    Predeterminado Dimensionar Reguladores inversores Fotovoltaica aislada

    Hola,,
    Tengo un ejercicio sobredimensionado y no se por donde tirar....

    Dimensionar una instalacion aislada para uso todo el año de una granja en Reus.
    Los consumos diarios de energia me salen muy exagerados 35.250Wh.

    Me proponen dos modlos de paneles:
    1) 135Wp Vmp 17,7 Imp 7,63 Vca 22,1 Icc 8,37
    2) 200Wp Vmp 28,99 Imp 6,9 Vca 36,24 Icc 7,53

    Para calcular num de paneles se coge la situacion mas desfavorable no?

    me han salido 93 placas del primero i 63 para el segundo modelo....

    Como los tendria que instalar (serie, paralelo) y luego que es mejor un regulador o varios y el inversor?
    Como identifico que reguladores utilizar y que disposicion y cuantos?

    Gracias,,

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.080
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Dimensionar Reguladores inversores Fotovoltaica aislada

    No te queda mas remedio que acumular como poco a 48v y dividir el generador fv en bloques, cada uno atendido por un regulador mppt y poner los paneles en series - paralelos.