Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 30
  1. #1
    KCERX está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    47

    Predeterminado por que hierven siempre los vasos?

    hola compañeros despues de mucho tiempo vuelvo y como siepre con muchas dudas, desde que monte gracias a vuestra ayuda mi instalacion los vasos de la bateria no paran de hervir no se que he podido hacer mal pero me preocupa, no se que valores debo de ajustar en el regulador, es un regulador fm80 y las baterias son de un torito electrico 12 vasos de 600 amperios, y otra duda es como podria saber la capacidad que me queda en la bateria para poder saber hasta donde puedo llegar porque ha habido varios dias seguido nublados y la otra noche a las 9 de la noche me quede sin nada de corriente, baje y el inversor estaba encendida la luz de bateria baja, y ya por ultimo para no crear un tema nuevo es que haber que inversor cargador me aconsejais ya que hasta ahora lo que tengo es un inversor mastervolt de 1500w que me va bien pero no puedo cargar las baterias de ninguna manera en caso de varios dias nublados, pero por favor algo de 3000w que este bien de precio aunque sea usado no me importa y por ahora no se que mas preguntar, de todas maneras muchas gracias por vuestra ayuda

  2. #2
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Las baterias no son un tema sencillo.

    Necesitas conocer las tensiones de carga, flotacion y ecualizacion de tus baterias. Te las tiene que dar el fabricante de las mismas y así configurar adecuadamente el Outbak.

    A veces, de este tipo de preguntas parece que la gente no se lee los manuales de los equipos que compra y monta, y eso es MUY PELIGROSO, ya que puedes causar un incendio en el que muera gente, y no es una broma.

    De momento, habras dañado ligeramente los vasos, debido al sobrevoltaje sistematico al que los sometes (por eso hierven y es malo).

    Corrige las tensiones antes de que rompas nada mas.

    En cuanto al inversor... pues mientras sea de onda sinuidal pura, hay muchos fabricantes con inversores/cargadores decentes. Victron tiene buenos precios y muy buena calidad. Luego mejores tienes los de outbak o sma (ligeramente mejores, que los victron no son malos)... del resto, no conozco pero me suenan de Xantrex y seguro que si buscas encuentras más.

    Saludos!

  3. #3
    Avatar de TAB
    TAB
    TAB está desconectado Soporte TAB
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Ribarroja del Túria, Spain
    Mensajes
    500

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Buenas tardes.
    Necesitaría más información sobre la batería. como es una batería de tracción, y dices que proviene de una carretilla, debo suponer que ya es usada, pero necesitaría saber que tiempo tiene. Lo que estas comentando, que no deja de gasear, suele ser síntoma inequívoco que tiene muchos cortocircuitos internos, por lo tanto no estará entre nosotros ya mucho más tiempo.
    Ahora mismo estas consumiendo muchísima energía para el gaseamiento, con lo cual tu producción diaria y acumulación se resienten notablemente.
    Y para saber la capacidad restante necesitarías hacer una descarga controlada con un descargador específico.
    Espero haberte sido de ayuda.

  4. #4
    Avatar de Uruguayito
    Uruguayito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    611

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Tu comentabas en un hilo anterior que disponías de 10 paneles de 175 W . Si tienes toda esa energía disponible y te quedas sin luz debe haber algo malo en las baterías o consumes de más. Nos ilustras de su densidad por vaso y su voltaje ? Tal vez alguno está mal y deberías hacer alguna igualación. Los mas sabedores seguro te explicarán como según tu regulador. Yo aquí en mis latitudes no he visto ni por folleto uno. Todavía sigo en PWM. Algún día llegaran a estar en el medio. saludos

  5. #5
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    Cartagena, Murcia
    Mensajes
    182

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Eso suena a un problema con el regulador, si tienes 12 vasos seran 24 V de modo que debes comprobar que en la salida de tu regulador tienes 24 V, si hay mas las baterias hierven y te las cargas, y como te dijo mblade eso es peligroso, el gaseo de las baterias es toxico e inflamable.

  6. #6
    Avatar de TAB
    TAB
    TAB está desconectado Soporte TAB
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Ribarroja del Túria, Spain
    Mensajes
    500

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Cita Iniciado por Jesusfv Ver mensaje
    Eso suena a un problema con el regulador, si tienes 12 vasos seran 24 V de modo que debes comprobar que en la salida de tu regulador tienes 24 V, si hay mas las baterias hierven y te las cargas, y como te dijo mblade eso es peligroso, el gaseo de las baterias es toxico e inflamable.

    Perdona, pero los gases desprendidos durante el gaseamiento NO son tóxicos. Es solamente hidrógeno y oxígeno. Pueden llevar también partes de ácido en suspensión, pero tampoco es tóxico, solamente nocivos y corrosivos.
    Eso sí, el hidrógeno es altamente explosivo a partir de una concentración del 4% en el aire. Por eso deben estar siempre ben ventilados los habitáculos de las baterías y estar lejos de fuentes de ignición y jamás deben situarse debajo de los inversores.

  7. #7
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    Cartagena, Murcia
    Mensajes
    182

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Tienes razon TAB, no son toxicos como el gas mostaza, ni siquiera como el CO2, pero desde luego no es nada saludable respirarlos. Lo que si es seguro que cuando las baterias llegan a herbir es altamente perjudicial para su vida util (se pierde electrolito) y hasta se pueden llegar a romper los vasos.

  8. #8
    Avatar de TAB
    TAB
    TAB está desconectado Soporte TAB
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Ribarroja del Túria, Spain
    Mensajes
    500

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Las baterías cuando gasean, no pierden electrolito. Solamente agua por la descomposición por electrolisis en la fase de sobrecarga de las baterías. Por eso solamente hay que rellenar con agua destilada. Cuando las baterías están cargadas al 100% y al no poder absorber más energía, la disipan por una parte en calor y por otra por medio de electrolisis de agua. El problema de un gaseamiento excesivo es que la batería se calienta excesivamente, y valga la redundancia, lo cual puede provocar deformaciones en las placas y de esa forma desprendimientos de masa, y por otra parte las burbujas que se crean en la superficie de las placas arrastran minúsculas partes de masa activa, lo que provoca un envejecimiento prematuro. Este efecto se potencia más en baterías viejas que tienen muchos cortocircuitos internos, ya que ellos provocan la no aceptación de la energía y la disipación de la misma por los medios anteriormente descritos.
    Respirar esos gases.... bueno, no sé que efectos tiene en el ser humano respirar mas oxígeno e hidrógeno, pero también como anécdota quisiera decir que en la fabrica de una marca alemana, en la que he trabajado durante muchos años, los señores en las salas de carga y formación iban en pleno invierno en manga corta y ni tan solo uno de ellos tenía ni catarro ni estaban costipados. Más, estaban más sanos que cualquier otro trabajador de la fabrica. Pero por eso ahora no quisiera que todo el mundo se pusiera a "esnifar" los gases cuando carga la batería.....

  9. #9
    Avatar de Uruguayito
    Uruguayito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    611

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Imagínate TAB que el oxígeno es bastante bactericida así que esa atmósfera era especial. Aprovecho tu conocimiento de este rubro para preguntarte un tema que me dá vueltas. Aquí como comentaba solo consigo reguladores PWM que tienen un ajuste de PV OFF a criterio del instalador. El tema es que es semejanza de final de tensión de absorción pero no de flotación. O sea entran en flotación digamos que mentirosamente tratando de mantener esa tensión de PV OFF constante. En una batería de traccionaria que compromiso de tensión se lograría con algo de gaseamiento pero no pudiendo nunca tener flotación por no existir ese ajuste. Yo había colocado uno en 29 V y hervía lindo. Lo baje a 28.2 como compromiso de verano aquí. En un mes vuelvo y veré si a mediodía hierven pero menos. Sé que es necesario por la mix del electrolito pero si me paso la voy a matar. Estimas que entre 2,35 a 2,4 sería un voltaje adecuado. ? ahora veo cuán lejos estamos a tener un controlador bueno y no de cuarta.

  10. #10
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Hola Uruguayito,

    Voy a dar mi opinion sobre la tema mientras que responde TAB, porque tambien estoy dandome vueltas con mis baterias de traccion. Aunque tengo un regulador MPPT de p*ta madre (midnite solar)- todavia no estoy convencido que cargo mis baterias, (son vasos altos y con 1.29 electrolito), para maximizar su vida.

    Por lo que he leido y intendido con un cargador Bulk-Absorb-Flotacion, va bien mas o menos pero hay que hacer cargas de ecualizacion no solo para asegurar que las baterias estan 100% cargados, pero tambien para mezclar el electrolito.
    Si te fijas en los cargadores industriales de traccion no tienen bulk-absorb-flotacion. Ellos trabajan como en el dibujo adjunto: Bulk-Absorb-Otro bulk con un limitacion en la corriente y un terminacion basado en el voltaje. Este ultimo fase es lo que mezcla el electrolito, y lo hacen cada dia!

    por que hierven siempre los vasos?-screen-shot-2012-11-08-08.49.32.png

    La clave es que la ultima fase tiene un limitacion en el corriente para no dañar las placas con demasiado gaseamiento, normalmente 5A por cada 100Ah de capacidad. Ni los mejores reguladores MPPT tienen ese funccion. Pero creo que puedemos conseguirlo con reguladores simples como lo tuyo, o incluso sin regulador si pones algunos placas orientadas al oeste o nor-oeste en la siguiente manera (ojo, es un idea teorica!):

    - Pon la mayoria de las placas orientadas al norte (para ti en Uruguay) y con regulador PWM que mantiene el absorb a 2.4V. Estos van a conseguir el bulk y el absorb.
    - Pon otras placas con regulador puesta a 2.65V y orientadas al nor-oeste. El corriente que viene desde estas no tiene que superar 5A/100Ah. Cuando el sol toca a estas y tambien si la bateria esta casi llena, entonces subira el voltaje en la direccion 2.65V depende de la cantidad de placas y su orientacion y asi conseguimos la curva con un fase de gaseamiento incluido. Y si pones muy pocas placas para este grupo entonces no hace falta regulador, con muy poco corriente 1A/100Ah no creo que hacen algo mal a bateria si mantiene el voltaje de 2.65V (bueno, quizas con 1A/100Ah tampoco llegara a 2.65V)

    La problema tuya es que no puedes acabar el fase de absorcion ni de gaseamiento final, pero lo puedes trucar si juegas con la orientacion de las placas.

    Para verano, se puede ajustar el voltaje de absorb a algo menos de 2.4V porque no tienes flotacion, y orientar el segundo grupo de placas mas al oeste para asegurte que no entran en funccionamiento demasiado pronto. Si es posible, puedes orientar el primer grupo de placas mas a sur-este en verano para que acaban absorcion mas pronto solo por falta de luz.

    Voy a intentar experimentar con ese idea con 90% de mis placas en direccion sur y otro 10% orientados al sur-oeste para conseguir ese ultimo fase de gaseamiento que va bien para baterias con mucho densidad y que son altos. Y asi evitar ecualizaciones cada mes que son sin limite de corriente.

  11. #11
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Los vasos de carretillas que se usan en carretilla poca necesidad tienen de mezclar el electrolito con todo el día dando vueltas por el almacén donde trabajen tienen mas que suficiente.

  12. #12
    Avatar de Uruguayito
    Uruguayito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    611

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    sthepen magnífica definición de lo que pensaba sobre estos reguladores. Me voy afuera a ver otra instalación futura. Luego seguimos con el tema. Atrapante y muy interesante. Nos escribimos para platicar en el hilo pronto. Gracias a todos. Miguel

  13. #13
    DeDaimiel está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Ubicación
    Daimiel
    Mensajes
    32

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos?

    Pero pregunto, es normal, ¿que observemos burbujeo durante la absorción?, al menos así lo entendí.
    Y que luego la tensión-voltaje en reposo tras las etapas correspondientes absorción-floración, descienda, ¿no?
    saludos cordiales

  14. #14
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos?

    Si, es normal que en absorción haya burbujeo. Luego ya, en flotación, no debe burbujear(bueno, alguna burbujilla se podrá ver, pero mínimamente)

    Pero no porque se le llame absorción, flotación, ecualización, igualación. Es la tensión a la que se somete la batería, la que determina el burbujeo, tensión de gaseo se le llama al valor a partir del cual empieza el burbujeo.

    Leer esto enseña mucho. Pero no consigo ver las páginas anteriores. A ver si algún experto...



    Un párrafo al respecto:

    11.Gaseo
    La energía final de carga produce la disociación del agua por electrólisis obteniéndose
    sus gases componentes, hidrógeno y oxígeno. El oxígeno es liberado en las placas
    positivas y el hidrógeno en las negativas.
    Cuando la batería esta cargada, toda la energía suministrada es consumida en la
    electrolisis . El gaseo comienza cuando la tensión de celda alcanza los 2,30 a 2,35 Vpc y
    aumenta a medida que progresa la carga.
    Al final de la carga la cantidad de hidrógeno liberado es de alrededor de un pie cúbico
    que equivale a 0,0283 m³ o 28,3 Litros por celda por cada 63 Ah de entrada. Si se tiene en
    cuenta que más de un 4% del contenido de hidrógeno en el aire puede ser peligroso, el
    valor anterior puede ser utilizado para definir el tamaño de la sala o la cantidad de aire que
    se debe renovar por hora.

  15. #15
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos?

    Yo lo veo entero, lo adjunto.

    ITBATIND 3-4.pdf

  16. #16
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos?

    Pero solo puedo ver desde el capítulo 9.-Eficiencia hasta el 17.-Almacenamiento, ¿tú también?

  17. #17
    xupihd está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    359

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos?

    buenas.
    una cosa es que burbujeen y otra muy diferente es lo que a posteado que hierven suponiendo que se refiera a que se le calienten las baterias en el proceso de carga .
    lo de burbujear es una cosa normal dentro del ciclo de carga de la bateria otra cosa seria que se le calentaran entonces si es un problema para la bateria .
    a ver si sale el autor del post y nos lo reporta
    a mi personalmente las mias siempre burbujean a no ser que esten en reposo en flotacion burbujean poco y en absorcion un poco mas pero no se calientan para nada lo que si e observado estos dias es que la flotacion la tengo prefijada en 27,20v y para la epoca que estamos que no hace demasiado frio aqui en la comunidad de valencia el fexmax me la subido a 27,60v no se si sera preocupante esta tension para las baterias esperemos que sus razones tenga el dichoso flexmax.

    saludos.

  18. #18
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

  19. #19
    Avatar de TAB
    TAB
    TAB está desconectado Soporte TAB
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Ribarroja del Túria, Spain
    Mensajes
    500

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    Imagínate TAB que el oxígeno es bastante bactericida así que esa atmósfera era especial. Aprovecho tu conocimiento de este rubro para preguntarte un tema que me dá vueltas. Aquí como comentaba solo consigo reguladores PWM que tienen un ajuste de PV OFF a criterio del instalador. El tema es que es semejanza de final de tensión de absorción pero no de flotación. O sea entran en flotación digamos que mentirosamente tratando de mantener esa tensión de PV OFF constante. En una batería de traccionaria que compromiso de tensión se lograría con algo de gaseamiento pero no pudiendo nunca tener flotación por no existir ese ajuste. Yo había colocado uno en 29 V y hervía lindo. Lo baje a 28.2 como compromiso de verano aquí. En un mes vuelvo y veré si a mediodía hierven pero menos. Sé que es necesario por la mix del electrolito pero si me paso la voy a matar. Estimas que entre 2,35 a 2,4 sería un voltaje adecuado. ? ahora veo cuán lejos estamos a tener un controlador bueno y no de cuarta.
    Hola de nuevo.
    Lo que Stephen ha comentado, completamente de acuerdo.
    El problema siempre es la intensidad durante la recarga. Y jugar con los paneles para reducir la intensidad de entrada, desde luego no se me habría ocurrido nunca, pero podría funcionar. Espero que Stephen nos tenga al tanto. Y a efectos de uso incluso se podría bajar hasta 2,5 - 3 A /100Ah la intensidad de recarga, vivirán más.
    Un voltaje entre 2,38 - 2,4 estaría muy bien, y según DOD podríamos variar también el corte. La flotación también se puede dejar perfectamente en el valor habitual de 2,23 +-0,01. Pero si he entendido bien, comentas dejar la flotación en 2,35, pues sería muy perjudicial. Como las baterías de tracción llevan una aleación de antimonio bastante más alta que estacionario (6-7% vs. < 1,9%) tiene como efecto un gaseamiento mucho mayor, lo que se traduce en mayor consumo de agua. Si uno no está al tanto, la puede secar perfectamente.
    Respecto a lo que ha dicho Photon, que las baterías de tracción prácticamente no necesitarían mezcla, pues no. El mismo movimiento de la carretilla no es para nada suficiente. Más aún que la mezcla se tiene que realizar siempre después de cargar y muchas carretillas usan elementos de 720 mm de altura, y para eso no llega un "meneaito".
    A Carlos6025, por el artículo: No es del todo completo, ya que faltaría puntualizar que ese proceso también libera energía en forma de calor, que a veces podría ser hasta deseable, por ejemplo en invierno cuando la batería está muy fría.

  20. #20
    KCERX está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    47

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    hola compañeros lo siento por tardar tanto en contestar, pues las baterias son negras con las tapas grises pero no pone nada absolutamente en ningun sitio, no tienen etiqueta ni nada, al que se las compre me dijo que eran de esos amperios, el estado pues no lo se, el regulador no he tocado nada de nada tiene los parametros de fabrica, y la verdad desde que lo monte en agosto nada mas que lo he visto dos veces en flotacion siempre lo he visto en bulk que tampoco se lo que es. Y como no se los datos de las bateria no que que hacer ni como ajustar haber si me podeis ayudar. muchas gracias de antemano. un saludo

  21. #21
    Avatar de TAB
    TAB
    TAB está desconectado Soporte TAB
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Ribarroja del Túria, Spain
    Mensajes
    500

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos?

    Dame las medidas del vaso, largo, ancho y alto hasta la tapa y te digo el modelo.

  22. #22
    KCERX está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    47

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos?

    vale muchas gracias mañana los mido y lo pongo aqui, muchas gracias de antemano

  23. #23
    Avatar de Uruguayito
    Uruguayito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    611

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Cita Iniciado por stephen Ver mensaje
    Hola Uruguayito,

    Voy a dar mi opinion sobre la tema mientras que responde TAB, porque tambien estoy dandome vueltas con mis baterias de traccion. Aunque tengo un regulador MPPT de p*ta madre (midnite solar)- todavia no estoy convencido que cargo mis baterias, (son vasos altos y con 1.29 electrolito), para maximizar su vida.

    Por lo que he leido y intendido con un cargador Bulk-Absorb-Flotacion, va bien mas o menos pero hay que hacer cargas de ecualizacion no solo para asegurar que las baterias estan 100% cargados, pero tambien para mezclar el electrolito.
    Si te fijas en los cargadores industriales de traccion no tienen bulk-absorb-flotacion. Ellos trabajan como en el dibujo adjunto: Bulk-Absorb-Otro bulk con un limitacion en la corriente y un terminacion basado en el voltaje. Este ultimo fase es lo que mezcla el electrolito, y lo hacen cada dia!

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: Screen Shot 2012-11-08 at 08.49.32.png
Visitas: 1461
Tamaño: 104,3 KB
ID: 5709

    La clave es que la ultima fase tiene un limitacion en el corriente para no dañar las placas con demasiado gaseamiento, normalmente 5A por cada 100Ah de capacidad. Ni los mejores reguladores MPPT tienen ese funccion. Pero creo que puedemos conseguirlo con reguladores simples como lo tuyo, o incluso sin regulador si pones algunos placas orientadas al oeste o nor-oeste en la siguiente manera (ojo, es un idea teorica!):

    - Pon la mayoria de las placas orientadas al norte (para ti en Uruguay) y con regulador PWM que mantiene el absorb a 2.4V. Estos van a conseguir el bulk y el absorb.
    - Pon otras placas con regulador puesta a 2.65V y orientadas al nor-oeste. El corriente que viene desde estas no tiene que superar 5A/100Ah. Cuando el sol toca a estas y tambien si la bateria esta casi llena, entonces subira el voltaje en la direccion 2.65V depende de la cantidad de placas y su orientacion y asi conseguimos la curva con un fase de gaseamiento incluido. Y si pones muy pocas placas para este grupo entonces no hace falta regulador, con muy poco corriente 1A/100Ah no creo que hacen algo mal a bateria si mantiene el voltaje de 2.65V (bueno, quizas con 1A/100Ah tampoco llegara a 2.65V)

    La problema tuya es que no puedes acabar el fase de absorcion ni de gaseamiento final, pero lo puedes trucar si juegas con la orientacion de las placas.

    Para verano, se puede ajustar el voltaje de absorb a algo menos de 2.4V porque no tienes flotacion, y orientar el segundo grupo de placas mas al oeste para asegurte que no entran en funccionamiento demasiado pronto. Si es posible, puedes orientar el primer grupo de placas mas a sur-este en verano para que acaban absorcion mas pronto solo por falta de luz.

    Voy a intentar experimentar con ese idea con 90% de mis placas en direccion sur y otro 10% orientados al sur-oeste para conseguir ese ultimo fase de gaseamiento que va bien para baterias con mucho densidad y que son altos. Y asi evitar ecualizaciones cada mes que son sin limite de corriente.
    Hay un detalle que se nos escapa a todos y es que estas baterías cuando se cargan están sin consumo. El elevador está detenido o si es multiples turnos la batería se aparta. En una fotovoltaica es imposible o casi hacer esa carga pues si no prende la heladera,hay una tv encendida o cualesquiera de consumos con esa pequeña corriente se diluye el sistema. Mi pregunta es la opzs de 1240 de densidad también sufren estratificación y necesitan gaseo ? Esas de centrales tipo UPS o las de vaso SAN altísimas que no se si son placa positiva plana o tubular al estar en flote se les cae el acido también ? Porque el mix del electrolito es un tema de las de carretilla o las opzs tambien sufren de ese problema ?

  24. #24
    KCERX está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    47

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    hola compañeros las medidas de los vasos son 565mm x 195mm x 100mm haber si con eso me podeis decir algo he mirado vvarias veces y nada de nada. despues de identificar las medidas, haber si me ayudais a poder poner a punto el regulador para que no se fastidien las baterias. gracias muchas gracias por todo. un saludo

  25. #25
    Avatar de Uruguayito
    Uruguayito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    611

    Predeterminado Re: por que hierven siempre los vasos

    Esperaremos a TAB soporte a ver que te encuentra.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo