La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 27 de 27
  1. #21
    sergikdj está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Ribera alta
    Mensajes
    112

    Predeterminado Re: Posible error en hoja de calculo pv " me lo expliquen"

    estamos hablando del programa Dimensionado sistemas FV aislados v3.0 ? este programa se rige por Ah/dia y no watios/dia.
    en la pestaña intensidad y angulo inclinacion utilizas consumo constante o no cte? te lo digo porque si utilizas consumo no cte, si haces el cambio de 12 a 24 v le tienes que reducir tu el consumo a la mitad.
    si en la pestaña de tension nominal del sistema pones a 12 v, por muchas series que le pongas y aumente la potencia, segun la formula de produccion que utiliza el programa es lo mismo 1 que 2 series. para poner 2 series le tienes que decir que tu sistema es a 24 v.
    no puedes poner acumulacion a 12 v y produccion a 24 v, para este metodo de calculo porque te da problemas.

  2. #22
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    Denia, Alicante
    Mensajes
    220

    Predeterminado Re: Posible error en hoja de calculo pv " me lo expliquen"

    Vale, consumo constante, sistema 24v, bateria 12x2=24v , 6 paneles 12v nominales, Vmp(v) 17,40 Voc(v) 21,70 Imp(a) 9,20 Isa(A) 9,40

    paralelo serie

    2 x 3 ........ modulos en paralelo insuficientes y 45 para recuperar carga 100%
    3 x 2 ........ en 4 dias recupera la carga 100%

    No puedo poner 3 serie de 2 placas que son 24v" nominales" por serie, y si 2 series de 3 que son 36v "nominales" por serie.
    No lo entiendo
    Última edición por galera34; 24/07/2013 a las 11:45

  3. #23
    sergikdj está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Ribera alta
    Mensajes
    112

    Predeterminado Re: Posible error en hoja de calculo pv " me lo expliquen"

    3 paneles en serie y 2 paralelos son 36 v x 9,20 x 2 = 662,40 w
    2 paneles en serie y 3 en paralelo son 24 v x 9,20 x 3 =662,40 w es lo mismo
    si pones la 1 opcion el programa entiende que es 2 serie y 2 paralelo para trabajar a 24 v de tu sistema entonces
    24 v x 9,20 x 2 = 441,60 w

  4. #24
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    Denia, Alicante
    Mensajes
    220

    Predeterminado Re: Posible error en hoja de calculo pv " me lo expliquen"

    Vale, entonces no puedo hacer series de mas de 24v nominales, por que la hoja no lo reconoce. En el caso de 12 igual, pero , si quiero poner un MMPT para ahorrar en seccion de cable, como lo hago, aparte de calcular a mano

  5. #25
    sergikdj está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Ribera alta
    Mensajes
    112

    Predeterminado Re: Posible error en hoja de calculo pv " me lo expliquen"

    utilizando esta hoja no lo se.
    mandale un correo a su creador por si se puede.
    un saludo

  6. #26
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado Re: Posible error en hoja de calculo pv " me lo expliquen"

    Estimado galera34
    La cuestión es, como bien dice sergikdj, que el programa utiliza el esquema base de cálculo conocido como métodos de Amperios hora. Según este criterio, para realizar todos los cálculos el punto de partida es la cantidad de Ah que genera el panel fotovoltaico. Como sabes, los amperios hora de un generador fotovoltaico, dependen solamente de la cantidad de paneles en paralelo que tengas, no de los que haya en serie, por lo que en este caso el orden de los factores si que afecta el resultado final de los cálculos. Lo mismo sucede con las baterías y su almacenamiento. Resumiendo, esta versión, que toma como base una hoja de cálculo que realicé allá por el 99; madre mía, ahora que lo pongo me doy cuenta de cómo pasa el tiempo, solamente sirve para calcular con el concepto de reguladores PWM con múltiplos de 12, y no MPPT, ya que no se puede "independizar" generación de almacenamiento.
    Un saludo y siento no ser más participativo en este buen foro.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  7. #27
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    Denia, Alicante
    Mensajes
    220

    Predeterminado Re: Posible error en hoja de calculo pv " me lo expliquen"

    Gracias por tu aclaracion.

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Temas similares

  1. Error "falta conexión PE" en inversor SMA (incluye solución)
    Por litio en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 29/12/2019, 23:02
  2. error H01 Edilkamin Blade aire "limpieza crisol"
    Por tio_pepe en el foro Edilkamin
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 15/11/2019, 09:19
  3. Respuestas: 31
    Último mensaje: 14/02/2019, 13:59
  4. Vigo con error "error de depresión o puerta abierta"
    Por cascorro en el foro Ecoforest
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 10/12/2015, 08:25
  5. Respuestas: 33
    Último mensaje: 21/02/2014, 17:07

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46