  1. #11
    jorgemoreno está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Canarias
    Mensajes
    63

    Predeterminado Respuesta: hotel rural con 6 consumos separados.

    Tomo nota. Es decir si pongo un regulador de 60A MPPT o dos, ¿puedo dimensionar mi campo hasta el máximo que me especifica el regulador?, en cunato haga los calculos según un consumo razonable lo envío a ver que les parece.

    Mil gracias por la ayuda

  2. #12
    jorgemoreno está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Canarias
    Mensajes
    63

    Predeterminado Respuesta: hotel rural con 6 consumos separados.

    Les pongo unos cálculos rápidos que acabo de hacer:

    He tomado 16000 wh /día que cubrirían sobre un 25% del consumo total. Tomando puntos de luz, iluminación,televsores.. y resto de consumos bajos dejando los aparatos de potencias altas para el generador existente de 35 kw.

    Et= 16000 wh/d /0.75 = 21333 wh/d sería Er
    Batería: Cútil= 21333 x 3 días auton. =64000 wh
    C acumuladr= 64000/ 0,7 prof descarga = 91428 / 48 voltios =1904 Ah en batería
    Paneles: 21333/ 0.9 = 23703 wh/d
    23703/ (130 x 7,42) = 24,5 paneles......26 paneles me salen.

    Aclaraciones: tomé módulos de 130 wp a 12 v y en HSP me salen muy alta, es en Canarias a unos 2000m de altitud.

    Lo calculé así para inclinacion de 30º : me sale por pvsist 5.99kwh/m2 dia
    HSP= 5,99x1,24 =7,42 HSP/dia aunque no recuerdo de donde salía el 1,24.

    Espero que no haya cometido ningun disparate..y si es así que me corrigan sin alarmarse muchos..

    saludosss

  3. #13
    jorgemoreno está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Canarias
    Mensajes
    63

    Predeterminado Respuesta: hotel rural con 6 consumos separados.

    veo que tienen mvarías formas de calcularlo a mano y tbn un xcel bastante bueno para dimensionado. Esta forma la saque hace tiempo, pero no estoy muy seguro

  4. #14
    jorgemoreno está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Canarias
    Mensajes
    63

    Predeterminado Respuesta: hotel rural con 6 consumos separados.

    buenos días, alguien me puede comentar mis calculos?..o decirme alguna forma mas sencilla? o que resultados les salen?

  5. #15
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: hotel rural con 6 consumos separados.

    Jorgemoreno, para no tener que repetirme, mirate mi contestación a una pregunta similar a la tuya que escribí hace unos días y aplicala a tus características, mira este enlace.

    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ectrogeno.html
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46