Cita Iniciado por visual Ver mensaje
Gracias por la aclaración Carlos, pero como podemos decirle al grupo que arranque y pare, el monitor tiene un contacto libre de potencial que nos lo permita ?.
El arranque por demanda de potencia, lo tengo hecho de forma que entra un contactor de conmutación y alimenta la instalación directamente del grupo, en caso que la potencia demandada supere la potencia del inversor.
Sí claro, si no, sería de poca utilidad.
A un deterrminado SOC, cierra un contacto. Y a otro SOC, superior, abre contacto. Tambien con un tiempo abierto y/o cerrado variable.
Tambien puede actuar por tensión, por si hay un consumo muy alto y las baterias estan bajas.
Tambien es variable la capacidad de la bateria, su Peukert, el factor de carga, etc.

Todo ello es configurable desde el teclado.