mensaje
    q tal ... estás en todo macho!!! no se te escapa ni una frase de cualquier hilo de este foro
    Bueno ... En estos días tengo tiempo y estoy muy metido en la FV, haciendo "inventos". Por eso leo y escribo mucho en el foro ...


    Cita Iniciado por skolly Ver mensaje
    Lo que ya está funcionando ya en el nuevo software es un medidor de soc que nada tiene que envidiar a un bmv de victron
    Genial; enhorabuena. Muy prometedor, vuestro trabajo.

    Os estoy agradecido, si nos mantenéis informados, cuando hacéis avances importantes. En este hilo, por ejemplo.
    Muchas gracias y suerte!

Página 23 de 23 PrimerPrimer ... 132223

Temas similares

  1. Derivadores de excedentes Carlotron
    Por mel34 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 53
    Último mensaje: 27/09/2019, 22:45
  2. Derivar excedentes con cualquier regulador MPPT, usando Arduino y WiFi
    Por el_cobarde en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 314
    Último mensaje: 12/05/2018, 12:18
  3. Seria posible? Derivar excedentes
    Por destor en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 77
    Último mensaje: 09/04/2016, 05:30
  4. Derivar excedentes
    Por el_cobarde en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 76
    Último mensaje: 09/03/2016, 11:20
  5. [Brico] Carlotrón + arduino +relés
    Por carlos6025 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 24/02/2016, 12:18

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net