Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    balboa está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    14

    Predeterminado instalacion aislada

    hola me gustaria que me dieran su opinión, tengo una instalacion de 3 placas solares de 230v de 60 celulas, inversor onda pura de 1800,regulador de 30 amperios solener, todo a 24 voltios y baterias de 530 anperios.
    Mi pregunta es que estoy pensando ampliar en 3 placas mas de 230a y cambiar el regulador por uno mptt de 60a
    OUTBACK, como lo veis si deberia ampliar baterias o esta bien asi pues es para una vivienda de verano con piscina y en invierno vamos poco

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: instalacion aislada

    El regulador que tienes ahora no es mppt por lo que tendrás las placas en paralelo, NO son aptas para 24v como están, así que el mppt pon lo YA, con los otros 3 paneles si quieres y si después de todo las baterías no alcanzan puedes pensar en cambiarlas, no antes.

  3. #3
    andymnoche está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Belmez (Cordoba)
    Mensajes
    1.164

    Predeterminado Re: instalacion aislada

    pues lo primero dependiendo del tiempo que lleves con las placas de 60 celulas y el solener es facil que necesites baterias nuevas, pues para instalacion a 24v necesitas un mppt con placas de 60 y seriandolas por pares por lo que con 3 y regulador pmv va mal.

  4. #4
    balboa está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    albacete
    Mensajes
    14

    Predeterminado Re: instalacion aislada

    las baterias estan bien pues las e ido manteniendo con un cargador y asta el momento an trabajado poco pues no han tenido casi consumo, entonces con las 6 placas y el regulador mptt las placas las conectaria en paralelo o como e leido por hay en serie y paralelo y lo mas importante cuanto me producirian las placas, gracias

  5. #5
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: instalacion aislada

    2 ramas de 3 paneles cada una.

  6. #6
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    3.855

    Predeterminado Re: instalacion aislada

    No has puesto la potencia (w) de tus placas. Suponiendo que son de 240w, con 6 placas, te producirian 1440w cada hora a pleno sol.
    Hay que quitar las perdidas, serian 1300w a cada hora de pleno sol.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47