    Predeterminado Respuesta: baterías, Regulador e Inversor para una instalación aislada

    Si que depende ya que con un regulador normal los paneles van a la misma tensión "nominal" que las baterías.

    baterías a 24v = paneles a 24v

    Si pones las baterías a 48 y los paneles también los amperios te bajan a la mitad, tanto en regulador como en capacidad de batería.

    De cuanto son esos paneles?

  2. #12
    cañita brabsen está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    19

    Predeterminado Respuesta: baterías, Regulador e Inversor para una instalación aislada

    los paneles son de 24V, y las baterias al ser de 2V le puse 12.. el caso esque hice el calculo para el regulador, los 38 paneles * Icortocircuito(5.35)*1.25(por seguridad)=254A

  3. #13
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,800
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado Respuesta: baterías, Regulador e Inversor para una instalación aislada

    No no ,de que potencia?

  4. #14
    cañita brabsen está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    19

    Predeterminado Respuesta: baterías, Regulador e Inversor para una instalación aislada

    los paneles son de 180W

  5. #15
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,800
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado Respuesta: baterías, Regulador e Inversor para una instalación aislada

    Bueno pues ya tenemos un generador solar de 6840 Wp, acumula a 48v y pon dos FM60 o equivalentes en paralelo.

  6. #16
    kenzo2008 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: baterías, Regulador e Inversor para una instalación aislada

    Hola espero que consideres algunos consejos utiles y faciles para determinar la eleccion del regulador a utilizar.
    Para determinar el regulador a utilizar, hay que conocer la corriente que podra soportar el circuito de control de potencia y ademas de la tension de trabajo( sistema de trabajo).
    Se conoce la corriente que debe soportar realizando el producto de la corriente en corto circuito ( Isc. Ya que sera la intensidad max que se puede obtener de entrada) de cada modulo fotovoltaico por el numeros de ramas del campo.
    IcampoFV= Isc. nº ramas en paralelo.

    Hay que añadir un margen de seguridad para evitar que el regulador trabaje al limite de la corriente maxima que debe soportar el regulador. Para ello se suele utilizar un 10%.
    Ireg.= IcampFV+ IcampoFV x 10%
    Ireg.= 1.1 x IcampoFV (A)

    Siempre se elegira el valor superior de la corriente que soporta el regulador ante el valor obtenido.
    O sea Segun las caracteristicas electricas de los modulos del fabricante se utiliza la siguiente ecuacion:

    IcampoFV= Isc. nº ramas en paralelo.
    Iregulador= IcampoFV + 10%


    (Segun resultado se elegira el valor superior ante el valor obtenido).
    Si el resultado es por ejemplo 13,5 A. En el mercado elegira:
    Tension del sistemas(V): 12/24 Corriente maxima: Ip22 14 A.
    Espero estar en lo correcto y que te facilite la eleccion.
    Saludos

  7. #17
    kenzo2008 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: baterías, Regulador e Inversor para una instalación aislada

    Es mucho 25 %. Si la corriente max que puede soportar un panel( Isc) según tu es de ya un 10% mas el 10% de margen de seguridad de da un 20% que es lo mas normal y soportable por el regulador.
    O sea. La formula es la siguiente:

    IcampoFV= Isc. nº ramas en paralelo. (IcampoFv= 5.35 . nº ramas en paralelo).
    Iregulador= IcampoFV + 10% (Icampofv . 1.1).


    Lo que no puede ser que tengas un Isc de 5.35 A con una tension de 24 v por panel. según la ecuación que relaciona la intensidad con la tensión:
    P= I.V o sea 5.35 A . 24 v = 128 WP y no 180 WP.
    Ademas dices que tu sistema de trabajo es de 24 V.( Tension batería).
    Eso nos da 38 paneles en paralelo.
    O sea
    IcampoFV= 38 . 5.35 A =203 A
    Ireg. = 203 . 1.1 = 223.63 A

    (Segun resultado se elegira el valor superior ante el valor obtenido).
    Si el resultado es por ejemplo 13,5 A. En el mercado elegira:
    Tension del sistemas(V): 12/24 Corriente maxima: Ip22 14

  8. #18
    kenzo2008 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: baterías, Regulador e Inversor para una instalación aislada

    Otra cosa, dices que de radiación solar allí son 732Wh/m2/día. Nos es correcto.
    O son 732 w/m2 o con las horas solares (hsp) 732 wh/día. En cualquier caso me parece muy poco.
    Por ejemplo si aqui según la C.E.M ., Las condiciones estandar de medida son:
    Hora pico solar = 1000 W/m2 temperatura 25 grados.
    Si las condiciones fueran las mismas ( hemisferio norte) Tendríamos:
    732 /1000= 0,732 Hsp. No llega a la hora de sol.
    Entiendo porque tantos paneles.
    Saludo cualquier aclaración no dudes en consultar por la misma.
    Kenzo

  9. #19
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,800
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado Respuesta: baterías, Regulador e Inversor para una instalación aislada

    Cita Iniciado por kenzo2008 Ver mensaje
    Lo que no puede ser que tengas un Isc de 5.35 A con una tension de 24 v por panel. según la ecuación que relaciona la intensidad con la tensión:
    P= I.V o sea 5.35 A . 24 v = 128 WP y no 180 WP.
    Lo que no puede ser es que hagas así las cuentas. El problema no es el calculo del tamaño del regulador, el problema es que le da un valor muy alto para esa tensión y como viene siendo usual en los cursos este ejemplo lo obvian.

  10. #20
    cañita brabsen está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    19

    Predeterminado Respuesta: baterías, Regulador e Inversor para una instalación aislada

    buenas foreros! a ver, lo he vuelto a calcular todo y me salen 27 paneles en paralelo, las 12 baterias de 2V y un regulador de 158A.. sale algo mejor, pero aun asi es bastante, creo yo.. estando en españa me extrañaria mucho y estaria muy rayao, pero estoy en dinamarca y como dije antes, kenzo2008, la radiacion que llega es 732Wh/m2/dia, ke es una mierda de radiacion, y es mas, te digo ke es con doble inclinacion!! jejeje.. si le pongo una sola inclinacion me salen 600 y pico Wh/m2/dia.. por eso digo ke kiza esta claro ke no es normal que salgan tantos paneles y tantos amperios para el regulador.. otra cosa digo, que el calculo del dimensionamiento de una instalacion, segun estoy viendo estos dias, no esta muy claro porque cada uno lo hace de una manera, y me he perdido mucho hasta ke he llegado aqui, que no se si estara bien, pero por lo menos he llegao.. gracias a todos foreros, la verdad es que discutiendo estas dudas se van aprendiendo cosillas poco a poco, jeje..

Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46