Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Olicler está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    29

    Predeterminado Monitoreo remoto de sistema FV

    Estimados, necesito implementar un sistema de monitoreo remoto que me permita ver en tiempo real los datos ma simportantes de mi sistema fotovoltaico (tension en baterias, corriente de carga, etc). Y que sea capaz de indicarme mediante alarmas en un computador si ocurriese alguna falla. ¿Conocen algun sistema con estas características?. si es de phocos o victron, mejor.
    Mucha sgracias!!

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Monitoreo remoto de sistema FV

    Mira primero si tus equipos tienen esa posibilidad, si no es así puedes usar un Arduino como automata.

  3. #3
    Avatar de Breitling
    Breitling está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Lugo
    Mensajes
    1.086

    Predeterminado Respuesta: Monitoreo remoto de sistema FV

    Se que para Phocos hay uno en desarrollo, pero aun está en fase beta y le falta tiempo para ver la luz.


  4. #4
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: Monitoreo remoto de sistema FV

    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Se que para Phocos hay uno en desarrollo, pero aun está en fase beta y le falta tiempo para ver la luz.

    Buenos dias.

    Gracias por la informacion, porque toda monitorizacion siempre es bienvenida.

    En tu cuado, vuelvo a ver que Phocos estima 14,80v como tension de ecualizacion, si te fijas, los 15v ya los marca como zona roja.

    Por contra, TAB y Tristar marcan 16,20v de tension de ecualizacion, hasta 16,50v con la regulacion de temperatura.

    ¿porque hay esta diferencia tan grande de tensiones entre uno y otro?

    ¿no debería haber unas tablas de tension standars para acumuladores?

    Saludos!

  5. #5
    Olicler está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    29

    Predeterminado Respuesta: Monitoreo remoto de sistema FV

    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Se que para Phocos hay uno en desarrollo, pero aun está en fase beta y le falta tiempo para ver la luz.

    Estimado Breitling, antes que todo, muchas gracias por la información, me es de gran ayuda. ¿Podrías entregarme mas información al respecto? ¿Como supiste de este sistema? Pues no aparece nada en la pagina web de phocos ni tampoco navegando en internet logré encontrar mas al respecto.
    Nuevamente mucha sgracias a ti, y todos los que postearon.
    Saludos cordiales




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47