    Predeterminado proteccion del inversor

    tengo una instalacion mixta,la energia solar llega a un automatico y a la salida de este, la he concetado a la salida del automatico que viene la general de tal manera que cuando bajo el automatico del general subo la de la luz solar y aprovecho la instalacion para las luces de la casa,el problema es que me he cargado varios transformadores por subir el automatico del general sin bajar el automatico solar,me gustaria saber que instalar para que sea imposible que se junte la electricidad de ambos automaticos para proteger el transformador.

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: proteccion del inversor

    Lo hemos tratado un montón de veces, necesitas un conmutador. Con eso por medio no hay posibilidad de mezclar circuitos.

    Búscalo en el foro que te sale seguro.

  3. #3
    tomasair está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: proteccion del inversor

    lo pido asi en una tienda de electricidad "conmutador" muchas gracias